Полезная утилизация тепла от кондиционера

  • Автор теми Автор теми ZVS
  • Дата створення Дата створення
Ты оживил )



По теме, вопрос и сложность будет как раз с избытками тепла из системы.куда девать столько горячей воды? И как регулировать этот процесс? Стоимость автоматики и дополнительных кранов с приводами будет дороже кондея раз в 5. Вода на солнце отлично нагревается

Не лепите огород )))
 
Останнє редагування:
Ну для дома эта система явно избыточна (цена электричества смешная). Я думал о такой системе для предприятия где расход горячей воды литров 400-500 и летом по 10 часов в день работают 2 кондиционера (2х24000 BTU). Как вариант думал о баке косвенного нагрева + теплообменник перед наружным блоком кондиционера. Бак и теплообменник соединить трубопроводом + маломощный насос для циркуляции.

Если же думать о новом строительстве, то есть готовые решения.
 
Такая установка готовая имеется .
Визуально бак на 300л , в нём 3 змеевика .
Сверху смонтирован компрессор кондея , с автоматикой , греющий воду.
Всё это хозяйство подключается к системе вентиляции .
Летом охлаждает входящий/рецуиркулирующий воздух . Давая в баке (разумеется утеплённом ) шаровую ГВС .
Зимой в режиме теплового насоса , тоже завязан на вентиляцию .
Ещё 1 контур подключается к контуру змеевика в септике , из него зимой тоже забирается тепло .
Стоит агрегат 2-3 к$ .
Ссылки сейчас не найду , но на forumhouse был реальный человек из России установивший сей агрегат .
 
Ну для дома эта система явно избыточна (цена электричества смешная). Я думал о такой системе для предприятия где расход горячей воды литров 400-500 и летом по 10 часов в день работают 2 кондиционера (2х24000 BTU). Как вариант думал о баке косвенного нагрева + теплообменник перед наружным блоком кондиционера. Бак и теплообменник соединить трубопроводом + маломощный насос для циркуляции.

кинуть в бак с водой медный змеевик, концы впаять в разрыв трубы от компрессора к конденсатору... диаметр выбрать чуть побольше... Добавить фреона... выдержать правильные уклоны... вроде все должно получиться... парожидкостная смесь на входе в конденсатор - хз как на него повлияет....
 
Возможно ли вывести трубками отдельный контур и например опустить прямо в бак с водой для охлаждения или каким еще образом оптимизировать утилизацию выделяемого тепла с пользой?
а еще холодильник таким же макаром "усовершенствовать" было бы неплохо...
 
Это называется тепловой насос воздух-вода. Видел у cariera готовые решения.

Да шо там Карриер (МЕ, Тошиба и тд), Мидеа уже с гидромодулями машинки делает

кинуть в бак с водой медный змеевик, концы впаять в разрыв трубы от компрессора к конденсатору... диаметр выбрать чуть побольше... Добавить фреона... выдержать правильные уклоны... вроде все должно получиться... парожидкостная смесь на входе в конденсатор - хз как на него повлияет....

и получишь переразмеренный полузатопленный конденсатор с хз каким давлением конденсации,переохлаждением, обмерзанием испарителя и по очень быстрой концовке остановкой системы по пайп-датчику испарителя (в самом примитивном варианте управления ... как то так )) Включи сейчас свой АС на охлаждение (фен на термистор в помощь)) и понаблюдай через сколько обмерзнет испаритель и отрубится компрессор :)

Зачем тебе еще змеевик какой-то мутить дополнительно - родной теплообменник конденсатора в воду и все дела :)
 
.
Т.е., как я понимаю, потребуется доработка наружного блока. Надо будет отрезать радиатор и сделать выводы на дополнительный радиатор, который установить в бочке с водой... Думаю, что вполне реально и не столь уж и дорого это будет стоить.. Трубки развальцевать, поставить зажимы и все дела... Попадаешь на перезаправку кондея и радиатор дополнительный... Я бы поставил еще трехходовой кран и байпас... Чтоб сохранить возможность работы как в штатном, так и в тюнингованном режимах... Другой вопрос, что горячую воду так получать нельзя...Не будет охлаждения после сжатия - не будет холода.. А вот слегка догревать - вполне, имхо, реально...
Хотя, если уж заморачаваться такой идеей - то в качестве теплового насоса для отопления... Имхо...

Никакого дополнительного радиатора не будет,дросселирующее устройство рассчитано на определенный объем штатного.
И бочка из пластмассы тоже не подойдет.И дешевых простых вариантов тоже нет.Это уже наука,изобретения,а они экономически эффективными не бывают,По крайней мере сразу.
 
и получишь переразмеренный полузатопленный конденсатор с хз каким давлением конденсации,переохлаждением, обмерзанием испарителя и по очень быстрой концовке остановкой системы по пайп-датчику испарителя (в самом примитивном варианте управления ... как то так )) Включи сейчас свой АС на охлаждение (фен на термистор в помощь)) и понаблюдай через сколько обмерзнет испаритель и отрубится компрессор

давление конденсации тем же регулятором оборотов от зимнего комплекта можно поддерживать - не шибко дорого стоит... Главное змеевик сильно не переразмерить, рассчитать теплоотдачу на 30-50% от производительности сплита, например, - остальное пусть в родном конденсаторе конденсируется... вопщем чую, что задача решаема, вопрос в нюансах...

готовое решение, конечно можно купить, но цена, срок окупаемости скорей всего не порадует...



Никакого дополнительного радиатора не будет,дросселирующее устройство рассчитано на определенный объем штатного.
И бочка из пластмассы тоже не подойдет.И дешевых простых вариантов тоже нет.Это уже наука,изобретения,а они экономически эффективными не бывают,По крайней мере сразу.

дросселирующее устройство рассчитано на расход фреона. а не на его объем... конденсатор, насколько я понял из французской книжки с хренвыговоришьфамилиюавтора, является еще и ресивером в простых сплитах - т.е вмещает избыточный объем жидкого фреона..

дешевые варианты всегда есть, просто люди у нас умеют только купить-продать готовое изделие и кое-как прицепить, а сделать че-то свое, разобраться в принципах работы, понять что важно, а что нет - это наука и изобретения для многих недоступная....
 
Останнє редагування:
ТАк то оно так, но вот незадача... вода должна быть боле-мене с постоянными праметрами, чтобы теплообменник работал в заданном режиме? Наверное - да! Т.е. надо контролировать либо ее проток, либо температуру в бочке (нагревеемой), и когда вода нагреется до заданной температуры - нужно греть другую бочку, либо перекрывать ток фреона. Для комфорта - нужна автоматизация. Иначе в ручном режиме - это как гнать самогон - что не отойдешь и на час никуда.

..хотя, счас есть энергосберегающие установки, отбирающие тепло у канализационных стоков. Так там они отбирают его технической водой... а каналья - там жеж стоки тоже неравномерные по расходам. Если это не час-пик 8 утра и 8 вечера.

З.Ы. Думаю можно попробовать... хотя когда жарко - можно греть спокойно от солнца, а вечером - кондишка особо не работает, да и потребления воды такого большого нет.

Видел в августе месяце, на Днепре рыбную ферму, которая брала лед с ледникового хранилища - яма в земле 10 на 10 метров, и в глубину 5 метров - насыпана солома вниз, а поверх - накидан лед с реки (зимой кидали). Август месяц - яйца плавяться... а там чуваки внутри ямы - в куртках нагружают лед для засыпки свежей рыбы )))
 
Парни, то что вы тут придумываете уже давно придумано и названо Чиллером. Только вот в Чиллерах избыточное тепло убирается либо при помощи воздушно-фреоновых теплообменников (как в сплитах), либо при помощи градирен (фонтанов из воды на открытом воздухе) и водно-фреонового теплообменника.

Вопрос стоит лишь в деньгах и необходимости затрат на это
 
В принципе считал эффективность COOPER & HUNTER GRS-C5.0/A-K, то окупится за 1-1,5 года, что неплохо. Вопрос утилизации от кондиционера имеет минусом то, что на ночь кондеры выключаются, и вообще работают 4-5 месяцев в году.
 
В принципе считал эффективность COOPER & HUNTER GRS-C5.0/A-K, то окупится за 1-1,5 года, что неплохо. Вопрос утилизации от кондиционера имеет минусом то, что на ночь кондеры выключаются, и вообще работают 4-5 месяцев в году.

как-то ты хитро посчитал... эта хрень стоит 9500грн. я трачу на гвс 75грн в мес... даже если оно будет давать горячую воду совсем даром, то срок окупаемости лет 10... причем любой ремонт добавит к окупаемости еще пару лет... для пром применения бачка 100л как-то маловато..

Вот примерно набросал схему.
я все-таки думаю, что первичная задача - кондиционировать помещение, а нагреть воду- вторичная.. Т.е. работает кондиционер - вода греется. Не надо греть воду - кондиционер работает с воздушным охлаждением. Не работает кондиционер - вода греется каким-то другим способом - например тэном...

когда вода нагреется до заданной температуры - нужно греть другую бочку, либо перекрывать ток фреона.
зачем? температура конденсации обычного сплита на удивление точно соответсвует температуре гвс... ниче не перегреется...

Видел в августе месяце, на Днепре рыбную ферму, которая брала лед с ледникового хранилища - яма в земле 10 на 10 метров, и в глубину 5 метров - насыпана солома вниз, а поверх - накидан лед с реки (зимой кидали). Август месяц - яйца плавяться... а там чуваки внутри ямы - в куртках нагружают лед для засыпки свежей рыбы )))
раньше на каждой ферме ледник закладывали - молоко и мясо потом охлаждали..
 
Не внимательно читаешь. У тебя, что потребность 500-600 литров в день, как у меня на производстве? Сколько у тебя дома стоит киловатт?
 
Не внимательно читаешь. У тебя, что потребность 500-600 литров в день, как у меня на производстве? Сколько у тебя дома стоит киловатт?

просто для производства куперовского бачка в100литров врядли хватит, душевые выливают эти полкуба за полчаса...поэтому я и посчитал его как бытовой...
хотя если потребление воды равномерное. то 600л*1ккал/л*40град*22дня*12мес*900грн/гкал=5700грн в год на гвс. ты прав - окупится за пару лет...
 
Парни, то что вы тут придумываете уже давно придумано и названо Чиллером. Только вот в Чиллерах избыточное тепло убирается либо при помощи воздушно-фреоновых теплообменников (как в сплитах), либо при помощи градирен (фонтанов из воды на открытом воздухе) и водно-фреонового теплообменника.

Шо та Вы все в кучу свалили )) Чиллер - это охладитель воды (ну или нагреватель) и воду эту (не фреон) он подает в фанкойлы, коих огромное кол-во видов и модификаций. То есть вода, ну или чета незамерзающее и есть носитель, температуру которого надо готовить с помощью фреона и фазовых переходов первого рода )) В случае АС, носителем является сам фреон, изменения температуры которого при испарении-конденсации и пытаются поймать в нужном месте)) Это принципиально, потому говорить о чиллерстве , хоть тут и про воду речь идет, наверное все же неверно (каламбур) :)
В нашем случае просто имеем попытку перевести конденсатор с воздушного на водяное охлаждением в надежде поймать жар-птицу теплоты конденсации и затолкать её в воду, чтоб потом поиметь))

ТАк то оно так, но вот незадача... вода должна быть боле-мене с постоянными праметрами, чтобы теплообменник работал в заданном режиме? Наверное - да!

Стандартный диапазон температуры конденсирующей среды (воздуха) для конденсатора воздушного охлаждения ну где-то от +15 до +45 .. :) ))) Минимум, что надо сделать с конденсатором - это разделить его на водный и воздушный. Тогда в этой связке, в воздушном, при последовательном соединении , как заметил Валентин, еще можно шо та там нарегулировать с помощью РДК, чтоб не лезть в премудрости затопления фреоном теплообменника, и гидро-дебри насосных станций, реле протоков и итд и тп. В общем собака трошки глубже зарыта ... и как верно сказано -->

Вопрос стоит лишь в деньгах и необходимости затрат на это

.. потому экономически обоснованным для регенерации убегающего тепла конденсации в воздух, будет только просто поставить перед горячим выхлопом наружного блока железную бочку с водой :D))
 
просто для производства куперовского бачка в100литров врядли хватит, душевые выливают эти полкуба за полчаса...поэтому я и посчитал его как бытовой...
хотя если потребление воды равномерное. то 600л*1ккал/л*40град*22дня*12мес*900грн/гкал=5700грн в год на гвс. ты прав - окупится за пару лет...
Так я писал, что поставлю бак косвенного нагрева другого производителя (большего объема) или рециркуляцию сделаю с еще одним накопителем. (и дельта наверное не 40, а все 60).

.. потому экономически обоснованным для регенерации убегающего тепла конденсации в воздух, будет только просто поставить перед горячим выхлопом наружного блока железную бочку с водой :D))
Ну не шути, поверхность теплообмена будет мизер.
 
Один из примеров использования чиллера с оросителем воды это Шато–Лидо, ледяной каток возле 15 больницы. Летом тепло избыточное удаляют при помощи охлажденияводы, а схем на самом деле много
 
откуда там 60? водопровод 10-15, гвс- 50-55. Если греть до 60 - эфективность у ТН снизится савсэм....
учитывая диапазон допустимых наружных температур - пол года простоя... еще окупаемость на 2 умножь...

Один из примеров использования чиллера с оросителем воды это Шато–Лидо, ледяной каток возле 15 больницы. Летом тепло избыточное удаляют при помощи охлажденияводы, а схем на самом деле много

как можно удалять тепло при помощи охлаждения воды? :D что ж тогда греется, если все охлаждается?
 
Что бы посчитать окупаемость надо знать среднюю температуру по году и коэф. эффективности при этой температуре. 60 я взял исходя из нашей работы (вода где-то 70), если греть до твоей температуры, то надо будет увеличить соответственно объем, т.е. для расчета обоснована именно такая дельта температур.
 