Автомат перед счетчиком

Статус: Offline
Реєстрація: 03.04.2008
Повідом.: 281
Автомат перед счетчиком

Столкнулся с интересной штукой. В подьездном щитке, на входе в счетчик стоит автомат (именно до счетчика, так как после счетчика стоят еще 3и автомата на квартиру).
После покупки квартиры туда еще не лез, энергонадзор приходил - снимал показания, вроде никаких замечаний не делал (тьфу, тьфу).

Вопрос, кто нибудь встречал еще такую схему, законно ли это? Так как по моему субъективному мнению - это, мягко говоря, не совсем правильно.

П.С. Дом 16 эт панелька
 
Столкнулся с интересной штукой. В подьездном щитке, на входе в счетчик стоит автомат (именно до счетчика, так как после счетчика стоят еще 3и автомата на квартиру).
После покупки квартиры туда еще не лез, энергонадзор приходил - снимал показания, вроде никаких замечаний не делал (тьфу, тьфу).

Вопрос, кто нибудь встречал еще такую схему, законно ли это? Так как по моему субъективному мнению - это, мягко говоря, не совсем правильно.

П.С. Дом 16 эт панелька
Твой автомат защищает твой счетчик. Скажи ему спасибо.

(с тебя бутылка пива)
 
Как бы так и должно быть.
 
Счетчик иногда ломается, снимается на поверку. Меняется подвод в квартиру.
Поэтому без двухполюсного автомата низзя.

Здравый электрик снимать счетчик вмонтированный напрямую, без двухполюсного автомата (та штука, которая вам не нравится) не полезет.
Электрик (или аварийка) будет вынужден отключать от электричества вашу фазу, подъезд, дом.
С двухполюсным автоматом перед счетчиком, можно делать все проще, согласны? :)
 
Ну, по идее должен стоять однополюсный на фазу, поскольку ноль разрывать нельзя.
 
Хапуга, хочешь содрать с ТС бутылку водки? :D

... и не только с ТСа :D


По теме: стояк и счётчик должно разделять как минимум одно устройство.

Если учесть, что и счётчик, и идущие на квартиру после него три автомата находятся в общем [этжном] щитке, то веротяность того, что по пути между входом одного из этих трёх автоматов и выходом общего автомата произойдёт кз - почти равноа нулю, то это не обязательно должен быть автомат, и зачастую роль такого устройства выполняет либо пакетник либо пускатель.

Кстати, хотелось бы спросить, чя что именно смутило ТСа!?

Ну, по идее должен стоять однополюсный на фазу, поскольку ноль разрывать нельзя.

ага, особенно в пятипроводной сети, когда потенциал земли смещён относительно нуля вольт эдак на 20 :D
 
Меня смутила целостность линии перед счетчиком. Я почему то думал что перед счетчиком не должно быть разрывов, иначе тырить электричество становится очень просто. Но как я понял - я заблуждался :) Спасибо всем за разьяснения
 
А у ТСа пятипрводный ввод? А на подстанциях расцепители ставят,давайте об этом поговорим?

Чтоб не тырили липестричество автомат и счетщик опломбируют.
 
Меня смутила целостность линии перед счетчиком. Я почему то думал что перед счетчиком не должно быть разрывов, иначе тырить электричество становится очень просто. Но как я понял - я заблуждался :) Спасибо всем за разьяснения

Тырь на здоровье, контора на которую я вынужден работать последнее время уже взяла тебя на карандаш, а соседи УЖЕ написали куда следует:D
Сразу видно человека сменившего частный, свой в доску, сектор на курятник. Подождите, Гепа приватизирует подъездные стояки и будет каждому по ограничителю под пломбой.

А у туркменбаши электричество бесплатно...
 
У нас в "чешке" советские пакетники на 25А стоят. Так от них почти сразу после постройки дома электрики откусили ноль (сделали скрутку), оставив только коммутацию фазы - видно наслышаны о "взрывном характере" старых пакетников.
Я собираюсь выкинуть старый пакетник и поставить однополюсный выключатель (не автомат). Допустимо ли это? И как отреагируют энергетики на сию инициативу с моей стороны?
 
штраф наверное заплатишь)
 
Допустимо ли это? И как отреагируют энергетики на сию инициативу с моей стороны?

Епта... Берете зажигалку палите пакетник, пока не завоняет и не будет явно видны следы высокотемпературного воздействия. потом звоните на аварийку и с криками "Ааааааа со щитка воняет и дым идет" даете точный адрес, они приезжают, Вы ставите бутылочку или как договоритесь и ставите свой автомат, вот только номинал могут оставить тот же.
 
Епта... Берете зажигалку палите пакетник, пока не завоняет и не будет явно видны следы высокотемпературного воздействия. потом звоните на аварийку и с криками "Ааааааа со щитка воняет и дым идет" даете точный адрес, они приезжают, Вы ставите бутылочку или как договоритесь и ставите свой автомат, вот только номинал могут оставить тот же.

не проканает, т.к.
а. там прессованая пластмасса, и чтобы довести её до поддерживаемого горения, придётся воспользоватья аффтогеном
б. экспертиза покажет: внутренности пакетника целы, без следов возгорания и даже гари - могут отправить бегать по инстанциям и давать взятки
в. пакетник можно заменить на простой автомат своими силами, только придётся раскошелиться на автомат, кусочек дин-рейки и силиконовые перчатки
 
Ну тогда уж минигорелкой - 1300 градусов :D
А если серьезно, то я могу вообще этот пакетник и всё что до счётчика не трогать и жрать хоть 100 ампер, пока счётчик не сгорит, но я ж как лучше хочу :rolleyes:
И вообще, можно ли в общем на 2 квартиры щитке ставить дополнительные модульные устройства, типа УЗО, реле напряжения и т.п.?
 
У меня в 16эт стоял на трехкомнатную квартиру совдеповский пакетник на 16а. Как то раз я услышал в щитке трещание электричества и оказалось что на пакетнике контакт фазы искрил, я схватил пробник с целью попробывать подтянуть болт и по незнанию пробником замкнул корпус пакетника и контакт фазы. Взрыв, сильная вонь и большая черная дыра в пакетнике! Электрик жэковский вместо него воткнул двухполюсный автомат.
 