Как мне кажется, определяющим является вводное сечение кабеля и вводной автомат который стоит то ли 40 то ли 50 ампер и он заведомо ниже чем допустимая нагрузка.
Т.е. получается по минимуму: три фазы по 40 ампер = 120А*220В = 26,5 кВт
Должно быть все три фазы в квартиру, т.к. дом на электроплитах. Вход по идее должен быть 5-ю кабелями по 10мм, по крайней мере у нас у ЖС-2 так, и автомат на 50А.Ну с кабелем оно то так (если он моножильный - три одножильных проводника для фазы нуля и земли, что по идее лучше чем три многожилки в пучке), вопрос остается за состовам металла - медь ли там чистая чтобы судить точно по сечению. Электрики то более в курсе какой там кабелек, поэтому по входным автоматам как бы наверно вернее было бы судить (не дадут же гореть постояно). Да и запас конечно делается, чтобы автомат немного планку опустил (перегрев кабеля в жару и все такое). Насчет 3х фаз - это на этаж или на квартиру? По идее на квартиру наверно одну фазу дают из допустим трех заведеных на этаж\подъезд. Выходит что 40А все-таки входной автомат на квартиру и все? Т.е. всего 8.8 кВт?
Все так и есть ...Должно быть все три фазы в квартиру, т.к. дом на электроплитах. Вход по идее должен быть 5-ю кабелями по 10мм,
Все так и есть ...
да, пятьТ.е. у Вас не три толстых жилы в кабеле, а 5ть?
Расчётная рабочая нагрузка на квартиру составляет около 12кВт.