Стрелочный частотомер

  • Автор теми Автор теми n_vas
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 01.09.2009
Повідом.: 156
Стрелочный частотомер

Приобрел стрелочный частотомер ДУ-ДЭЧ3 (надо сделать преобразователь постоянного в синус). Сзади 3 клеммы с маркировкой 1, 2, и 3. 1-2 звонится 600 Ом, 1-3 - 1кОм. Возле клеммы 3 от руки написано - 220. Подключил к сети - показывает 48 Гц. Явно неправильно. Вскрытие никаких повреждений не выявило. Две катушки под углом, и абсолютно никаких элементов регулировки.
Что скажут знатоки? Как реанимировать?
 
Возле клеммы 3 от руки написано - 220.

27.13 При увеличении давления в контуре теплоносителя свыше 20атм 30атм <зачёркнуто, и добавлено от руки> необходимо вручную произвести сброс пара через технологическую схему 46...

и у нас после этого взрываются атомные реакторы

Подключил к сети - показывает 48 Гц.

не факт, что прибор показывает неверно ;)



Две катушки под углом...
cтоп, если так, то они должны компенсировать друг дружку, у ондй должен быть (как бы не смешно этро звучало) - резонансный контур...
 
Останнє редагування:
Приобрел стрелочный частотомер ДУ-ДЭЧ3 от руки написано - 220. Подключил к сети - показывает 48 Гц. Явно неправильно. Вскрытие никаких повреждений не выявило. Две катушки под углом, и абсолютно никаких элементов регулировки.
Что скажут знатоки? Как реанимировать?

Это нормальный частотомер. В розетке НИКОГДА 50 Гц не бывает. 49,5 максимум. На этом залетали любители выставлять вертушку по стробоскопу.
Возьми любой другой, и проверь.
 
Это нормальный частотомер. В розетке НИКОГДА 50 Гц не бывает. 49,5 максимум. На этом залетали любители выставлять вертушку по стробоскопу.
Возьми любой другой, и проверь.

Померьте частотомером сеть, только мерьте период, чтоб точнее было. Увидите что 49,5 и то что Вы написали - не бывает. Можете почитать, то что я намерил как-то.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
Померьте частотомером сеть, только мерьте период, чтоб точнее было. Увидите что 49,5 и то что Вы написали - не бывает. Можете почитать, то что я намерил как-то.
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

У меня стоит резонансный частотомер. Никогда 50 не было. ВСЕГДА меньше.
А точность на 50 Гц - :іржач::іржач::іржач:
 
- а у меня на Ларису Ивановну стоит, потому, что не менее 19см не у Анзора, а у меня… (с) "Мимино"
 
Это нормальный частотомер. В розетке НИКОГДА 50 Гц не бывает. 49,5 максимум. На этом залетали любители выставлять вертушку по стробоскопу.
Возьми любой другой, и проверь.

2 цифровых частотомера показывают одно и то же, разброс в сети составляет 49,8 - 50,02 - это то, что я лично наблюдал своими глазами.
 
Точно не уверен (в цифрах после запятой), если частота электросети меньше 49,3Гц то это означает крах единой энергосистемы страны!!!
 
Согласно стандарту в течение не менее 95 % времени каждых суток фазное напряжение должно находиться в диапазоне 209-231 В (отклонение 5 %), частота в пределах 49.8-50.2 Гц, а коэффициент несинусоидальности не должен превышать 5 %.

Остальные 5 или менее процентов времени каждых суток напряжение может изменяться от 198 до 242 В (отклонение 10 %), частота от 49.6 до 50.4 Гц, а коэффициент несинусоидальности должен быть не более 10 %. Допускаются также более сильные изменения частоты: от 49.5 Гц до 51 Гц, но общая длительность таких изменений не должна превышать 90 часов за год.
 
Останнє редагування:
2 цифровых частотомера показывают одно и то же, разброс в сети составляет 49,8 - 50,02 - это то, что я лично наблюдал своими глазами.

У меня на частотомере 50 ровно, с дрожанием единицы в последнем разряде, в зависимости от диапазона...
 
ну какбэ форма синуса на последней миле не способствует измерениям

P1880143.webp
 
ну какбэ форма синуса на последней миле не способствует измерениям

Уел картинкой!

Та не выдумывай,меряешь все, что тебе захочется.Главное - есть синхронизация с сигналом.

Правильные слова тебе говорят.
Ты еще плохо к своей сисуноиде приглядывался - там ТАКИЕ импульсные помехи проходят - у-у-у-у!!!
 
короче,фигня все это. Берешь самый дешевый понижающий трансформатор, вольт до 5-10. Цепляешь на него какой-нибудь динамик. Дальше берешь любую программу генератор, обеспечивающую необходимый шаг изменения частоты (допустим, 0,1 Гц) и запускаешь в комповую колонку. Ставишь для начала 50 Гц, а потом гуляешь вверх-вниз и по биениям, точнее по их отсутствию находишь искомую частоту. Сомневаешься - пригласи знакомого гитариста. Это к твоим сомнениям насчет 48 Гц.
А вот синус ли там (т.е. искомая задача), это тебе не частототмер нужен, а осциллограф.

Так он осциллографом нам показал. А 48 Гц - сплошь и рядом. Не знаю, что там у кого-то частотомеры показывают, а у меня 50 Гц по большим праздникам. ВСЕГДА!! - хоть чуть-чуть, но меньше.
 
Вообще-то частота сети может и погуливать на 1-2 Гц, в зависимости от того, какой вид энергии превращается в механическую для врещения ротора генератора. Если сравнивать двухконтурную АЭС, у которой дохера и больше обратных связей, и ветрогенератор с примитивной стабилизацией вала, то сами понимаете...
 
Погуглил еще по стрелочным F-мерам. В Вики нашел описание логометрического прибора. Там две пары катушек, конденсатор и RLC контур. Еще раз вскрыл прибор и внимательно изучил: две вертикальные неподвижные катушки, провод на глаз 0,08 мм, витков дохрена. Между катушками зазор около трех мм. Соединены последовательно, три точки выведены наружу. Окно в катушках около 1,5 на 15 мм. На распорках вертикально между катушками ось. На оси типа флажка или бабочки,тонкая алюминиевая (по цвету) пластинка, находится внутри катушек, примерно вдоль стрелки ориентирована. И больше ничего. На шкале (45 - 55Гц) указан символ в виде буквы П, на каждой ножке изображено по обмотке. При подключении к сети стрелка довольно долго болтается вокруг установиишегося значения. При многократных повторных подключениях всегда устанавливается на одном и том же месте. То, что прибор врет, меня не очень смущает - можно сделать таблицу поправок. Но это неудобно, хотелось бы выставить по образцовой частоте (или по показаниям частотомера) "нулевое" отклонение. Но варианта не вижу. Что здесь является резонансным элементом? Встречал ли кто либо описание принципа действия такого прибора?
 
Рекомендую сходить на родную кафедру и поинтересоваться историей ЕЭС. Есть очень интересные факты, объясняющие, почему частота оказалась НИЖЕ, чем надо. А поверка элементарна - любые безкварцевые часы, опирающиеся на 50 Гц из сети. ВСЕГДА отстают. Почему не только не спешат, а вообще в 10 секунд в сутки не укладываются?
Читайте букварь, юноша!!!
 