Вопрос по работе циркуляционного насоса

Статус: Offline
Реєстрація: 20.11.2014
Повідом.: 189
Вопрос по работе циркуляционного насоса

Имеется система отопления.
Был приобретен и установлен байпас с циркуляционным насосом.
Во время работы насоса на первой скорости все нормально. Однако, при переключении на вторую или третью скорости, на счётчике загорается лампочка "втруч". При выключении насоса или переключении его на первую скорость лампочка сразу гаснет.
Прозванивал на корпус. Не коротит ни в каком положении переключателя.
Какие есть мысли?
Насос на гарантии.
Посещают мысли про косинус фи, но смущает мощность насоса (65 Вт на третьей скорости).
 
Попробуйте поменять провода насоса местами. Там три провода?
 
В смысле, поменять фазу и ноль в насосе?
Земля там отдельным проводом и она сидит на корпусе.
 
Смена полярности результат не приносит
 
Сопротивление поменяю, как только раздобуду норм омметр. Насос bps 25/4-140 (насосы+оборудование).
 
Померял сопротивление контактов питания на корпус во всех положениях переключателя скорости вращения. На пределе 2МОм показывает разрыв.
Теперь понимаю, что при работе насос создаёт реактивную нагрузку, что и не нравится счётчику. Но становится непонятно, почему счетчик реагирует на насос мощностью всего 65Вт. И становится интересно, как победить?
Знаю, что на мощных двигателях ставят ёмкость в параллель для выравнивания сдвига фаз, обусловленного реактивной нагрузкой.
А вот как поступить со своим насосом не понятно.
 
ради эксперимента попробуй отключить землю.
 
ну горит индикатор и что?! забей и спи спокойно
 
ну горит индикатор и что?! забей и спи спокойно

Индикатор "втруч" загорается при разности токов в фазе и ноле больше чем 0,25 А. А также при расположенном рядом вай-фай маршрутизаторе и даже от некоторых типов енергосберегающих ламп. Возможно возникает какая то паразитная генерация или возникает резонанс .Данный счетчик будет всегда считать больший ток. Страдают те люди , у которых ноль в их проводке соединен с землей лучше, чем на подстанции- все ноли соседей, которые находятся дальше по линии "стремятся " заполучить землю именно у него. Счетчик несовершенен, особенно не годится в частном секторе. Взят на вооружение , имхо, благодаря хорошим откатам.
 
Индикатор "втруч" загорается при разности токов в фазе и ноле больше чем 0,25 А. А также при расположенном рядом вай-фай маршрутизаторе и даже от некоторых типов енергосберегающих ламп. Возможно возникает какая то паразитная генерация или возникает резонанс .Данный счетчик будет всегда считать больший ток. Страдают те люди , у которых ноль в их проводке соединен с землей лучше, чем на подстанции- все ноли соседей, которые находятся дальше по линии "стремятся " заполучить землю именно у него. Счетчик несовершенен, особенно не годится в частном секторе. Взят на вооружение , имхо, благодаря хорошим откатам.

так стиралки все имеют фильтр который через конденсатор фазу на землю сливает ))) это одна из причин почему стиралки током бьются незаземленные )))
 
так стиралки все имеют фильтр который через конденсатор фазу на землю сливает ))) это одна из причин почему стиралки током бьются незаземленные )))

Смислу в цьому фільтрі нема ніякого, бо він призначений для роботи в мережах де нейтраль ( нуль) не заземлена. Викидайте, або відключайте від "землі", що правильніше, натомість ставте УЗО , або дифавтомат перед розеткою пральної машини, при відсутності заземляючого провідника в проводці.
 