Значит нужно поставить в тамбуре автомат С63А (или с характеристикой D ?
И кабель 25мм2 не забудьте проложить.
Перегляньте відео нижче, щоб дізнатися, як встановити наш сайт як веб-програму на головному екрані.
Замітка: Для цієї функції наразі потрібен доступ до сайту за допомогою вбудованого браузера Safari.
Значит нужно поставить в тамбуре автомат С63А (или с характеристикой D ?
Это типа юмор ? Тогда ладно..))) А если нет,то обоснуйте пожалуйста...)))И кабель 25мм2 не забудьте проложить.
Это типа юмор ? Тогда ладно..))) А если нет,то обоснуйте пожалуйста...)))
Зачем в квартире общий автомат ? если нужно будет сделать что то в щитке ,отключите в тамбуре и ковыряйтесь . не вижу смысла в лишних тратах ,а так вам решать ,хоть на каждую розетку ставьте отдельный автомат (видел я такое в однокомнатной квартире ,12 автоматов ,со слов хозяина на каждую розетку отдельный автомат)а в квартире С40А...)))
Относитесь как хотите, но поинтересуйтесь функциональным назначением автоматического выключателя, а потом его токо-временными характеристиками.
Зачем в квартире общий автомат ? если нужно будет сделать что то в щитке ,отключите в тамбуре и ковыряйтесь . не вижу смысла в лишних тратах...
Читал и изучал...))) Автомат С63А нужен что бы, обесточить счетчик,для дальнейшей его замены.Также автомат С63А нужен что бы защитить кабель 3*6 который идет от счетчика к щитку в квартире от КЗ.Номинал автомата завышен для соблюдения некой селективности.От тепловой перегрузки кабель будет защищать автомат С40А в квартире. В чем я не прав ?
Та это все понятно.И я только за ! Но задача стоит в том,что бы исключить выход в тамбур !!! И эту задачу пытаюсь решить !!!
ХЗ. Попробуйте перечитать ещё раз моё сообщение, и всё-таки изучить функциональное назначение автоматического выключателя.
Попробуйте узнать сечение проводов подъездного стояка, на какой ток рассчитан Ваш счётчик, а уже оттуда начинайте плясать по устройствам защиты.
Касательно "селективности", между автоматами номиналом 40А и 63А бывает ещё 50А.
Сечение подъездного стояка как минимум 25 квадратов,а то и более...(на сколько я знаю,если не было 25 прокладывали и больше...),в моем случае на вид 32.Но это не важно...))) Ток на который рассчитан счетчик,в моем случаев до 50 А.Но это тоже не важно в данном случае...)) Процессы я также понимаю..))) Поймите и Вы !!! Или почитайте посты выше и суть вопроса !!! То что между автоматами номиналом 40А и 63А бывает ещё 50А это я тоже знаю !!! Я так понял Вы не читали ветку постами раньше...И мне интересно о каких последствиях вы говорите ? Просто получается вместо того что бы подсказать по сути,Вы показываете какой вы умный электрик,не разобравшись в вопросе...)))
И почему нельзя просто подсказать как сделать,что бы все функционировало в квартирном щетке,без выхода в тамбур-Вы размышляете,а вдруг,а если...Вот если Вы профессионал своего дела прочитайте постами выше мой вопрос,и ответьте как сделали бы Вы !!!
ответьте как сделали бы Вы
Хоть вопрос и не ко мне но отвечу. Сейчас делаю двухкомнатку в новострое. На лестнице есть щиток и там будет автомат спаренный с противопожарным узо. Щиток будет в квартире в котором я запланировал поставить вводной автомат.
Угу, в новостроях такую схему сейчас любят вводной АВ- счётчик - узо.
Там всё по людски сделанно. Автоматика хоть и не ахти но в хату заходит честная по сечению 6ка мм2 и РЕ. Правда 220 а не три фазы.
Да, 6-ка, ПВ-3 в гофре.
Я читал Ваши посты, и мня, как и прочих товарищей, вводит в недоумение вопрос сложности выхода на площадку.
Но, если-уж Вам настолько принципиален это вопрос (не знаю, возможно до этажного щитка у вас 10 метров расстояния), я-бы делал так: вводной двухполюсный АВ - счётчик - кабель до квартирного щитка - вводной АВ (либо ДифАвтомат) в квартирном щитке, а там уже пляшите как хотите, и пусть всё горит синим пламенем.
Полагаю Вы понимаете, что "чувствительность" у разных производителей разная, и не факт, что автомат, стоящий в квартирном щитке сработает от КЗ раньше, нежели вводной автомат на лестничной клетке. Я склоняюсь к использованию АВ одного производителя, а решать Вам.
По поводу РН, на такую нагрузку, я-бы всё-таки использовал связку РН+контактор.
Хоть вопрос и не ко мне но отвечу. Сейчас делаю двухкомнатку в новострое. На лестнице есть щиток и там будет автомат спаренный с противопожарным узо.
И о каком синем пламени Вы говорите ? Что то знаете,так скажите и обоснуйте.А так это слова на ветер...)))
В квартирном щитке будет С40А...а вот в тамбуре можно поставить С50А- а не будет ли их выбивать оба ?! Может есть смысл поставить С63А ?! Или есть смысл поставить D40А.Нужно сделать,так что бы автомат в тамбуре защищал вводной кабель от КЗ,но при этом не выбивал при КЗ где то на линии вмести с вводным в квартире...
Наверное Вы правы...))) Как я понимаю на РН хоть и написано 40А,то в нем слабые контакты,и при частом вкл.,выкл. быстро выйдут из строя,да и при КЗ может сгореть катушка реле..То есть лучше поставить РН 16А и модульный контактор 40А ???!!!
справедливости ради нужно сказать, что 50А в счетчике это не максимально допустимый проходящий через него ток, а ток, при котором счетчик будет в своем классе точности. А так через него и 100А пройдет и ничего с ним не случитсяна какой ток рассчитан Ваш счётчик
А смысл всего этого действа? Когда мы контактором разрываем PEN, то тем самым убираем потенциал с "зануленных" корпусов оборудования при обрыве подъездного нуля. А то, что написал ты никакой пользы, кроме лишних телодвижений, не приносит. Да, это несколько выходит за рамки разрешенного ПУЭ, но давай подумаем чего в таком подключении больше, вреда или пользыа подразумевал с усталости РЕ. Вот и возникла идея поставить РН(реле напряжения). Но вместо нуля "на катушку" подать "РЕ"(корпус щитка). И получается, что если щиток окажется под напряжением в виду разных причин то если это будет одноимённая фаза то реле не будет работать а если другая то тоже так как напряжение уйдёт за заданные параметры в релюхе. Всё оно вроде и ничего только работников сетей не порадует то, что я взял не ноль со счётчика а извне. Ну и если счётчик электронный то и светодиодик может загореться. Вобщем не подходит такой вариант.
справедливости ради нужно сказать, что 50А в счетчике это не максимально допустимый проходящий через него ток, а ток, при котором счетчик будет в своем классе точности. А так через него и 100А пройдет и ничего с ним не случится
ОК, раз Вы не хотите искать сами, обосную. Функция АВ, в данном случае - защита провода от возгорания, в итоге.
Конкретно по Вашей ситуации, лучше конечно обратиться к ПУЭ, но я всегда всем рекомендую действовать следующим образом, что-бы ничего не горело синим пламенем: определяете сечение проводов стояка, и отходящих от него проводов к Вашему счётчику, подбираете АВ, далее подбираете провод к своей линии от счётчика к квартире, и соответственно, подбираете АВ, или ДВ, который будет в Вашем квартирном щитке, далее думаем про селективность и т.д. Опять-же, счётчик у Вас, скорее всего на 5-50А, то-есть, ставить что-то более 50А перед ним смысла не вижу. По-хорошему, конечно всё нужно согласовывать с энергонадзором, но, они Вам, конечно, заниматься такой самодеятельностью не дадут, поскольку Вы не один сидите на этой фазе в подъезде.
Включаем здравый смысл, и всё будет в ажуре.
Не знаю зачем Вам АВ с зависимостью D, которые используются в промышленности для "тяжёлых" пусков. По новым тенденциям, вводные АВ идут с зависимостью C, а уже групповые, с зависимостью B.
Теперь все понятно..))) Я только не пойму смысла Ваших сообщений на форуме,если Вам жалко Ваших знаний...Зачем тогда что то советовать,если все равно толковое не напишете...)))Как там говорят: "Я что, напрасно 6 лет в институте учился, что-бы сейчас любому встречному-поперечному всё рассказать?"