Штробы в панельном доме

Jesusrock

Привіт!
Статус: Offline
Реєстрація: 25.03.2015
Повідом.: 15
Штробы в панельном доме

Можно ли делать горизонтальные штробы под электрику в панельном доме (штробы в несущих стенах)? И можно ли штробить потолок?
 
Нет, только вертикальные. Разве что совсем короткие. Потолок нельзя совсем.
 
Хочу чуть подробнее описать проблему. Читал о том, что электрику можно сделать 3мя способами:
1. вся разводка делается по потолку и закрывается шпаклевкой/подвесным потолком, и от потолка делаются вертикальные штробы до розеток/выключателей;
2. нижний свет делается по полу и заливается стяжкой (насколько я понимаю, в этом варианте все равно нужен подвесной потолок или много шпаклевки на нем, так как верхний свет по полу не пустишь, так как придется штробить потолок);
3. делать горизонтальные штробы под потолком (20-30 см отсупаем от потолка), и дальше делаются штробы по потолку и вертикальные до розеток.
По поводу 3 варианта - мне упорно доказывают, что так делают все. Как вариант предлагают сделать верхний свет без штроб под потолком, но для розеток - делать горизонтальные штробы под нижний свет(получается комбинация первого и третьего вариантов). И аргументируют тем, что 1 вариант (вся разводка по потолку) не безопасный и очень дорогой.
Можете пожалуйста объяснить принципиальные отличия всех этих вариантов, и чем вообще плоха разводка под потолком? И правда, вариант под потолком дороже (насколько я понимаю - будут дороже материалы, так как проводка по сути открыта и есть возможность возгорания)? Так как сам я не знаю, как правильно аргументировать.
И возможно есть еще какие то адекватные варианты.
Те, с кем спорю - не строители, спор внутри семьи.
 
Правильно делать так, что б было удобно и безопасно. То, что есть какие то правила проводить провода горизонтально и вертикально - для удобства поисков проводов в последующем.

При чем тут удобство вообще?
Горизонтальные штробы можно делать только в кирпичных домах, где позволяет толщина стен.
 
И правда, вариант под потолком дороже (насколько я понимаю - будут дороже материалы
Не дороже. Чему там быть дороже? Дюбелям по 10 коп штука и площадкам под стяжки?

У меня сделано все под потолком + натяжной потолок + хороший негорючий кабель + грамотно собранный щиток.
 
вот меня и интересует - насколько безопастно вести электрику полностью по потолку и закрывать ее подвестным потолком?
Если всё грамотно спроектировано, то безопасно.
Правильно подобранный качественный кабель ВВГнг, защита его правильными автоматическими выключателями, реле контроля напряжения, УЗО, цельные провода под потолком и тд.

1. вся разводка делается по потолку и закрывается шпаклевкой/подвесным потолком, и от потолка делаются вертикальные штробы до розеток/выключателей;
2. нижний свет делается по полу и заливается стяжкой (насколько я понимаю, в этом варианте все равно нужен подвесной потолок или много шпаклевки на нем, так как верхний свет по полу не пустишь, так как придется штробить потолок);
Насчёт штробления потолка уже писал.
Можно использовать каналы в сплошных плитах перекрытия, хотя из них ещё надо постараться вытащить старую проводку. Но это обычно одна точка по центру комнаты. Можно дополнить гипсокартонным коробом по периметру.
В случае с пустотными плитами ещё легче протянуть, - там есть круглые каналы по длине. В одном месте просверлить до канала и запустить провод, а в другом выпустить.
Если же никаких каналов нет и проводка идёт по полу у соседей сверху, то только подвесной/натяжной/гк потолок. Разве что иногда можно пустить в стыках плит, но это разве что на одну две точки освещения.


3. делать горизонтальные штробы под потолком (20-30 см отсупаем от потолка), и дальше делаются штробы по потолку и вертикальные до розеток.
По поводу 3 варианта - мне упорно доказывают, что так делают все.
Делают, им то что, - Сделали и ушли. Документально не оформляется, значит никакой ответственности у них в отличии от владельца квартиры. Сразу то ничего не упадёт и не развалится.
 

Вкладення

  • IMG_1238_кы.jpg
    IMG_1238_кы.jpg
    48.1 КБ · Перегляди: 1111
На всякий случай: и пол тоже.

Ну почему же? Если это твоя стяжка - делай что хочешь. А при ремонте как правило стяжку делают, так что вперёд и с песней.
А плиту нельзя конечно.
 
Если потолок будет зашиваться, то и вопроса нет. Единственное, по потолку расход провода выше (чем больше высота квартиры). С другой стороны вести под стяжкой, нужен полный план квартиры с мебелью до начала ремонта.
 
Можно ли делать горизонтальные штробы под электрику в панельном доме (штробы в несущих стенах)? И можно ли штробить потолок?

Вопрос в том, нужно-ли?
На примере моей квартиры в панельной 16-тиэтажке:

Помимо внутренних каналов в стенах, на некоторых панелях уже есть наружные технологические "штробы". Правда не всегда горизонтальные..

До "вскрытия":
attachment.jpg

После "вскрытия":
attachment.jpg


Есть и горизонтальные. На фото ее видно нечетко, под этой штробой провод висит...
attachment.jpg


Кстати, о проводке в стяжке, и ей подобной...

Некоторые уебанские электрики "прячут" проводку в шов между стеной и полом... И там-же замуровуют скрутку с отводом на балкон :відстій:
attachment.jpg


А из-за того, что нормального инструмента нет, отверстия под коробки вырезают болгаркой...
При этом отверстие может оказаться мелким, и чтобы коробка влезла, обрезают ее по высоте болгаркой. :відстій:
attachment.jpg


Про замазанные алебастром коробки без крышек - вообще молчу..

Но это так, лирика... :)
По САБЖу - все зависит от степени, насколько Вы разбираете квартиру.
ИМХО, лучше постараться использовать то, что уже есть.
По крайней мере я так себе планирую. Где не получится - там по стенам/потолку.
Но сколько не мониторил по вопросу горизонтальных штроб - практически везде однозначно "нельзя".
 

Вкладення

  • IMG_1788.jpg
    IMG_1788.jpg
    63.7 КБ · Перегляди: 1820
  • IMG_1796.jpg
    IMG_1796.jpg
    64.8 КБ · Перегляди: 1889
  • IMG_1807.jpg
    IMG_1807.jpg
    53.3 КБ · Перегляди: 1837
  • IMG_1829.jpg
    IMG_1829.jpg
    67.9 КБ · Перегляди: 1757
  • IMG_1832.jpg
    IMG_1832.jpg
    31.7 КБ · Перегляди: 1291
Горизонтальные штробы и штробы в потолке отметаем. Далее оптимальный вариант разводка по потолку и опуск вертикальной штробой. В идеале коробки опускать ниже уровня потолка дабы к ним был доступ. Назовём его условным доступом (под тонким слоем штукатурки). Можно похоронить коробки за потолком но не советую. Это запрещают нормативы ну и если вдруг чего прийдётся ломать потолок. Хотя если всё правильно сделать то ломать не прийдётся.
 
Назад