Пятипроводная сеть. в 3 фазной эл. сети, с глухозаземленной нейтралью.

Статус: Offline
Реєстрація: 26.02.2005
Повідом.: 3249
Пятипроводная сеть. в 3 фазной эл. сети, с глухозаземленной нейтралью.

Всем доброго вечера!
Собственно, сабж.
Зачем нужен 5 провод в 3 фазной сети, с ГЗ.нейтралью?

давеча подключали установку, 75кВт, 5 проводов, питание со щитовой, там, А.В.С. +ноль глухо заземленый на шину заземления, т.е. 2 провода тупо на 2 соседних болта приболтили.

На установке, клемы А.В.С. и отделено желтозеленый нулевой провод.
К ней же со щитовой идет мощная стальная шина, 40*5, с приваренным болтом.

Так вот, фазы ясно, ноль на ЖЗ, а 5 провод пришлось прикрутить тупо на Ш.З.

Учитывая, что таких однотипных дэвайсов будет 4, возник вопрос, смысл в пятом проводе?
пысы. ВО. ХПИ, инженер электрик, 5 разряд. допуск 4гр.до 1000В
 
А элементарных вещей не знаешь. И кто поверит, что ты после ХПИ? Там же лабы есть на соединение цепей звездой и треугольником.

Ты читать умеешь?
Что такое глухозаземленная нейтраль слыхал?
По теме есть что сказать или только флудить мастер?
 
Всем доброго вечера!
Собственно, сабж.
Зачем нужен 5 провод в 3 фазной сети, с ГЗ.нейтралью?

давеча подключали установку, 75кВт, 5 проводов, питание со щитовой, там, А.В.С. +ноль глухо заземленый на шину заземления, т.е. 2 провода тупо на 2 соседних болта приболтили.

На установке, клемы А.В.С. и отделено желтозеленый нулевой провод.
К ней же со щитовой идет мощная стальная шина, 40*5, с приваренным болтом.

Так вот, фазы ясно, ноль на ЖЗ, а 5 провод пришлось прикрутить тупо на Ш.З.

Учитывая, что таких однотипных дэвайсов будет 4, возник вопрос, смысл в пятом проводе?
пысы. ВО. ХПИ, инженер электрик, 5 разряд. допуск 4гр.до 1000В

На производстве заземление подключается к шине заземления либо напрямую, то есть жестко сваркой или болтовое, либо гибким проводником без изоляции или в прозрачной изоляции, сечением не мене 16мм2 либо если питающий фазный проводник более 35мм2 не менее половины сечения фазного.
 
На производстве заземление подключается к шине заземления либо напрямую, то есть жестко сваркой или болтовое, либо гибким проводником без изоляции или в прозрачной изоляции, сечением не мене 16мм2 либо если питающий фазный проводник более 35мм2 не менее половины сечения фазного.

Это все есть правда.
Вопрос про 5 провод так и остался не ясен.
с КТП идет 4*120, АВС и Ноль, в щитовой ноль жестко прикручен к шине в ЩО, которая в свою очередь соединена проводником 70ММ с шиной заземления.
Отходящий кабель 5 на 50, авс, ноль и земля на 1 точку.
К нагрузке идет тот же контур заземления, выполненный шиной 50на5.
от щитовой.
Соответственно заземление и зануление выполнено трехкратно, смысл?
 
Это все есть правда.
Вопрос про 5 провод так и остался не ясен.
с КТП идет 4*120, АВС и Ноль, в щитовой ноль жестко прикручен к шине в ЩО, которая в свою очередь соединена проводником 70ММ с шиной заземления.
Отходящий кабель 5 на 50, авс, ноль и земля на 1 точку.
К нагрузке идет тот же контур заземления, выполненный шиной 50на5.
от щитовой.
Соответственно заземление и зануление выполнено трехкратно, смысл?

Станки подключают 4х жильным кабелем.
Заземление подключается открыто, что бы было видно заземляющий проводник для контроля наличия заземления на станке.
 
Станки подключают 4х жильным кабелем.
Заземление подключается открыто, что бы было видно заземляющий проводник для контроля наличия заземления на станке.

:пиво: истинну глаголишь!
про все это мне известно.
и про видимое заземление я в курсе.
вопрос, нах 5 провод остается открытым :незнаю:
 
На одну незя, надо на две, можно рядышком.

Да, рядышком, на одну люминивую шину с дырочками, примерно в 5 см один от другой))))

пысы. в СПМ, СПА, УП и тд, когда место на нулевой шине заканчивается в массовом масштабе крутят 2 и более нуля на 1 болт.
 
пысы. в СПМ, СПА, УП и тд, когда место на нулевой шине заканчивается в массовом масштабе крутят 2 и более нуля на 1 болт
Нарушают.

Вы поймите заземление на станках делается по принципу что бы было видно и доступно визуально его наличие и при замыкании на корпус исключить его перегорания ранее работы коммутационных аппаратов, чтобы была металличиская связь между ГЗШ и станков менее 0,05 Ома.
Ноль нужен для работы техники и сопротивление его поменьше будет.
 
скорее всего решается вопрос с тотальным переходом на систему tn-s
 
Назад
Зверху Знизу