НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОНТАЖУ
СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ
СТАЛЕВИХ ПАНЕЛЬНИХ РАДІАТОРІВ
ДСТУ-Н Б В.2.5-62:20126 ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ ТА ВИПРОБУВАННЯ
6.1 При проведенні робіт з монтажу систем опалення із застосуванням сталевих панельних радіаторів слід дотримуватись вимог СНиП 3.05.01, прДБН В.2.5-ХХ, а також вимог цього стандарту.
6.2 Монтаж радіаторів слід проводити після підготовки поверхонь стін.
6.3 Монтаж радіаторів необхідно вести в наступному порядку:
- розмітити місця установки консолей;
- закріпити консолі у стіні або прикріпити кутові консолі до стіни
дюбелями;
- видалити упаковку лише в місцях приєднання радіатора до теплопроводів;
- установити радіатор на консолях або на кронштейнах;
- з'єднати радіатор з теплопроводами системи опалення;
- установити автоматичний повітровідвідник у верхню пробку;
- установити автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні.
6.4 Радіатор слід установлювати горизонтально, заздалегідь ретельно вивіривши рівнем його розташування.
6.5 Відстань між радіатором і стіною, на якій він встановлений, визначається конструкціями скоб, приварених з тильного боку радіатора, й консолей (кронштейнів), але повинна бути не менше 25 мм.
6.6 Відстань між низом радіатора і підлогою повинна бути не меншою 75 % глибини встановлюваного радіатора, але не більшою за 200 мм.
6.7 Відстань між верхом радіатора і низом підвіконня повинна бути не меншою:
- 75 % глибини встановлюваного радіатора при висоті радіатора 300 мм й 400 мм;
- 90 % глибини встановлюваного радіатора при висоті радіатора 500 мм й 600 мм.
10
6.8 Не рекомендується встановлювати перед радіатором декоративні екрани, оскільки це приводить до погіршення тепловіддачі, гігієнічних характеристик приладу і викривлює роботу датчика автоматичного регулятора температури повітря в приміщенні. При застосуванні декоративних екранів слід застосовувати спеціально призначені автоматичні регулятори температури повітря в приміщенні (терморегулятор з виносними датчиками температури, електронний регулятор витрати теплоносія тощо).
6.9 При виконанні систем опалення з мідних труб, для підключення радіаторів слід застосовувати перехідники з бронзи або нержавіючої сталі згідно з ДСТУ-Н Б В.2.5-45.
6.10 При оснащенні обох підведень до радіатора арматурою, що забезпечує його запирання, установка повітровідвідника обов'язкова в одній з верхніх глухих пробок радіатора. При відключенні радіатора від системи опалення без зливу води з нього слід обов'язково відкрити ручний повітровідвідник на відключеному радіаторі. Перед відкриттям запірної арматури в радіаторі (для підключення його до системи опалення) необхідно закрити повітростравлювач.
6.11 Забороняється додаткове фарбування радіатора фарбами, що містять у своєму складі метал, а також забороняється фарбування повітровідвідного отвору повітровівідника і запірно-регулювальної арматури будь-якими фарбами.
6.12 Перед установкою радіаторів у кухнях, ванних кімнатах і туалетах необхідно ретельно перевіряти якість їх фарбованого покриття. Радіатори, що розташовані в місцях, де на них можуть потрапляти бризки води, повинні бути захищені спеціальними екранами, облицюванням тощо.
6.13 Перевагу слід віддавати автоматичним повітровідвідникам, але лише за наявності грязьовиків і фільтрів. Установлювати їх слід так, щоб рух поплавка відбувався лише у вертикальній площині. Якщо це правило виконати не можливо, слід застосовувати ручні повітровідвідники.
6.14 Гідростатичне випробування системи опалення слід проводити за постійної температури навколишнього середовища не нижче 0 оС згідно зі СНиП 3.05.01.
11
6.15 Гідростатичне випробування системи опалення слід проводити пробним тиском, що не більше граничного пробного тиску для встановлених у системі радіаторів. Пробний тиск не повинен перевищувати граничний пробний тиск для будь-якого елемента системи.
6.16 З метою уникнення утворення повітряних пробок, заповнення теплоносієм системи опалення з радіаторами, обладнаними автоматичними регуляторами температури повітря в приміщенні, слід виконувати знизу через зворотну магістраль при відкритих цих регуляторах.
6.17 Систему опалення з автоматичними балансувальними клапанами на стояках або горизонтальних вітках слід заповнювати відповідно до вимог
виробників балансувальних клапанів.
6.18 Після закінчення монтажних робіт необхідно видалити упаковку. Якщо упаковка була знята до закінчення оздоблювальних робіт, радіатор слід ретельно очистити від будівельного сміття й інших забруднень та зняти ковпачок з термостатичного клапана і встановити сенсор або привід.
6.19 Не допускається обдування радіатора струменями повітря з мінусовою температурою у приміщенні з метою уникнення замерзання води в радіаторах.
6.20 Під час здавання в експлуатацію системи опалення із застосуванням сталевих панельних радіаторів, слід здійснювати інспекційний контроль за дотриманням вимог цього стандарту. При виконанні інспекційного контролю рекомендується дотримуватись положень прДБН В.2.5-ХХ та [1].
6.21 Забороняється спорожнювати систему опалення. В аварійних випадках допускається спорожнювати систему опалення на термін не більш ніж 15 діб.