замена труб горячей воды

  • Автор теми Автор теми Wolfgang777
  • Дата створення Дата створення

Wolfgang777

Привіт!
Статус: Офлайн
Реєстрація: 24.03.2009
Повідом.: 11
замена труб горячей воды

.Решили поменять трубы горячей воды на 5м этаже в 9ти этажке и установить полотенцесушитель(нержавейка1/2").
.Мастер предложил на стояк горячей воды поставить дюймовую трубу,между входами полотенцесушителя на стояке поставить кран(1") и на входах по крану ,чтобы можно было в случае чего легко снять и соседей не отключать.Сейчас остановились на диаметре трубы стояка дюйм с четвертью 32мм.
.Полотенцесушитель нержавейка, диаметр пол дюйма и через него будет идти вода стояка -тоже смущает.
.Слабые места это соединения трубой 20мм(экопластик) полотенцесушителя мрн-тройник на стояке.
.Диаметр труб стояков соседей 40мм.
Вопрос к специалистам не мал-ли диаметр стояка один дюйм25мм , что плохого если на стояке будет стоять кран и можно ли полностью перекрывать краном стояк чтобы вода шла через полотенцесушитель(трубы экопластик wavin)?.
 
Останнє редагування:
достаточно 32 трубы, хотя я бы поставил 1 1/4 (40). Краны нужны!

замена стояков:
Посилання видалено

РС можем сделать качественно. + недорогой материал оригинал!
 
спасибо santexnik,с одним вопросом разобрались.
остались ещё два:)

появился ещё вопрос что плохого если на стояке 32мм будет стоять кран 1" то есть 25мм с американкой (подсоединён через мрн на пайку к стояку)?
как это правильно должно подключаться чтобы и вода в полотенцесушителе не стояла и соседям не навредить по давлению?
подскажите правильную и надёжную,грамотную схему подключения?
 
Останнє редагування:
У Вас же есть МАСТЕР, не мешайте человеку делать свою работу :)))))))
А по теме : Краны на сушитель должны быть открыты полностью, и на стояке так сказать байпасный кран(мимо сушителя, напрямую к соседям) ТОЖЕ должен быть преоткрыт чтобы вода разделяясь на два потока безпрепятственно шла к соседям, и шла через сушитель, опятьтаки же к соседям. Смотрите картинку, кое как нарисовал.
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    6.9 КБ · Перегляди: 220
У Вас же есть МАСТЕР, не мешайте человеку делать свою работу :)))))))
А по теме : Краны на сушитель должны быть открыты полностью, и на стояке так сказать байпасный кран(мимо сушителя, напрямую к соседям) ТОЖЕ должен быть преоткрыт чтобы вода разделяясь на два потока безпрепятственно шла к соседям, и шла через сушитель, опятьтаки же к соседям. Смотрите картинку, кое как нарисовал.

Мы бы не мешали но он сразу предложил ставить на стояк трубу 1"-25мм,затем он сказал что вода на стояке будет полностью перекрываться краном т.е. стояк будет полностью проходить через полотенцесушитель.
Меня это смутило потому что по опыту у знакомых и у соседей сверху стоит 40я труба, стояк сужается до полудюйма на п-сушителе.
Но это не всё ,затем он сказал что п-сушитель будет присоединяться с помощью деталей с накидной гайкой диаметр отверстия в которых меньше
в пару раз чем в трубе п-сушителя.И вроде как таким образом будет создаваться давление для соседей .
Короче сюжет закрученый:)

Вобщем трубу взяли 32мм,а вместо накидных гаек соединительные трубки с резьбой равного с п-сушителем диаметра,кран будет приоткрываться для сохранения равномерного давления в стояке.Но это мы сами так решили и специалисты здесь тоже с нами согласны.Кран как нам объяснили нужен, поскольку п-сушитель будет на некотором значительном расстоянии от стояка,для регулировки потока чтобы вода шла и через п-сушитель и по стояку.

Спасибо всем ответившим.