пальцы разные есть мизинец ,а есть большой
нет такого сечения
А зачем 5-й?
Шо и требовалось доказать.А 25- по деньгам аж страшно.
А зачем 5-й?
Землю прикрутить на корпус
16 квадрат - с запасомТолько по таблицам даже 16 квадратов мало
А есть еще и те пальцы шо запитать азовсталь можно
ПС я серьёзно... завтра нужно кабель купить... явахуе... он жеш стоит
дурных денег, а однозначного ответа у меня пока нет
Согласно новых правил: три фазы , ноль и защитное заземление.А зачем 5-й?
16 квадрат - с запасом
кабель в земле, в трубе, по воздуху прокладывать будешь? Завтра с утра могу у инженера узнать шо подойдет
А ТЭНы подключены со средней точкой?Там как: 42 кВт делятся на 3 фазы по 14 кВт. И первые 2 - 3 часа это не
пиковые нагрузки, а постоянные... те нагрузка идет по полной...
Та насчет вольтов - понятно. Только по таблицам даже 16 квадратов мало
А 25- по деньгам аж страшно.
А ТЭНы подключены со средней точкой?
три по три моно жилы кидай сечением 8Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами?
При расчете необходимого сечения провода пользую формулу, которой меня один электрик научил. Еще ни разу такой расчет не подводил.
1. Считаем ток по фазе (14000/220 = 63,63А)
2. 5А = 1 мм2 медяхи (63,63/5 = 12,72 мм2)
3. Берем провод не меньше полученного значения.
грубо, приближенно можно тут прикинутьПо воздуху без гофры.