Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Зачем нужна розетка на 36 вольт?

  • Автор теми Автор теми DEN81
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 06.03.2006
Повідом.: 74
Зачем нужна розетка на 36 вольт???

Добрый день, подскажите пожалуйста для чего используется напряжение 36 в(перем.)? У меня на работе (СТО) две такие розетки под обычную евро вилку.
 
Ну лампы есть на 36 вольт в местах повышенной опасности (влага, горючие материалы, там).
Паяльники на производстве советские тоже на 36 вольт.
 
еето промышленное напряжение, пониженное.
вулканизатор, дрель-гайковёрт, освещение в сырых помещениях ( канавы, погребы)
 
Ответ:
По отечественным нормам электробезопасности данное напряжение считается максимальным безопасным для жизни. (Хотя это в некоторой мере условно...)

Т. е. если Вы, ув. DEN81, работаете на СТО, на цементном полу сыром полу, являющимся неплохим проводником, да вокруг куча железа и, например, пользуетесь для удобства переносным светильником, то в случае его случайного или умышленного повреждения с разбиванием балона лампочки или перебитии сетевого шнура при питании от сети напряжением 36В у Вас есть все шансы избегнуть смертельного поражения электрическим током, а вслучае питания от сети 220В их очень мало — этих шансов. Можно сказать нет.
 
!

большое спасибо за ответы
 
вообще то по старым ГОСТам смертельным считается напруга в 6 вольт при 20 мА, кажись но такой напругой гайку не завернёшь
 
вообще то по старым ГОСТам смертельным считается напруга в 6 вольт при 20 мА, кажись но такой напругой гайку не завернёшь

Это променительно к кому? к лошадям чтоли :D
При напряжении 6 В можно не только гайку завернуть, все дело в мощности.
 
Чтоб при 6 вольтах создать такой ток в теле человека, в него надо так втыкать электроды, что помрет он уже не от тока.
 
напряжение?
смертельным считается ток. если правильно помню - 100мА.
 
гайку подразумевал на колесе авто
 
гайку подразумевал на колесе авто

При какой редукции?

oldcolony и RainBoy совершенно правы - переменное напряжение частотой 50 Гц выше 36 В, с учетом сопротивления кожных покровов может создать ток через тело человека, способный вызвать фибрилляцию миокарда (при определенной пути прохождения), либо тетаническое сокращение дыхательных мышц. Ниже - вероятность этих бяк существенно снижается, но не исчезает до нуля.

Постоянный ток - уже 48 В (навскидку, точно врать не буду).
 
еето промышленное напряжение, пониженное.
вулканизатор, дрель-гайковёрт, освещение в сырых помещениях ( канавы, погребы)

А вот на счёт дрели-гайковёрта на 36 В, у нас на 126-ом заводе как-то пытались внедрить такие с питангием от электро-механического преобразователя напряжения -36 В 400Гц
 
Ну нам тов. Хянникянен в ХИРЭ давненько так рассказывал что знает случай когда чела и 12В убило.
 
Нам тов. [не буду называть фамилию] в ХИРЭ и не такие истории рассказывал ;)
 
У нас в ХАИ товарищ Коробков рассказывал жутик из своего детства, как пробовал на язык катушку зажигания, подавая на первичку квадратную батарею 4,5в. Остался жив, но наверное, из-за этого сильно шепелявил.
 
Еще можно взять обычный трансформатор на 220В (маломощный), подключить к первичке батарейку, взяться руками за контакты, и отключить батарейку. Не катушка зажигания, конечно, но бьет прилично :)
 
Ой, а у меня на работе этих розеток на 36В ну просто завались, почти на каждом рабочем столе прикручены. Одини только паяльники на 40Вт 36В там и работают. Безпредел.
 
Назад
Зверху Знизу