ZUBR D2-40Может есть какие-то другие способы решения данной проблемы?
Да, 0,04 секунды это быстрее чем пуск насосной станции. И получается это значение никак не изменить(ZUBR D2-40
Але треба дивитись харатеристики:
Спасибо за совет!погуглите устройство плавного пуска двигателя. тем самым уменьшите пусковой ток двигателя .
То есть, исключить из схемы ZUBR ? А в случае выхода из строя системы AVR генератора получить 300 В в сеть!Нормальные хозяева предусматривают обычный выключатель, не автомат, для байпасирования реле напряжения. Вот и стоит его включать при работе от генератора. Также возможно что-то нехорошо с самой насосной станцией или с сечением проводки.
Вы не слышали подобного потому что у большинства людей стоит 2 автомата на весь дом и никакого реле напряжения нет! Да еще и генератор подключают к дому кабелем вилка-вилка. Когда у меня не было Зубра все работало отлично как у всех. Но, с Зубром намного безопаснее! Правда сейчас без воды(((Ну если генератор в таком же состоянии, что и насосная, то пожалуй получить что-то большее от номинального (или меньшего) шанс есть. На нормальных, обычных, даже китайских анонимусах - не слышал такого.
Я не сталкивался с большинством людей, я говорю о той выборке, где я или монтировал щит, либо обслуживал. По нормальному РН должно быть минимум три: на осветительную сеть (при правильных лампах им опасно только критичное превышение), общая сеть (обычное ограничение) и на кухню+стиралку (важен нижний предел, больший таймаут, можно последовательно со вторым). Но при кугутском подходе с экономией это не всегда происходитВы не слышали подобного потому что у большинства людей стоит 2 автомата на весь дом и никакого реле напряжения нет! Да еще и генератор подключают к дому кабелем вилка-вилка. Когда у меня не было Зубра все работало отлично как у всех. Но, с Зубром намного безопаснее! Правда сейчас без воды(((
По какому напряжению срабатывает Зубр?Добрый день!
Живу в частном секторе. В электро щитке стоит реле напряжения ZUBR D40. От гос. сети все работает отлично, но когда дом запитан от генератора 3Квт получается проблема! Когда стартует насосная станция 1,3 Квт пусковые токи на столько огромные, что моргает лампочка (т.е. на генераторе идет серьезная просадка напряжения). Зубр обнаруживает это просадку и отключает дом от генератора. Нет ли в настройках реле напряжения возможности выставить задержку срабатывания? Секунду, полсекунды? Тогда б насосная станция успела бы запуститься и реле не выбивало!
На Зубре выставленно нижнее напряжение 170 ВПо какому напряжению срабатывает Зубр?
Не выставлено, а срабатывает оно по какому напряжению? Что в памяти у него?На Зубре выставленно нижнее напряжение 170 В
Он записывает в память? Подскажите, пожалуйста, как это можно посмотреть?Не выставлено, а срабатывает оно по какому напряжению? Что в памяти у него?
На среднюю кнопку быстро нажать или в инструкции почитать, если оно запоминает все срабатывания, а не только последнее.Он записывает в память? Подскажите, пожалуйста, как это можно посмотреть?