  • #21
Купил автомат новый, типа вдруг он неисправен или клемы подгорели. Пошел в Харьковэнерго в окно обслуживания, объяснил ситуацию. Тетка сказала написать заявление на распломбировку, а они отдадут заявку начальству что бы они решили брать с меня деньги или не брать. И сказала, что мне нужно найти электрика, что бы он заменил автомат. На мой вопрос где мне его искать, сказали, что им пофигу и они не в курсе.
Я сказал, что у меня еще одна проблема. Электрики с рэса когда делали ввод, не поставили специальное крепление на провода, а тупо прикрутили к магистрали и сказали, что этого достаточно. Но через полтора года оно там разболталось и при ветре у меня начинается в доме цветомузыка. Бывало доходило до того, что свет пропадал. Я брал палку повыше, что бы е.ануть по проводу, и свет появлялся. То есть рукожопость как рэса так и инженера, который монтировал счетчик.
Мне сказали, что в моем случае лучше вызвать вышку, что бы они устранили неполадку на опоре. И они же заодно открыли счетчик и в случае необходимости заменили автомат. У них есть разрешение на распломбировку. А мы вам потом его придем запломбируем.
В общем куча бюрократии и сносящего крышу пиздеца.
Но так как зимой было дофига снега, то вышка к опоре не подъехала. Хотя при желании могла. В общем я решил дождаться весны. Да и выбивать автомат каким то образом перестало.
По весне рэсовцы обрезали деревья и меняли по улице силовой кабель. Я подошел к ним и за магарыч они приехали вышкой и мне таки прикрутили провод ввода как нужно. Пока всё нормально, ничего не выбивает, не искрит и не моргает.

Протяжку автоматов все равно надо сделать
 
  • 🟢 18:45 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #22
Вот тоже подумал. Скорее всего на 25А на входе до счетчика, а 16А уже после счетчика.
Я уже писал, что рукожопый электрик не поставил клемники, а тупо прикрутил провода к проводам на опоре. Так вот, во время ветра у меня такая цветомузыка случается:кручусь: , а стабилизатор сходит с ума, пытаясь выровнять напряжение.
Скорее всего там тоже контакт плохой. Придется повторно вызывать вышку и еще раз за неё платить. Бесплатно они вряд ли приедут исправлять свои косяки... Гадство, по закону подлости всё припало на праздничные дни...:рл:

с этой части нужно начинать. Если стабилизатор - реактивная нагрузка (а так оно и есть) будут переходные токи, которые приведут к срабатыванию автомата. "Орехи" я бы поставил. Себе, ведь! Читай тут.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
  • 🟢 18:45 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #23
а что такое орехи?
 
  • 🟢 18:45 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #24
Пропала одна фаза . У меня 3х ф ввод .Позвонил , приехала вышка , на столбе ок.
Позвонил на плехановскую , Пришли вскрыли счётчик , там отгоревший провод .Счётчик облэнерго .Сказали заменят после праздников . Автомат 25 А рабочий .Говорят у тебя нагрузка большая была .
Говорю, это ваши рукожопы недотянули провод . Спорить не стали . Денег пока никто не требовал .
Зы. Счётчик год назад принудительно свой поставили .
 