доброго времени суток всем!!!!
админ,зараннее ,прошу прощения,не знаю,куда эту тему втулить и вот сюда решил,
вообщем проблема следующая,возможна,она сейчас не только у меня.газовый котел,житомирский,котел неплохой,но сегодня постоянно гаснет фитиль...почему - хз,я предполагаю,что это из-за вчерашних обстрелов по газовым хозяйствам,возможно низкое давление в системе,таоке раьше было ,но крайне редко...может 3-4 раза за 3 года,а сегодня - уже раза 4 фитиль гаснет.
если у кого то такая же ситуация - отпишитесь,плиз...
если нет,то по возможности(если есть опыт в этом ) напишите возможную (более вероятную ) причинку.
всем спасибо
 
У нас в съемном доме позавчера внезапно потух. Хозяйка сказала за 22 года это впервые.
Не смогла вытянуть знакомого газовщика, но тот ей по телефону сказал что пошабашила какая-то термопара.
Она обманом вызвала 104, типа газом воняет, те приехали, сказали то же самое, и что на замену ничего нет. А потом 10 минут поковырялись и пофиксили все без замены. Хз, как им это удалось.
 
Останнє редагування:
А потом 10 минут поковырялись и пофиксили все без замены. Хз, как им это удалось.
термопара фиксится, но не надолго. конечно,20 лет в котле ничего не делать - это надо быть очень уверенным в божественном происхождении твоего котла... :рл:
 
термопара фиксится, но не надолго. конечно,20 лет в котле ничего не делать - это надо быть очень уверенным в божественном происхождении твоего котла... :рл:
Так никто не говорил, что он 22 года не обслуживался, просто проблемы такой не было.
 
Так никто не говорил, что он 22 года не обслуживался, просто проблемы такой не было.
термопара - это расходный узел в газовых приблудах. в газовых плитах с газ-контролем такое тоже случается...
 
спасибо,попробую,правда,не совсем понятно,что значит фиксить термопару)))
 
Так. Кратко. Термопару греет фитиль. Она вырабатывает электроток. Электроток питает электромагнит. Который удерживает клапан, питающий фитиль и горелки в целом. Но напряжение, вырабатываемое термопарой - маленькое. В связи с этим, любой плохой контакт приводит к тому, что электроклапану не хватает тока и он не может удержать открытое положение. Обычно, корень зла кроется в термопредохранителе, который размыкает цепь питания клапана, если нет тяги. Обычно, он расположен на задней стороне котла, там где отверстие для поддува, в верхней части. Проверьте все провода, пошевелите их, очистите контакты. Можно автомобильным очистителем контактов. Тогда котёл будет работать.
 
Так. Кратко. Термопару греет фитиль. Она вырабатывает электроток. Электроток питает электромагнит. Который удерживает клапан, питающий фитиль и горелки в целом. Но напряжение, вырабатываемое термопарой - маленькое. В связи с этим, любой плохой контакт приводит к тому, что электроклапану не хватает тока и он не может удержать открытое положение. Обычно, корень зла кроется в термопредохранителе, который размыкает цепь питания клапана, если нет тяги. Обычно, он расположен на задней стороне котла, там где отверстие для поддува, в верхней части. Проверьте все провода, пошевелите их, очистите контакты. Можно автомобильным очистителем контактов. Тогда котёл будет работать.
вообщем,вчера насмотрелся роликов на ютубе,с утра решил действовать в одиночку.
все снял-разобрал-прочистил-промыл-прогладил-собрал
,вроде как фитиль живее работать начал...
пол дня - полет норм..потом опять потух....
немного фитиль пошевелил,чтоб больше на термопару пламя было,пока что все ок.
 