Хороший электрик это тот кто правильно объяснит заказчику ,что силовые линии каждая должна быть защищена своим автоматом,Реле защитит от попадания по нулю еще одной фазы что приводит к выгоранию оборудования,УЗО защитит от утечек тока и поражение током человека,а также предупредит о неисправности в
линии того или иного потребителя.
Заказчику можно объяснить что угодно - он ничего в проводах не понимает.

Чтобы было понятней о чем идет речь, давайте представим, что это сантехника. Приходит сантехник на 9/9 в чешке и говорит "лучше параллельно тянуть отдельные трубы на кухню и в ванную (считаем за метр), на умывальник, на душ чтобы давление не падало, перед смесителями ставить запорную арматуру (считаем за точку), обязательно редуктор давления, хотя у вас последний этаж, а я буду паять армированной трубой". В сантехнике такое не прокатывает, в электрике является стандартом.
С этого и начался разговор. Можно ли считать хорошим электрика, который по незнанию или из корысти раздул смету в два раза? Оно будет работать хорошо потому что заложили двукратный запас - заложили лишние линии, проложили лишние провода, поставили автоматы 6000, где можно 4500 и т. д.
Я так понял вы посредник в строительных делах и вам выгодно убедить всех что есть потолок в оплате.
Нет, не правильно поняли. Просто у меня есть некоторый опыт общения с мастерами.
Потолок по оплате есть. Определяется конкуренцией. Если работу стоимостью 10000 можно сделать за 2-3 дня, значит заказчик может торговаться, потому что на эти деньги он всегда найдет специалиста такого же уровня, который сделает за 6000.
 
для электриков, которые обожают 20-ть автоматов есть непаханное поле для работы в панельных польках и чешках :D, там всего два автомата на вводе в квартиру и ничего, все живы здоровы. Осталось всех убедить, что им еще не хватает 18-ти автоматов для полного счастья. Там только защиты от перенапряжения не хватает, по хорошему, а два автомата со всем справляются.
 
для электриков, которые обожают 20-ть автоматов есть непаханное поле для работы в панельных польках и чешках :D, там всего два автомата на вводе в квартиру и ничего, все живы здоровы. Осталось всех убедить, что им еще не хватает 18-ти автоматов для полного счастья. Там только защиты от перенапряжения не хватает, по хорошему, а два автомата со всем справляются.
Правильно где-то посредине. На свет 1-2 автомата.
На розетки лучше несколько автоматов для удобства использования. Например, чтобы холодильник работал, когда ты отключил розетку для ремонта. Или под компьютеры отдельно. Ну и отдельные автоматы на бойлер, стиралку, электропечку.
И есть еще такой момент, насколько доступны распределительные коробки для ремонта.
И если розетки по группам, то проще понять где проблема с розеткой, чем если один автомат. Проводка делается на 20 лет или больше. А розетки ломаются значительно чаще.

Если из техники только телевизор и холодильник, то можно обойтись по одному автомату на свет и розетки.
 
Там только защиты от перенапряжения не хватает, по хорошему, а два автомата со всем справляются.
В условной чешке стоит газовая плита и есть централизованная горячая вода. Из эл. приборов - холодос, стиралка, телевизор и комп. Воду для чай-кофе и всю еду готовят и греют на газе (без счётчика).
Конечно, в таком случае хватит двух автоматов и 100кВт в месяц :)

Но что если добавить эл. чайник, эл. духовку, эл. плиту, микроволновку, мультиварку, посудомойку и кондиционер ?
 
В условной чешке стоит газовая плита и есть централизованная горячая вода. Из эл. приборов - холодос, стиралка, телевизор и комп. Воду для чай-кофе и всю еду готовят и греют на газе (без счётчика).
Конечно, в таком случае хватит двух автоматов и 100кВт в месяц :)

Но что если добавить эл. чайник, эл. духовку, эл. плиту, микроволновку, мультиварку, посудомойку и кондиционер ?

в условной панельной 12-ти или 16-ти этажке нет газа по определению и таких домов много. И все они имеют 2 автомата на входе в квартиру. Я не понимаю этих делений на надцать автоматов, если на входе в квартиру от счетчика, например, стоит 16А автомат и его менять нельзя, то зачем в квартире ставить 10-ть автоматов по 16-ть ампер, как некоторые делают? При этом в двух автоматах пойдет по 10-ть ампер и в квартире автомат не сработает, а тот, что на счетчике - сработает, т.к. через него пойдет 20А.
 
Стоимость работы по электрике 10кгрн в однушке, такая же как стоимость работ по штукатурке без материалов:збентежений:
Вот такая ***ня малятах

за сколько дней была сделана электрика за 10кгрн?
 
На розетки лучше несколько автоматов для удобства использования. Например, чтобы холодильник работал, когда ты отключил розетку для ремонта. Или под компьютеры отдельно. Ну и отдельные автоматы на бойлер, стиралку, электропечку.
Это называется линия. Ограничение мощности на линию 4 кВт. Это то, что бесконечно долго может проводить провод 2,5 в штробе и розетка 16А. Защищают от перенагрузки линию автоматом 16А (от КЗ защищает другая система автомата), который может длительно выдерживать +15%. Дальше смотрят для чего используется каждая розетка и считают коэффициент, определяют количество линий исходя из нагрузки и здравого смысла.
Про холодильник и ремонт розетки повеселили.
И есть еще такой момент, насколько доступны распределительные коробки для ремонта.
Кроме редких случаев сейчас распредкоробки недоступны, потому что их не ставят. Используют целые куски провода и проходные розетки.
 
Правильно где-то посредине. На свет 1-2 автомата.
На розетки лучше несколько автоматов для удобства использования. Например, чтобы холодильник работал, когда ты отключил розетку для ремонта. Или под компьютеры отдельно. Ну и отдельные автоматы на бойлер, стиралку, электропечку.
И есть еще такой момент, насколько доступны распределительные коробки для ремонта.
И если розетки по группам, то проще понять где проблема с розеткой, чем если один автомат. Проводка делается на 20 лет или больше. А розетки ломаются значительно чаще.

Если из техники только телевизор и холодильник, то можно обойтись по одному автомату на свет и розетки.

Согласна, что проводка делается лет на 20. И смысл экономить сейчас, чтобы потом через лет 5 захотелось какие-то дополнительные приборы, а проводка не рассчитана.
Вот нам сделали отдельные автоматы на крупную технику. Сейчас нет кондиционеров, а выводы есть. Конечно выводы заизолированы, но мне гораздо спокойнее знать, что эти выводы отключены автоматом.


Выше Мик упомянул параллельную разводку сантехники... Я вот кстати, спрашивала сантехника о таком (потому что на съемной квартире в панельке было сложно пользоваться водой одновременно на кухне и в ванной). Но сантехник объяснил, что так как ввод в квартиру не широкий, то смысла делать параллельно нет (напор это не увеличит), ну и в новом доме с новыми трубами и так напор должен быть хорошим.
 
Я не понимаю этих делений на надцать автоматов, если на входе в квартиру от счетчика, например, стоит 16А автомат и его менять нельзя, то зачем в квартире ставить 10-ть автоматов по 16-ть ампер, как некоторые делают?
В частном доме входной автомат под пломбой. В квартире нет.
 
Это называется линия. Ограничение мощности на линию 4 кВт. Это то, что бесконечно долго может проводить провод 2,5 в штробе и розетка 16А. Защищают от перенагрузки линию автоматом 16А (от КЗ защищает другая система автомата), который может длительно выдерживать +15%. Дальше смотрят для чего используется каждая розетка и считают коэффициент, определяют количество линий исходя из нагрузки и здравого смысла.
Логично. Если отделить розетки на энергоемкую технику, то все остальные можно повесить на пару автоматов. Только вот энергоемкой техники бывает немало:
- бойлер
- стиралка, сушилка
- пару кондиционеров
- пароварка
- посудомойка
- электроплита
- электродуховка
- электрочайник, кофемашина
- холодильник, морозилка
- компы

вот уже минимум 10 позиций, для которых желательно свои линии
У кого техники меньше и есть газ, будет меньше конечно.

Про холодильник и ремонт розетки повеселили.
У меня просто еще морозилка в формате холодильника. Так что там и сохранность продуктов и нагрузка.
И к сожалению, при включении компрессора прыгает ток в разы. Автомат конечно не выбивает, а вот инвертер 500 вт тухнет. Пробовал повесить холодильник на инвертер, когда день света не было. Не тянет.
 
2 кВт - бойлер
2 кВт - стиралка, сушилка
900 Вт один - пару кондиционеров
900 Вт - пароварка
2 кВт - посудомойка
отдельный случай - электроплита
входит в электроплиту - электродуховка
2 кВт - электрочайник, кофемашина
300 Вт - компы
150 Вт - холодильник, морозилка

Помним, что к линии можно подключить 4 кВт.
 
2 кВт - бойлер
2 кВт - стиралка, сушилка
900 Вт один - пару кондиционеров
900 Вт - пароварка
2 кВт - посудомойка
отдельный случай - электроплита
входит в электроплиту - электродуховка
2 кВт - электрочайник, кофемашина
300 Вт - компы
150 Вт - холодильник, морозилка

Помним, что к линии можно подключить 4 кВт.
И что в итоге? Можно по кухне объединить чайник и пароварку. И может еще где 1-2 автомата сэкономим, тут уже личные предпочтения и удобство. Все равно автоматов под розетки остается под десяток, в квартире без газа.
 
Люблю умозаключения делетантов.
Явно люди потерялись во времени.

Леха это не в твой адрес.
 
разве можно менять автоматы у счетчика, которые ХарЭнерго поставил в считовой со счетчиком?
Можно пиши заявление именяй .нужно больше мощность пиши заявку на увеличение мощности и меняй.
Только бабки готовь на проэкт.
 
Согласна, что проводка делается лет на 20. И смысл экономить сейчас, чтобы потом через лет 5 захотелось какие-то дополнительные приборы, а проводка не рассчитана.
Вот нам сделали отдельные автоматы на крупную технику. Сейчас нет кондиционеров, а выводы есть. Конечно выводы заизолированы, но мне гораздо спокойнее знать, что эти выводы отключены автоматом.

Как я понял у вас был толковый прораб,и если проводкасделана хорошим кабелем марки ВВГнг все пропаяно или сварино или обжато в РК то лет 40-50можите не заморачиваться.
 