они я сомтрю американку заменяют? я не могу понятьставь обязательно DANFOSS RAN 15, ну и комплектом гораздо дешевле купить. ИМХО
Да, есть там такое дело, в комплекте два крана и оба с... Ставь, другого способа сбалансировать параллельные ветви не существует.они я сомтрю американку заменяют? я не могу понять
Да, есть там такое дело, в комплекте два крана и оба с... Ставь, другого способа сбалансировать параллельные ветви не существует.
Ничего в соседних комнатах не меняется , если везде стоят термоголовки .Привет Жека, система отопления выставляется один раз, и работает гидравлически отлажено всю жизнь!
Термоголовки имеет смысл ставить тогда, когда есть производственные помещения (режим день/ночь), гостинницы, где есть разные клиенты (кому-то жарко/холодно).
Себе домой нету смысла их ставить, т.к. у самого лучшего производителя время срабатывания термоголовки 15 минут, у дешманской головы термин срабатывания может достигать до 45 минут.
Термоголовка если крутится в одной комнате, то в других сразу же меняется температура и количество теплоносителя на радиаторе, и в других комнатах начинают их крутить, потом получается так, что все крутят головы постоянно и все постоянно меняется и не могут все успокоиться никак ))))
Короче я против термоголовок, а за регулирование на котле
а я не вкурю они для какого диаметра труб? и что значит "димаетр 15мм"?
и по чем регулируется-по температуре воздуха у батареи что ли?
я просто прикинул комплекты данфос с головкой и вторым вентилем стоят как две нормальные американки. и вид внешний гораздо лучше. вот че я приципился к тг
осталось определиться какие мне нужны по диаметру и типу
например
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
Вот и я такого же мнения, нах они не нужны в частном доме.Привет Жека, система отопления выставляется один раз, и работает гидравлически отлажено всю жизнь!
Для этого есть программатор, у которого возможностей на порядок больше...Термоголовки это ещё и комфорт . Я в квартире поставил , что бы в межсезон не жариться , фиг угадаешь на какой градус форточку открыть , то холодно , то жарко ночью. А с термоголовками в комнатах всегда одна температура и спится крепче .Разумеется если топят хорошо .
Ты не поверишь, у нас не всегда все через Ж, некоторые делают и ОВешники не сидят без дела, с современным ПО это не такая уж и сложная задача и это не такие уж и большие деньги.кто у нас считает и делает по людски)))
хуй потом шо докажешь, а если и докажешь то толку не будет.
Ты имеешь ввиду шаровый кран? Так он для этого не предназначен, у него должно быть только два положения. Нужны регулировочные. Регулировать шаровым это мазохизм.на первом этаже стоят американки, нихрена ими не отрегулировать-только выключить.
Вот и я такого же мнения, нах они не нужны в частном доме.
Зачем еще одна дублирующая система?
Когда все делается по людски, то просто считают и ставят дроссельные шайбы, по 1,5 грн. за шт.
Для этого есть программатор, у которого возможностей на порядок больше...
Зачем к программатору еще лепить термоголовки?
Как увязывать их совместную работу?
Разную температуру можно установить регулировочными кранами, либо дроссельными шайбами по расчету.с помощью термоголовок есть возможность устанавливать разную температуру в разных помещениях, быстро прогревать отдельную комнату после проветривания. Я у себя в доме поставил головки на все радиаторы, без программатора. Считаю что так можно управлять более гибко.
а какие у тя ТГ? как с этим моментом что они возле радиатора стоят?с помощью термоголовок есть возможность устанавливать разную температуру в разных помещениях, быстро прогревать отдельную комнату после проветривания. Я у себя в доме поставил головки на все радиаторы, без программатора. Считаю что так можно управлять более гибко.
Нет, обычными запорными кранами не выставишь. Не для этого они сделаны.Разную температуру можно установить регулировочными кранами
А теперь еще раз прочитай мое сообщение, не поперек, а вдоль)))Нет, обычными запорными кранами не выставишь. Не для этого они сделаны.
а какие у тя ТГ? как с этим моментом что они возле радиатора стоят?
Потому, как если кранами балансировать, то одна ветвь будет всегда "перегретой", по которой котел выключается, а с термоголовками такая ситуация в принципе не возможнаПочему?