Добрый вечер, нужен совет\расчет сопроматчика.
дано,
пролет 6 метров
три 2 тавровые балки N24, лежат горизонтально и параллельно с шагом в 1.5 метра.
поперек всех 3 балок стоит печка массой 5 тонн, размером 3 на 1.5 метра. нагрузка распределенная. то есть 2 балки по краям и 1 по середине.
Вопрос, на сколько прогнуться балки?
Идеально стремление к нолю.
ПЫСЫ. не буцайте ногами за чайниковую формулировку задачи...
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
Формулировка нормальная. Печка точно посередине?

Вообще, здравый смысл и практический опыт говорит о нулевом прогибе в таких условиях. Но можно и посчитать.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
сертификат на металлопрокат есть?
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #5

Печь точно по середине, внизу подвал.
при прогибе есть большая вероятность разрушения кирпичной кладки печи, что не допустимо.
Как самое последнее средство, установка 3 вертикальных опор под 2таврами с низу в подвале. чего ОЧЕНЬ бы не хотелось делать.

сертификат на металлопрокат есть?

в обязательном порядке, ГОСТ, СЭС, Радиология.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #6
скачай MobileBeam
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #7
Ну, если печь будет возводиться сразу на балках (иной вариант слишком странный), то опасаться нечего.
Температурные перепады при эксплуатации печи большие напряжения в кладке вызовут, чем этот мизерный прогиб.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #8

Да, печь будет возводиться на каркасе из 100 го уголку, приваренному к балкам.
Проблем несколько иного характера, между тавров будут лежать пустотные плиты 2ПБ60-15, а они не предназначены для нагрузки по оси, могут при прогибе тавра просто треснуть(плиты). Вот по этому и желателен нулевой прогиб.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #9
24-й двутавр... но пролёт 6м... вроде всё просто... но многовато... я бы делал так: две плиты, а между ними по две балки (сваренные между собой), итого четаре балки, поверх балок каркас из этих же балок, а уже поверх каркаса класть кирпич
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #10

Так сделать не получится по нескольким причинам, 1 и основное толщина перекрытия ест полезный обьем подвала, а углубиться глубже 3 метров низззя, грунтовые воды на 3.5М.
Плюс цена 24го 2тавра очень не 3 копеечная.
Рассматривается вариант промышленных несущих плит(не пустотка)
или же 3 двутавра подпертые с низу колоннами...
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #11
Держи, осваивай
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.


Ну и, конечно же
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #12
Примерно 9 мм прогиб выходит. Что-то многовато. Правда, я не уверен, что все верно посчитал.
Прога советует вообще 18-й двутавр.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #13

9мм прогиб на 6м пролёте - много?? Да ты зажрался!!!
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #14
9мм прогиб на 6м пролёте - много?? Да ты зажрался!!!
Не, 9мм -нормально, даже отлично (с рекомендуемыми 18-мы двутаврами выходит куда больше). Но ТС-у нужно не более пары мм.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #15

Если хрень квадратная - правильнее было бы считать, что давят 2 груза половинной массы, расположенные равноудалённо от центра на половину длины груза. Ибо центр давить вряд ли будет - под ним будет прогиб балки.
Так что уход будет по менее, думаю, но со временем деформируется груз и примерно расчетная величина восстановится - средина груза провиснет, или края вомнутся/выкрошатся.

Я вообще, про пару миллиметров - ТС - оптимист. Накуя ему такой запас? На пару миллиметров ему придётся сваривать 2-3 двутавра параллельно друг на друге и на это ребро водружать груз. Так сам же говорит, что 24 двутавр недешевый, а требования, будто военный бункер строит Так военный бункер тоже не дешевое удовольствие.

Хотя я хез, может у Тса "стремление к нолю" это до 10см, а не микроны
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #16
Я считал как распределенную нагрузку 18 кН (5 тонн на три балки) на полутораметровый центральный участок балки.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #17

Ну, со временем - так оно и будет. А сначала балки освободят средину, прогнувшись, и будут принимать вес 2мя точками.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #18

Добрый вечер.
Отвечаю по порядку, строение это дом, 6 на 10М, подвал по всему периметру, отсюда и пролет 6 метров.
Практически по середине стоит русская печь, вес которой если верить печникам от 4 до 6 тонн, как известно кирпичная кладка при изгибе разрушается, вот и исходные стремление к нулю по прогибу.да, размер печи 2.50 на 1.50м.
проектант насчитал прогиб ваще 15 мм и предложил с низу тавры колонной подпереть.
таков бункер выходит.
 

Вкладення

  • План с размерами.pdf
    81.5 КБ · Перегляди: 202
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #19

Даю небольшую подсказку - там в программе, которую я выше привёл, есть выбор типа опор балки. Подсказываю - ответ кроется там.

Ну и чисто для справки - балок под нагрузкой без прогиба НЕ БЫВАЕТ.
Вариантом является армирование металлом кладки в месте контакта с балкой и установка на шарнирные опоры (ну, короче, чтобы в кирпич намертво не заделывать). Для компенсации сближающей силы - под балки ставятся распорки.
 
  • 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #20

а что: смежные с печкой стенки будут в воздухе висеть, т.е. стоять на плитах без дополнительных опор снизу?