Регулятор оборотов асинхронного двигателя

  • 🟠 22:03 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #41
вот автору на заметку еще вариант
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

или другой аналогичный
насос работает до опустошения скважины, потом отключается и так в цикле
дешевое решение., задачу решает, ничего изобретать не нужно
 
  • 🟠 22:03 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #42
Нужно уменьшить производительность центробежного насоса.
А нельзя ли поинтересоваться, зачем нужно уменьшать производительность? Может проблему решит накопительный бак большого размера и пусть насос работает штатно но включается не часто?

Частотник обычно получает на входе сетевое питание, а на выходе формирует новую "синусоиду" либо по закону U/f либо векторно. Все это касается 3-х фазного мотора. А как это работает на однофазном (вернее 2-х фазном, у которого вторая обмотка сдвинута по фазе не на 120, а на 90 градусов?

Скважность применительно к синусоиде, это как?

Но применимы они для ТЭНов. Тенам все равно, а помех в сеть меньше, чем при фазоимпульсном методе. Но причем здесь асинхронник?

У асинхронного двигателя пусковой момент ниже номинального (если это не мотор с мягкой механической характеристикой, а в насосе именно не такой) и стартовать ему трудно, это не коллекторный мотор. Поэтому пренебрегать конденсатором никак нельзя.
 

Вкладення

  • 1.jpg
    5.4 КБ · Перегляди: 138
  • 🟠 22:03 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #43

Вы все верно пишите для пуска уже нагруженного двигателя.
А я же говорю не об электромеханической характеристике двигателя, а о нагрузочной характеристике насоса (см рисунок).
Момент квадратично зависит от скорости вращения и при старте двигателя нагрузки практически нет, соответственно он спокойно запуститься и без пускового конденсатора!
 
  • 🟠 22:03 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #44
Для работы асинхронного двигателя необходимо круговое магнитное поле в статоре. В однофазных двигателях его можно создать либо фазосдвигающим конденсатором (если обмоток 2), либо короткозамкнутыми витками на сердечнике статора (если обмотка одна). Без конденсатора или КЗ витка поле будет носить плоский вид. Пусковой момент в этом случае равен нулю. Это означает, что двигатель не сможет стартовать вообще, даже без нагрузки, т.е с отсоединенным от него насосом. Поэтому графики необходимого для работы насоса момента (несомненно верные) понадобятся, когда он начнет крутиться, т.е. когда пусковой момент будет больше момента нагрузка. А без конденсатора (еще раз повторю) пусковой момент нулевой.
 
  • 🟠 22:03 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #45

Коллега, спасибо за теорию, но я понимаю как это все работает.
Вы просто потеряли нить разговора. Речь шла о том, что насосу дополнительно к рабочему пусковой конденсатор не нужен, он и без него (без пускового, только с рабочим) нормально будет стартовать в силу силу того, что в момент пуска на нем нет нагрузки и растет она синхронно с набором оборотов.
 
  • 🟠 22:03 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #46

нет. Без пускового, но на рабочем - да. Но многие путают.
 
  • 🟠 22:03 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #47

Но до первого засорения. Которое могло бы просто прокачать, если бы был пусковой (из за большего момента), но вызовет клин, если будет только рабочий. Итого: снижается фактический ресурс.
 
  • 🟠 22:03 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #48
Zla9 siska Благодарю за участие ! Сделал так . Р1 - контактор 24 В. Пока полет нормальный .
 

Вкладення

  • скважина.jpg
    114.7 КБ · Перегляди: 102