Считаем:
расход - 20кг
теплота сгорания - 16800кЖд/кг
кпд котла - 90% (анриал, но чтоб вам приятно было
)
перепад температур при -10 - (23-(-10))= 33 градуса
перепад температур при -23 - (23-(-23))= 46 градуса
площадь шалаша - 100м2
20*
16800*0,9/(24*3600)/100
/33*46= 48 Вт на метр квадратный теплопотери вашего домика при расчетных -23 за бортом.
Толи домик хорошо утеплен, толи кто-то лапшу опять на уши вешает?
подставляете кДж, получаете Вт
а потом еще я сравниваю коров с козами
кстати если заменить 20*16800 на 4,5*29000 то получим что теплопотери у ocrimenco при -5 за бортом (учтем 45/30)
в 1,7 раза ниже и составляют ВНИМАНИЕ менее 30 Вт на метр квадратный. но вас почему не смущает столь откровенная чушь.
А если считать, как положено
20*9000000*0,75/(24*3600)/100 = 16 Вт на 1 квадратный метр, что, кстати, еще более фантастично
Давате псомотрим пример,читобы понимать, не ошибаемя ли мы. Вот у моих соседей дом примерно 40 квадратных метров. Силикатный кирпич (в один), изнутри штукатурка. Классика 60-ых годов. Пол - дерево, заложенное тряпкой, потолок - дерево с глиной, с чердака слой песка сантиметров 5. Окна довольно большие одинарный пакет, откосы заделаны пластиком на-отъебись. Т.е классический ПЛОХО утепленный дом.
Площадь рассяения тепла там выходит 60 квадратов стены и пусть 60 квадратов пол и потолок с приведением температуры к январю-февралю.
Средний коэффициент теплопроводности 2 Вт/м*К. Эге? Эге!. Т.е. при -10 за боротом и 20 в хате получим скорость передачи тепловой энергии 2*120*30 = 7,2 кВт.
Умножаем на время 7200*3600*24*30 = 18,7 ГДж. Считаем, сколкьо нужно сжечь кубов газа:
18700/29 = 650 кубов. Эге? Эге!
Практически у них в прошлом году выходило 500-600 кубов, возможно разница температур была меньше, да и где-то в геометрии мог ошибится.
А сколько потери на 1 метр? А 7200/40 = 180 Вт на 1 кв м. Вот объясните мне, как снизить их в 12 раз? Сделать коэффициент теплопроводности не 2, а 0,16? Так это 25 ППС. Я понимаю, что на ХФ у всех 25 см ))))))))))))))))