это соседи, нет у них +20..21 в комнатах, вчера был.
А температура при этом котла не упала?
Вполне нормальное потребление для не утепленного дома.
Полностью согласен.
НУ да же предположить что я его утеплил
Да, температура в доме поднимется при такой же температуре батарей.
Но от этого котел жрать меньше не будет же?
Или я что то не то говорю?
У меня примерно такой котел, как рассматривается, с такой же автоматикой. Менее мощный. Система - самотечная. Когда-то настроил котел так (это было на старом котле с примитивной "харьковской" автоматикой), чтобы он горел непрерывно, практически, с одной интенсивностью. Закончилось тем, что хорошо утепленный расширительный бачок на чердаке замерз и в нескольких местах потекла вода из под муфт из-за принудительной герметизации системы. Хорошо, что был дома и вовремя заметил. После этого настроил на режим вкл-выкл и проблема исчезла, т.к. теплая вода при расширении поступала в бак циклически.Будет все работать в импусльсном режиме. нагрев-остывание-нагрев-остывание.
Да!Но разве от этого упадет расход газа??
Я скажу такая экономия происходит (с уменьшением числа горелок), только в период 0 и выше, когда есть "перетопы".
КПД котла при подаче в 45-50 град. не 90% и даже не 80, а около 75% и ниже. Про это никто из производителей не пишут, эти данные мне подтвердили партнеры, завод "Маяк" (Змиев). У них есть пара человек, отвечающих за разработку оборудования и анализ конкурентов. Даже был пару раз на испытаниях новых моделей )).
Вывод: утепляете дом, покупаете котел соответствующий теплопотерям дома (это после всего утепления, если нет бака косвенного нагрева ГВС). Тоесть 8 кВт максимум. Или в старом котле глушите половину горелок и он у вас автоматически снижает мощность. Тактование (потери воздуха через дымоход в режиме простоя) вы не уберете, но решите вопрос частично. Расценивайте это как вентиляцию )
Я так и делаю.
В декабре котел стоял на 40 гр. и 380 кубов напалило с плитой.
Поднимется, упадетПоднимится температура в помещении.
Но разве от этого упадет расход газа??
У меня примерно такой котел, как рассматривается, с такой же автоматикой. Менее мощный. Система - самотечная. Когда-то настроил котел так (это было на старом котле с примитивной "харьковской" автоматикой), чтобы он горел непрерывно, практически, с одной интенсивностью. Закончилось тем, что хорошо утепленный расширительный бачок на чердаке замерз и в нескольких местах потекла вода из под муфт из-за принудительной герметизации системы. Хорошо, что был дома и вовремя заметил. После этого настроил на режим вкл-выкл и проблема исчезла, т.к. теплая вода при расширении поступала в бак циклически.
У меня примерно такой котел, как рассматривается, с такой же автоматикой. Менее мощный. Система - самотечная. Когда-то настроил котел так (это было на старом котле с примитивной "харьковской" автоматикой), чтобы он горел непрерывно, практически, с одной интенсивностью. Закончилось тем, что хорошо утепленный расширительный бачок на чердаке замерз и в нескольких местах потекла вода из под муфт из-за принудительной герметизации системы. Хорошо, что был дома и вовремя заметил. После этого настроил на режим вкл-выкл и проблема исчезла, т.к. теплая вода при расширении поступала в бак циклически.
примерно как и у соседа, но у него гор. вода через эл. бойлер и 5 человек живут. Цифра примерно такая же.
А у вас как готовится горячая вода? При помощи газа? Сколько людей? Детей много?
Дымоход - всегда открыт! Тут без вариантов, никаких заслонок )), а то взлетите на воздух еще или потравитесь. Если котел на кухне - он удаляет запахи из помещения, работает как естественная вентиляция (это пишу о "самоварах", напольных котлах без турбирования воздуха)А что с дымоходом? Заслонку поставить? у котла нет простоев.Он пашет без остановок с октября по май,сука такая)
та расширительнрые бачки с чердаков надо срезать уже давно. Ставить "таблетку" 8-12 литров плоскую и забыть обо всем. Но это правда если система герметична и не течет при 1,0 бара избыточного давления.
Я вот думаю,може с открытой лучше было бы
Дымоход - всегда открыт! Тут без вариантов, никаких заслонок )), а то взлетите на воздух еще или потравитесь. Если котел на кухне - он удаляет запахи из помещения, работаю как естественная вентиляция (это пишу о "самоварах", напольных котлах без турбирования воздуха)
Котел стоит в котельной-отд.помещении с дверью и вытяжным каналом вверху и внизу