Проблема со бесперебойником

Вобщем нашкреб 4шт
apc back-ups rs 500

2 работают норм

та впринципе все 4 работают НО.
На одном если выдернуть шнурова с розеткина то переключается на батарею на выходе выдает 160в .от сети 220в. для моих целей в принципе и этого с головой. но хочу понять причину

На втором выдает 180в, и с каждым запуском падает , было 210 когда в первый раз подключил батарею.

Батарея 100а 12в , по шнурку ноут говорит 92% заряжена постоял так от сети подключен показывал 77, еще часа 2 постоял показывает уже уровень заряда 72%, но батарея не садится!!!:) на амперметре показывает 0.05


на подключенном к сети и вместо акб подключил вольтметр по 0 заряда нет , или нужно с батареей мерить?


или на них есть какой-то софт через который выставлять обнулять данные?:confused::confused::confused:


спасибо
 
  • 🟠 22:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА невизначеного типу#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
сколько-сколько???!!!! ;)

на амперметре показывает 0.05
это ты что мерял? ток заряда или ток потребления?

УПСы при включении на разрыв(при выключенном 220в) на аккум показывают ток потребления с аккума, а при штатной работе просто показывает контрольный ток на аккуме и он ни о чем, обычно, не говорит...


на выходе выдает 160в
мож контроллер подгорел, а мож выходные подгорели...тут однозначного ответа нет т.к. в АPC есть пороговое выходное и если аккум не вытягивает - отключается вобще упс...
 
  • 🟠 22:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА невизначеного типу#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
  • 🟠 22:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА невизначеного типу#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
мож контроллер подгорел, а мож выходные подгорели...тут однозначного ответа нет т.к. в АPC есть пороговое выходное и если аккум не вытягивает - отключается вобще упс...
та не, работает то все норм, от сети на выходе 215 как и в розетке.
от батереи 160-170в на выходе, нагрузку держит норм.

всякие там режимы тыкал, поставил максимальную чувствительность, но толку ноль.
 
  • 🟠 22:51 Загроза ударних БпЛАЗагроза БпЛА невизначеного типу#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #5
Там же ступеньки на выходе, не синусоида? Мож при этом действующее значение не 220, я не в курсе.
 