Статус: Офлайн
Реєстрація: 25.11.2008
Повідом.: 5937
Реєстрація: 25.11.2008
Повідом.: 5937
Расширения плиты для подходящего клея не проблема. СМ 11 - не верный выбор. Данный клей для других оснований.А тогда и не было ничего, кроме СМ11 (правда и СМка была получше и её еще не бодяжили в Балаклее), дело не в клее.
Я ж потом выезжал на рекламации, переклеивал отвалившиеся плитки.
Проблема в том, что у ЦСП большие влажностные деформации, и весной и осенью плитка на нем вставала "домиком", как паркет или ламинат, на который вода попала.
В небольших объемах (типа коридора), спасали зазоры от стен, а там где зал или холл она как пузырь поднималась и срывала новые и новые ряды.
Помогло б заполнение швов силиконом, но тогда таких технологий не было.
В общем - если уж вы кладете плитку на ЦСП, то исходите из того, что она по своим свойствам весьма напоминает фанеру в этом плане.