Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Писк Mustek PowerMust 600

  • Автор теми Автор теми lunahod94
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 08.03.2012
Повідом.: 647
Писк Mustek PowerMust 600

Доброго времени суток. Вобщем есть данный ИБП, стоял без аккумулятора. Недавно приобрел аккум (PrologiX Gel 12В 7.2 Ач ) и поставил в ИБП. Проблема заключается в постоянном писке при отключении ИБП от сети. По идее он должен переключаться на аккум, но этого не происходит и загорается красная лампочка. В инструкции при этом пишут про перегруз, но к ИБП был подключен только монитор. В чем может быть причина?
 
Это означает дохлый аккумулятор. У меня такой же ИБП, и когда он работает года два-три, аккумулятор за это время теряет ёмкость и в один какой-нибудь день ИБП вдруг начинает непрерывно пищать. Помогает только если купить новый аккумулятор и поставить вместо старого. Возможно тот аккумулятор, что ты купил - какой-то дохлый или старый, потерявший ёмкость. Купи новый нормальный аккумулятор и поставь - перестанет пищать.
 
он новый с гарантией. покупался в магазине

Ну так проверь его. Возьми напряжометр, и проверь напряжение. Если будет заряжен, подкинь мощную нагрузку, типа автомобильной лампы, и посмотри сколько прогорит. Полученные результаты пересчитай в ампер*часы, и будешь знать ответ на сей вопрос.
 
Даже если он новый, это не означает, что он полностью рабочий. Может долго валялся на складе и разрядился. Проверь прибором, и возможно верни по гарантии.
 
аккум в отличном состоянии. в чем проблема была уже разобрался, спасибо за ответы
 
Останнє редагування:
все же нет, не разобрался))) может у кого-то есть схема данного устройства?



плата 098-17591-02(B)
 
Останнє редагування:
Назад