Странное решение, на 250-300м помех наловить можно одинаково.Я не силён в высшей электротехнике по этому объясню как есть!
Есть частотный преобразователь с выходом: 4-20мА т.е. 4мА это 0 оборотов электродвигателя, а 20мА это 1600 +-. Частотник стоит от электродвигателя на расстоянии 250-300 метров. Рядом с электродвигателем есть ещё панель управления на которой отображается параметры работы оборудования и с которой потенциометром можно регулировать обороты электродвигателя, вот только на панели они не отображаются! Но на контроллере в панели управления имеется вход для датчика коленвала с параметрами входа 4.5 - 120 VAC, также в контроллере можно задать количество импульсов или зубцов на маховике для правильного отображения оборотов.
Вопрос: нужен прибор который будет преобразовывать ток с частотника 4-20мА в переменное напряжение приблизительно 10-20 вольт и частотой изменяющейся линейно от входного токового сигнала!
Осцилограмму датчика частоты вращения или положения коленчатого вала можно найти в поиске, только в моем случае она будет без задающего зуба!
Частотник стоит от электродвигателя на расстоянии 250-300 метров
Скорее всего ПЛК который умеет токовую петлю на вход и ЧИМ на выход.Навскидку не нашел готового преобразователя ток-частота.
Странное решение, на 250-300м помех наловить можно одинаково.
Токовую петлю за тем и придумали, что ей насрать на сопротивление линии. Курим закон Киркгоффа и понимаем, что ток там не меняется.
Если не работает токовая петля - переход на частоту не сильно поможет.
Тут реально уже надо микроконтроллер и цифровой канал - там всё нормально с 250-300м, RS485 решает и рулит.
Это вообще работает? От частотника до двигателя обычно не больше 2-3 метров делают. Чем короче тем лучше.
Работает! Я так понимаю силовые кабеля компенсируют потери увеличением сечения кабеля!
А на трансмиттерах и термопарах стоят усилители сигнала
Тут реально уже надо микроконтроллер и цифровой канал - там всё нормально с 250-300м, RS485 решает и рулит.
Любой способ визуализации чего-то - включает в себя передачу информации об этом "чём-то" на устройство, которое умеет её принимать и визуализировать.Или проще, любой способ визуализации частоты вращения электродвигателя на указанном выше расстоянии от частотника?
Это дорого. Сертификация и т.д. Из за этого самого исполнения.В идеале в искробезопасном исполнении и температурном диапазоне - 35 - +45С
Да поставь ты уже обычный милиамперметр на 20ма а шкалу откалибруй в оборотах. он удовлетворяет всем требованиям и по температуре и по безопастностиКаким образом это воплотить в жизнь? Или проще, любой способ визуализации частоты вращения электродвигателя на указанном выше расстоянии от частотника? В идеале в искробезопасном исполнении и температурном диапазоне - 35 - +45С