Номинал дифавтомата в санузел.

  • Автор теми Автор теми r_omel
  • Дата створення Дата створення
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Скорее всего, Вы этого делать не будете. От пробоя дифавтомат защитит.

Гипотетически можно совместить замену анода/ чистку бака и тена со стиркой. Но это ближе к фантастике.
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Продолжая собирать компоненты щита имею следующий вопрос.
Варочная поверхность - до 6 кВт
Духовка 4,5 кВт
Сечение провода ВВГ 3*4 кв. Или нужен толще?

Можно ли запитывать от одной линии и духовку и поверхность с максимальным потреблением тока 47А?
Или разнести на 4 кв для поверхности и 2,5 кв для духовки с соответствующими автоматами с32А для поверхности и с20А для духовки? Как правильно?

Щиток на 36 модулей. Хотелось бы оставить место ( весь нижний ряд) для компонентов автоматики слаботочки или умного дома.
 

Вкладення

  • IMG-60407d7f8696880d18fa142177d82af0-V.webp
    IMG-60407d7f8696880d18fa142177d82af0-V.webp
    37.1 КБ · Перегляди: 118
Re: Номинал дифавтомата в санузел.


Пока не покупал. Двухкиловатный вестфрост работает дома уже лет семь. Месяц назад опять поменял анод и очистив Тен выволок полведра шлама.
Думаю что-то похожее на имеющийся. Литров на 100. С отверстием, в которое рука пролазит. Но к теме это не относится.
 

Вкладення

  • 16227972643343807404234590167146.webp
    16227972643343807404234590167146.webp
    40.1 КБ · Перегляди: 114
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Сечение провода ВВГ 3*4 кв. Или нужен толще?

Можно ли запитывать от одной линии и духовку и поверхность с максимальным потреблением тока 47А?
Нормальное сечение. У меня индукционка от одного дифавтомата. Думаю, можно на него и духовку подцепить.
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Или разнести на 4 кв для поверхности и 2,5 кв для духовки с соответствующими автоматами с32А для поверхности и с20А для духовки? Как правильно?
У меня поверхность 4мм автомат 32А , духовка хз какое сечение, 10А
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Санузел с бойлером 2 кВт( по инструкции к бойлеру автомат 16А) и стиральная машинка 1,7 кВт ( автомат 10а)
Задача- упредить поражение электротоком во влажном помещении ( один на резетки с феном, электрополотенцесушителем один на бойлер и стиралку). Нужно также предупредить выход из строя техники при скачках напряжения, спасти технику при отгоревшем на подстанции ноле.
Сечение провода ВВГ 3*2,5кв
Есть два дифавтомата Шнайдер С25А .
Можно ли заменить автоматы 16+10 одним дифавтоматом на 25А или к этому дифавтомату правильно после добавить автоматы на 10А и на 16 А на каждого из этих потребителей по отдельным линиям? Как быть, если в резетку с 10А нужно к стиралке после добавить сушилку? ( Комбинированную стиралку с сушкой не предлагать)

Докупить ещё один диф 25А? Или 32А?
Имеющееся в наличии+ 2 автомата с25А
Сеть уже защищена автоматами. Ставите узо.

Если провод 2,5, смысла в автомате 10А никакого. Можете поменять на 16.
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Продолжая собирать компоненты щита имею следующий вопрос.
Варочная поверхность - до 6 кВт
Духовка 4,5 кВт
Сечение провода ВВГ 3*4 кв. Или нужен толще?

Можно ли запитывать от одной линии и духовку и поверхность с максимальным потреблением тока 47А?
Или разнести на 4 кв для поверхности и 2,5 кв для духовки с соответствующими автоматами с32А для поверхности и с20А для духовки? Как правильно?

Щиток на 36 модулей. Хотелось бы оставить место ( весь нижний ряд) для компонентов автоматики слаботочки или умного дома.
Главный вопрос - провода уже замурованы в стену? Где вы собрались брать дополнительный провод 2,5?

Если замурованы, то подключить параллельно на этот провод и поставить автомат 25. Раз в 2 года его будет выбивать. 5 раз за 10 лет. Стоит ли из-за 5 подходов к щитку тянуть по готовому ремонту дополнительные провода? Может проще помнить, что если включена духовка на набор температуры, то одновременно включать на максимум более одной конфорки не стоит.
В режиме поддержания температуры потребление что духовки, что конфорки будет меньше.

Если есть возможность протянуть 2,5, тогда подключаете его параллельно 4-ке и ставите автомат 32. Или 16 плюс 25.
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Главный вопрос - провода уже замурованы в стену? Где вы собрались брать дополнительный провод 2,5?

Если замурованы, то подключить параллельно на этот провод и поставить автомат 25. Раз в 2 года его будет выбивать. 5 раз за 10 лет. Стоит ли из-за 5 подходов к щитку тянуть по готовому ремонту дополнительные провода? Может проще помнить, что если включена духовка на набор температуры, то одновременно включать на максимум более одной конфорки не стоит.
В режиме поддержания температуры потребление что духовки, что конфорки будет меньше.

Если есть возможность протянуть 2,5, тогда подключаете его параллельно 4-ке и ставите автомат 32. Или 16 плюс 25.

Нет. Провода ещё не разведены. Для определения сечения проводов сейчас просчитываю все потребители. И покупаю под них арматуру.
Гипотетически работа 4 конфорок + духовки возможна только в преддверии праздников типа нового года. ( Тоесть раз в год)
10 кВт суммарной нагрузки поверхности + духовки- это много. Хочется выбрать правильное сечение провода и правильно его защитить. То, что это будет отдельная линия - без сомнения. 1 кв.мм сечения кабеля выдержит 9А.
10,5 кВт/ 220В = 45,45А.
Которые при С классе автоматов будут отключаться тепловым расцепителем через 1,5 секунды при превышении нагрузки в 5 раз при КЗ. И греть стены несколько минут, если ток будет превышен незначительно.
С учётом 30% запаса получается нужно ставить 63А на 6 кв.мм провод?
Или наоборот нужно автомат максимум 40 А, чтобы провод встене не сгорел? И тогда будет выбивать при всем включенном одновременно.
Так вводной автомат в квартиру, который до счётчика, может быть меньше номиналом.
И я не уверен, что ввод не ВВГ 3*4 кв.
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Не относится. Но анод лучше менять сверху.:клас:

Для удаления шлама его все равно снимать, переворачивать отверстием вниз и мыть, что я и делаю раз в 1,5-2 года. С заменой Анода и чисткой тэна и трубки датчика температуры, обрастающих дерьмом
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Которые при С классе автоматов будут отключаться тепловым расцепителем через 1,5 секунды при превышении нагрузки в 5 раз при КЗ.
К дом\квартиру все же лучше ставить В.
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Есть таблицы сечения провода и номинала автомата. Тут не нужно выдумывать.
Можно замуровать в стену больше или меньше денег. Вам решать.
Ну и не стоит ставить автомат и провод мощней вводных в квартиру.
 
Re: Номинал дифавтомата в санузел.

Ставить В нужно только при длинной линии, или гарантированно резистивной нагрузке.
 