- 🟢 16:25 Відбій тривоги в м. Харків та Харківська територіальна громада.Слідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
- #41
Добрый вечер ТС,
знаем подобную проблему боролись, много лет, победили, расскажу свою историю, может чем-то поможет
1. идем в подвал и смотрим давление на монометре, как правило в подвалах после входа должен стоять такой прибор.
давление на нем должно быть (высота дома, т.е. кол-во этажей*высоту этажа)/10 +1 атмосфер.
т.е. для 5-этажного дома, хрущевки 5*2,6/10+1 = 2,3 атмосферы (это минимум)
если эти эта цифра есть или больше, тогда беда в трубах дома.
тогда рекомендации по замене труб вам в помощь,
если цифра меньше (так было у меня) см. п.2
2. пишем претензию в КП вода, образец можете поискать, могу я выслать.
суть претензии, что КП вода не надлежащим образом выполняет свои обязательства.
логика такая домовые сети обслуживает жек, кооп или им подобный, поэтому если на входе давление воды в норме, КП вода не приделах,
если нет, то щимить нужно именно их.
составленную претензию отправляем заказным письмом - вам приходит корешок, что его приняли.
по правилам рассмотрения претензий они должны в течении двух дней прислать своих представителей для составления акта (кстати машина их как правило приходит, но бумаг они писать не хотят)
что делаете вы, обязательно проверить, чтобы не было течей в ваши санузлах,
и вместе с представителями КП вода составить акт о том, что течей нет, воды нет, давление меньше 2,5 атмосфер.
по ГОСТу предусмотрено, что поток воды 0,1 литра в секунду, т.е. набираете литровую банку и засекаете время - все это в акт.
если представитель отказывается подписать такой акт (если он не сумасшедший), то находите представителя ЖЕКа, КООП или двух жильцов, в акте пишите, что представитель КП вода не явился (или не подписал, в зависимости, что произошло).
направляете им копию письма и копию в департамент инфраструктуры при горсовете.
после этого с большой вероятностью вода у вас появится, но не долго.
что делать потом несколько вариантов, либо регулярно бомбить демартамент инфраструктуры (кстати служба 1562 тоже неплохо помогает), они нормально имеют КП вода и те дают давление, но не долго,
либо помогло письмо переданное Кернесу на встречах, когда он ходи по дворам (может быть можно и в приемную к нему, но мне кажется, что такое письмо передадут в департамент инфраструктуры).
в нашем случае КП вода за свой счет установила повышающий насос и давление стабилизировалось.
главное, храните всю переписку.
удачи, будут вопросы спрашивайте.
знаем подобную проблему боролись, много лет, победили, расскажу свою историю, может чем-то поможет
1. идем в подвал и смотрим давление на монометре, как правило в подвалах после входа должен стоять такой прибор.
давление на нем должно быть (высота дома, т.е. кол-во этажей*высоту этажа)/10 +1 атмосфер.
т.е. для 5-этажного дома, хрущевки 5*2,6/10+1 = 2,3 атмосферы (это минимум)
если эти эта цифра есть или больше, тогда беда в трубах дома.
тогда рекомендации по замене труб вам в помощь,
если цифра меньше (так было у меня) см. п.2
2. пишем претензию в КП вода, образец можете поискать, могу я выслать.
суть претензии, что КП вода не надлежащим образом выполняет свои обязательства.
логика такая домовые сети обслуживает жек, кооп или им подобный, поэтому если на входе давление воды в норме, КП вода не приделах,
если нет, то щимить нужно именно их.
составленную претензию отправляем заказным письмом - вам приходит корешок, что его приняли.
по правилам рассмотрения претензий они должны в течении двух дней прислать своих представителей для составления акта (кстати машина их как правило приходит, но бумаг они писать не хотят)
что делаете вы, обязательно проверить, чтобы не было течей в ваши санузлах,
и вместе с представителями КП вода составить акт о том, что течей нет, воды нет, давление меньше 2,5 атмосфер.
по ГОСТу предусмотрено, что поток воды 0,1 литра в секунду, т.е. набираете литровую банку и засекаете время - все это в акт.
если представитель отказывается подписать такой акт (если он не сумасшедший), то находите представителя ЖЕКа, КООП или двух жильцов, в акте пишите, что представитель КП вода не явился (или не подписал, в зависимости, что произошло).
направляете им копию письма и копию в департамент инфраструктуры при горсовете.
после этого с большой вероятностью вода у вас появится, но не долго.
что делать потом несколько вариантов, либо регулярно бомбить демартамент инфраструктуры (кстати служба 1562 тоже неплохо помогает), они нормально имеют КП вода и те дают давление, но не долго,
либо помогло письмо переданное Кернесу на встречах, когда он ходи по дворам (может быть можно и в приемную к нему, но мне кажется, что такое письмо передадут в департамент инфраструктуры).
в нашем случае КП вода за свой счет установила повышающий насос и давление стабилизировалось.
главное, храните всю переписку.
удачи, будут вопросы спрашивайте.
Останнє редагування: