многоклавишный выключатель

Статус: Offline
Реєстрація: 01.06.2006
Повідом.: 5640
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #1
многоклавишный выключатель

господа электрики
кто может/хочет посоветуйте плз

есть потребность сделать двуклавишный выключатель, в таком режиме, чтобы на одну клавишу зажигалась одна лампочка, а на вторую - две

из стены, там где выключатель торчит 3жильный кабель

две линии идут на лампы, одна судя по всему фаза
соответсвенно при замыкании каждой из линий на фазу - горит своя лампочка

из потолка висит тоже трехжильный кабель

те самые две линии и один (судя по всему) ноль
каждая лампочка соединена с линией и нулем

а теперь вопрос
я понимаю (собсна понимать нечего) как сделать, чтобы а клавишу горела своя лампа
но я не понимаю, как сделать чтобы горела или одна лампа или все
если я ставлю перемычку в выключате между двумя линиями, то всегда горят все лампы

ну или отдельно каждая линия, что можно но не прикольно
моей фантазии хватает только на то, чтобы поставить на перемычке диод, но это слишком сложные материи

подскажите плз))

может нужен не обычный двуклавишный выключатель, а переключатель на 2 клавиши?
или хз)

заранее благодарю


ЗЫ
интернетом гуглил...разговоров много, а толку никакого (почти как на ХФ
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #2
Если нет сил нажать обе клавиши, нажимай сначала первую, потом вторую- будут две лампы гореть. В совке двуклавишный переключатель ставили для люстр с тремя лампами:
-один "клац" левой педалью, горит одна лампа;
- один "клац" правой - две лампы.
А если нажать на все фортепиано, то будут светить три лампы...
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #3
я думаю над вашими словами
разница того, что вы предлагаете в том, что я например не смогу одной клавишей включить все лампы

если нажать одну а потом + другую, то конечно будет в итоге то, чего я хочу
а вот чтоб просто - другую.. и горели все лампы (хотя хз надо ли оно мне
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #4
отета у человека проблемы
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #5
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #6
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #7

во всем доме это мне надо еще от соседей фазный провод протянуть
и тогда у меня в лампочке будет 380, а в доме пропадет свет
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #8
Нинада ничего протягивать, достаточно ноль на линии к дому оборвать и если повезет, твоя лампочка будет иметь 380 вместо 220
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #9
господа электрики
кто может/хочет посоветуйте плз

По теме:
Если схема собранна правильно то ситуация такая.
У Вас есть коробка от которой идут три жилы на выключатель и три на люстру. На выключатель одним проводом приходит фаза (можно проверить индикатором) и двумя проводами через коробку уходит на люстру(один провод зажигает одну лампу второй другую). Ещё от коробки уходит на люстру ноль(это третий провод на люстре)

P.S. Но могут быть и варианты:
-Не правильно собранна схема (не рабочая)
-Схема рабочая но вместо фазы приходящей на выключатель приходит ноль а фаза на люстру идёт напрямую(индикатором на люстре определяется на 1 проводе при разомкнутом выключателе)

Раньше оно у Вас работало?
 

Вкладення

  • 2x-switch-anim.gif
    17.4 КБ · Перегляди: 77
Останнє редагування:
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #10

раньше не работало
это новая проводка

разводка именно так, как вы рассказали
на выключателе фаза и две линии
в потолке ноль и две линии от выключателя

спасибо

в том режиме как нарисовано на картинке все работает и так
вопрос в том, можно ли сделать, чтобы на вторую клавишу зажигались обе лампы, независимо от того нажата ли первая клавиша
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #11
Я б релюшку поставил на лампе, вроде должно работать
 

Вкладення

  • lamp.jpg
    34.6 КБ · Перегляди: 66
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #12
Не понимаю, проблема нажать сразу две клавиши?
По моему попасть по нужной клавише проблематичнее чем жмакнуть сразу обе
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #13

где проблема

поставлю вопрос по другому

вы заходите в комнату и хотите чтобы всегда освещение было как в Доме Советов
но - в отдельные случаи, когда вы пришли с девушкой, хотите чтоб горела только одна лампочка над кроватью
тогда зачем все время нажимать две клавиши (одноклавишный выключатель или отдельную линию не предлагать

проблемы нет
есть вопрос
если его невозможно решить путем какой-то особой перемычки или простого электротехнического изделия в лампе или в самом выключателе - забью
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #14
Диммер поставить- некошерно? Простое, законченое электротехническое изделие вместо выключателя.
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #15
-включаем обе клавиши.


-включаем одну клавишу.

Так не подходит?
 
  • 🟠 21:50 Загроза ударних БпЛА Загроза БпЛА типу «Шахед»#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #16
Я б релюшку поставил на лампе, вроде должно работать

идея хорошая, спасибо
а такая релюшка отдельным девайсом продается или надо паять?




ну забить-знач забить))

спасибо
 
Останнє редагування: