3000 грн на місяць

Косвенник наоборот

  • Автор теми Автор теми LevKornichyk
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 15.05.2012
Повідом.: 279
Косвенник наоборот

Вопрос к тем кто пробовал или представляет в теории что получиться.
Идея подключить бойлер косвенного нагрева с ТЭНом таким образом, что б к теплообменнику подключить воду для подготовки горячей воды на протоке, а к баку отопление. Цель из бойлера получить теплоаккумулятор для отопления с подогревом электричеством. Пример косвенник Коспел 80Л, теплообменник 0,3м.кв. Отопление таким образом точно работать будет, так как эти бойлеры можно комплектовать ТЭНами от 1,5 до 6,5кВт, плюс в каждом радиаторе дополнительно установлены ТЭНы. Вопрос лишь в том, будет ли успевать подогреваться вода в теплообменнике и какую температуру теплоносителя для этого придется поддерживать в бойлере?
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    14.4 КБ · Перегляди: 220
А что делать когда отопление не нужно, а гвс нужен?
Лучше сделать наоборот.
Бойлер использовать по прямому назначению.
А на отопление разбирать через теплообменник по необходимости.
 
Да мощщи не хватит быстро нагреть! Это же ослепительно ясно!

Кроме ТЭНа в бойлере, в каждом радиаторе будет еще по ТЭНу. В том и идея, чтоб в момент открытия сервоприводом крана в коллекторе отопления, использовать не только мощность ТЭНов, а и накопленную энергию в баке.
Ожидается включение циркуляции и ТЭНов в радиаторах только при падении температуры в помещении. Натопили и отключились. А бойлер снова нагревается.
 
А что делать когда отопление не нужно, а гвс нужен?
Лучше сделать наоборот.
Бойлер использовать по прямому назначению.
А на отопление разбирать через теплообменник по необходимости.

Не нанесено на схеме. Байпас по короткому кругу, включается вручную, циркуляция ради поддержания равномерного подогрева воды в бойлере, включается при помощи реле протока, только во время разбора горячей воды.
 
Наверно необходимо более подробную схему нарисовать... И алгоритм работы.
 
схема
 

Вкладення

  • .webp
    .webp
    26.5 КБ · Перегляди: 91
Работа не будет стоить выхлопа
Физику не обманешь. Проще соорудить ТА и греть по ночному тарифу, днем разбирать тепло
 
Работа не будет стоить выхлопа
Физику не обманешь. Проще соорудить ТА и греть по ночному тарифу тем же тэном, днем разбирать тепло
 
Назад