какие автоматы поставить?

  • Автор теми Автор теми St2ff
  • Дата створення Дата створення
Статус: Офлайн
Реєстрація: 27.09.2007
Повідом.: 303
какие автоматы поставить?

прошу подсказать с каким номинальным током автоматы поставить:
1) для розеток
2) для освещения
3) варочная газовая поверхность gorenje GT6SY2B (
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
) (7800 Вт)
4) духовой шкаф gorenje BO 7321(
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
)

и хватит ли кабеля 3*2.5 для поверхности и духовки?

если не сложно, прошу написать как рассчитывается, а то в инете каша
 
Смотря сколько у Вас линий на розетки и свет и каким проводом это все разведено.
3х2,5 на 8 кВт однозначно не хватит.
 
Всего 8 линий:
1) духовка
2) стиралка
3) водонагреватель
4) розетки кухня, ванная, туалет
5) розетки гостиная
6) розетки спальня
7) свет спальня, кухня, ванная, туалет
8) свет гостиная
 
schneider_avt.jpg
 
сечения проводов?
 
поверхность газовая, что за такое высокое напряжение указано на комфорках?
 
автоматы защищают кабеля, соответственно ставятся в зависимости от сечения. 2.5 - 16, 1.5 - 10. На духовку и поверхность лучше побольше заложи кабель, но на поджиг и духовку 2.5 хватит (если он отдельно под них идет!)
 
т.е. под духовку и поверхность на сечение кабеля 2.5 хватит автомата на 16? 20-25 много получается?
 
без подробностей. да, для сечения 2.5 автомата на 25 много\
Adum, аргументируй
 
Мощность однофазной нагрузки до 1,32кВт Автомат 6А
Мощность однофазной нагрузки до 2,2кВт Автомат 10А
Мощность однофазной нагрузки до 3,52кВт Автомат 16А
Мощность однофазной нагрузки до 4,4кВт Автомат 20А
Мощность однофазной нагрузки до 5,5кВт Автомат 25А
Мощность однофазной нагрузки до 7,04кВт Автомат 32А
Мощность однофазной нагрузки до 8,8кВт Автомат 40А
Мощность однофазной нагрузки до 11кВт Автомат 50А
Мощность однофазной нагрузки до 13,86кВт Автомат 63А

tablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg
 
4) духовой шкаф gorenje BO 7321(характеристики)
Потребление электроэнергии: 0.79 кВт (Вентиляционный нагрев), 0.87 кВт (Классический нагрев)
Мощность подключения: 3300 w
Вот и считай: 3300/220=15 А
Я бы поставил на 20 А. Что скажете спецы?
 
Мощность однофазной нагрузки до 1,32кВт Автомат 6А
Мощность однофазной нагрузки до 2,2кВт Автомат 10А
Мощность однофазной нагрузки до 3,52кВт Автомат 16А
Мощность однофазной нагрузки до 4,4кВт Автомат 20А
Мощность однофазной нагрузки до 5,5кВт Автомат 25А
Мощность однофазной нагрузки до 7,04кВт Автомат 32А
Мощность однофазной нагрузки до 8,8кВт Автомат 40А
Мощность однофазной нагрузки до 11кВт Автомат 50А
Мощность однофазной нагрузки до 13,86кВт Автомат 63А

tablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg
Дилетанье.
Автомат ставиться в зависимости от кабеля
2,5 16а
1,5 10а

Вот и считай: 3300/220=15 А
Я бы поставил на 20 А. Что скажете спецы?

Любой прибор включаемый в бытовую розетку это 16а (на кабель 2,5)
 
Есть такое понятие "сопротивление петли Фаза-ноль" , вот оттуда и аргументы ....
Можно сделать разводку в квартире и проводом 10кв.мм и поставить автомат из тех таблиц что приводят выше , но это не значит , что в цепи при КЗ будет ток , достаточный для срабатывания этого автомата , поскольку в цепи есть еще провода от источника питания до распред. щита и у самого источника питания есть определенное внутреннее сопротивление . Объяснение "на пальцах" ......
 
А теперь смотрите каталоги производителей автоматов - через сколько при какой нагрузке сработает автомат. Грубо говорят при 23А автомат на 16А сработает через час + поправка на температуру. Еще есть сомнения?
 
Останнє редагування:
А теперь смотрите каталоги производителей автоматов
Это тебе туда нужно еще раз посмотреть , у АВ есть две защиты , одну ты нашел , теперь ищи вторую , та что на КЗ реагирует , там еще графики рисуют в зависимости от характеристики автомата В,С,D
 
adum, если ты не заметил мы тут рассматриваем номинал автоматов, а не их характеристику
 