Я бы сделал байпас с электрическим котлом в обход твердотопливного
Собственно вопрос, куда его врезать? Сразу на выходе из КСТ? Или на входе(в обратку)? И будет ли оно нормально работать? Или параллельно КСТ сделать контур?
не имеет значения, все равно носитель по контуру будет бегать. КСТ обходить не обязательно.
А как насчет промежуточного накопительного бака в этой схеме? Где накапливать энергию сгоревших дров? Или стоит "тлеющий" котел?
К сожаленью, обычно все нузно на сейчас. На потом нет ни времени, ни денег ни желания. Это не критика. Реальность.это сложно и скажем так,несейчас
нужно быстродешево слепить
Там скорее всего гравитационка на 2" трубах. Ей до жопы электричество. И без него десятилетиями работает всё.Еще нужно всегда иметь бесперебойник на насосах твердотопливного котла, чтобы не перегреть его в случае отсутствия электричества и, как следствие, отсутствия тока воды в теплообменнике.
Там скорее всего гравитационка на 2" трубах. Ей до жопы электричество. И без него десятилетиями работает всё.
По топику: или после КСТ (чтобы отключался сам при работе КСТ), но смотреть, чтобы проток не тормозился, или в параллель через обратные клапаны.
Котлы в параллель, на обратках или подачах каждого — обратные клапана. Внимание, клапана отличаются по исполнению: на подачу идут с вертикальной установкой, на обратку — с горизонтальной.7.обратный клапан
Если не поставить вентиль там где цифра 2, вода будет гоняться по кругу и в систему не пойдет. Вентиль лучше ставить на обратке.И так мы имеем
Если гравитационная система, то последовательное соединение, а также обратные клапана снижают эффективность и часть энергии уходит через котел и дымоход. Нужно вваривать параллельно, можно даже в доме и ставить вентиль, который отключает твердотопливный котел.
Если не поставить вентиль там где цифра 2, вода будет гоняться по кругу и в систему не пойдет. Вентиль лучше ставить на обратке.
там где цифра 2 установил кран, собственно пока это и все на что меня хватило
думаю сделать как то так
Если вас не пугает, что будете отапливать воздух через дымоход, нагревая старый котел, то схема рабочая. Плюс циркуляционный насос, даже при выключенном электрокотле, существенно увеличит мощность, которую можно снять со старого. Но я бы подключал параллельно и ставил электрокотел внутри там, где трубы входят в дом, а твердотопливник отключал бы вентилем. Тогда все тепло будет в доме.
Когда кст не работает - тяга почему-то не исчезает... И котел работает на охлажление теплоносителя.