Готуємося до блекаутів. Досвід та поради.

  • Автор теми Автор теми Peter Pan
  • Дата створення Дата створення
Сам раз в неделю (иногда чаще) пару-тройку банок докупаю.
Посмотрел на тушенку и ее цену и подошел к вопросу творчески - приобрел автоклав ;-) Пробовал сам следать первый раз. Прогнал по времени и температуре по верхней границе.
В результате - из банки забитой плотно мясом, примерно половина перешла в бульон. Который, по сути, даже не застыл. И это при том, что я добавлял сало. Вверху слой смальца вижу...
Итого, если гнать по классической рецептуре, то при правилной выдержке много жидкого. Вот теперь вопрос у меня: как понять, это исходно мясо не доложили или прогнали по нормативам? ;-(
Следующую закладку буду пробовать делать уже с предварительным тушением мяса...

PS: автоклав у меня маленький, так что это не "коммерческие партии", а токма ради искусства кулинарии ;-)
 
Насколько критична замена банок в повербанке другой маркировки? Было 5 шт. по 3,7 В 2000 мА/ч. Стало по 3,2 В 2200 мА/ч. Ничего там внутри схемы не накроется? Будет ли нормально заряжаться и заряжать?
 
Насколько критична замена банок в повербанке другой маркировки? Было 5 шт. по 3,7 В 2000 мА/ч. Стало по 3,2 В 2200 мА/ч. Ничего там внутри схемы не накроется? Будет ли нормально заряжаться и заряжать?
Это что за 3,2 В??? Литийжелозофосфатный? Нельзя, зарядка их быстро убьет
 
Насколько критична замена банок в повербанке другой маркировки? Было 5 шт. по 3,7 В 2000 мА/ч. Стало по 3,2 В 2200 мА/ч. Ничего там внутри схемы не накроется? Будет ли нормально заряжаться и заряжать?
1. Должны быть одного типа и одинаковой емкости. Если все поменять на тот же литий-ион, то все ок. Если пару штук- то не очень. Ну и тип не менять, лиферы и ионы не совместимы.
 
Насколько критична замена банок в повербанке другой маркировки? Было 5 шт. по 3,7 В 2000 мА/ч. Стало по 3,2 В 2200 мА/ч. Ничего там внутри схемы не накроется? Будет ли нормально заряжаться и заряжать?
"3.7в" заряджаються до 4.3, "3.2в" - максимум до 3.65. При спробі зарядити до 4.3 вони потихеньку будуть грітися, а потім почнуть зганяти легкозаймистий, надзвичайно токсичний газ з вмістом HF (хєрня, яка плавить скло і людей).
 
Это в +12..15, но не в -10 и даже не при 0. Таких COP у бытовых тепловых насосов не существует
У нас свого часу в окремих кімнатах працювали нагрівачі потужністю 1,5 кВт (зняті з електричок і дообладнані ніжками). Якщо на вулиці холодно, їх потрібно тримати постійно увімкненими. Кожен нагрівач стояв в окремій кімнаті. Опалення було електричне. Можливо, у нього є кондиціонер.

Ось такий мізер з 3кВт панелів сьогодні.
 

Вкладення

  • Screenshot_20261102_224248_com.eybond.smartclient.ess_edit_1056146732794052.webp
    Screenshot_20261102_224248_com.eybond.smartclient.ess_edit_1056146732794052.webp
    177.5 КБ · Перегляди: 15
В умовах української електромережі нерідко виникає ситуація, коли напруга просідає настільки, що інвертор відмовляється переходити на живлення від мережі або не може заряджати акумулятор. Наприклад, замість нормальних 230В ми отримуємо 160–180 В, а інвертор просто відключає вхід AC через спрацювання захисту за низькою напругою.
Але є один цікавий спосіб обійти цю проблему — використати потужний імпульсний блок живлення (БЖ) для безпосереднього підзаряджання акумуляторної батареї.
У чому суть рішення?
Замість того щоб подавати нестабільну напругу з мережі безпосередньо на вхід інвертора, ми використовуємо імпульсний блок живлення з відповідною вихідною напругою та характеристиками, який підключається безпосередньо до акумулятора.
Таким чином отримуємо дві паралельні системи живлення:
Мережа → інвертор → 230В. Інвертор продовжує живити домашнє навантаження від акумулятора, формуючи стабільну вихідну напругу 230В.
Мережа → імпульсний БЖ → акумулятор. Блок живлення перетворює доступну мережеву напругу на необхідну постійну напругу для заряджання акумулятора.
Тобто навіть якщо в мережі лише 160–180В і інвертор не може прийняти таку напругу або запустити заряджання, правильно підібраний імпульсний БЖ може продовжувати працювати та поповнювати заряд акумулятора.
⚡ Що ми отримуємо в результаті?
Фактично маємо подвійне перетворення енергії:
Змінна напруга мережі перетворюється імпульсним БЖ на постійну напругу для заряджання АКБ.
Інвертор перетворює енергію акумулятора назад у змінну напругу 230В для побутових споживачів.
Головна перевага — ми не залежимо від того, чи здатен сам інвертор приймати низьку вхідну напругу та заряджати батарею. За умови, що блок живлення працює в таких умовах, акумулятор може заряджатися навіть тоді, коли інвертор не бачить мережу як придатне джерело живлення.

На що потрібно звернути увагу?
На перший погляд може здатися, що якщо блок живлення має функцію Full Range / Auto Voltage та паспортний діапазон 100–240 В, то він без проблем працюватиме від генератора або мережі з великими просіданнями напруги. Але це не зовсім так.

Є важливий нюанс: здатність запускатися від 100–110В не означає, що блок живлення зможе продовжувати стабільно працювати, якщо напруга впаде до цього рівня вже під час роботи.

У деяких серверних БЖ для перемикання між діапазонами напруги використовується перекомутація частини силових кіл коректора коефіцієнта потужності (ККМ/APFC). Цим процесом керує контролер. Для переходу в режим 110В блок може вимагати повного відключення від мережі та повторного запуску, причому з відповідною частотою — зазвичай 60Гц.

Тобто якщо блок запустився від 230 В / 50 Гц, це зовсім не означає, що при подальшому падінні напруги до 180В він продовжить працювати. Цифрова автоматика може розцінити ситуацію як аварійну та вимкнути його.

Кілька прикладів із практики:

HP DCJ 5001-01P (500 Вт, 24 В)
Справжній аналоговий «танк» старої школи. Має потужний APFC і добре переносить просідання напруги аж до 100В. Продовжує видавати номінальні 500 Вт, компенсуючи падіння напруги збільшенням вхідного струму (до 8,2А). Значно менш чутливий до коливань частоти та форми синусоїди.

DELTA DPS-1200FB (1200 Вт, 12 В)
Універсальний блок із заявленим діапазоном 100–240В. За нормальної напруги 200–240 В видає повну потужність 1200 Вт. Але при падінні напруги до 100–120 В автоматика обмежує потужність приблизно до 850 Вт, щоб захистити силові елементи від перегріву через підвищений вхідний струм.

DELTA HSTNS-PR16 / DPS-2450AB (2450 Вт, 12 В)
Потужний промисловий блок, розрахований на високовольтні мережі 200–240 В. Для роботи від низьковольтної мережі або генератора з великими просіданнями не підходить. При падінні напруги нижче приблизно 180–190 В спрацьовує захист.

Головний висновок:

Якщо ви підбираєте блок живлення для роботи від генератора, інвертора або нестабільної електромережі, не орієнтуйтеся лише на напис 100–240 В на корпусі
У мене були з’єднані дві батареї MUST LP16-24100 між собою за допомогою кабелю комунікації, але до інвертора комунікація не підключалася — батареї були з’єднані лише між собою. (одна батарея бачила відсотки та ємність спільно)
Іноді спостерігалася різниця у відсотках заряду між батареями. Коли я відключив кабель комунікації, відсотки заряду почали збігатися. Складається враження, що без комунікації батареї навіть працюють краще.
Також показую на фото, як організував підігрів батарей. Знизу під двома батареями встановлений нагрівальний кабель, який їх підігріває. Уся конструкція додатково утеплена пінопластом.
 

Вкладення

  • Знімок екрана 2026-11-05 194253.webp
    Знімок екрана 2026-11-05 194253.webp
    304.1 КБ · Перегляди: 8
У мене були з’єднані дві батареї MUST LP16-24100 між собою за допомогою кабелю комунікації, але до інвертора комунікація не підключалася — батареї були з’єднані лише між собою. (одна батарея бачила відсотки та ємність спільно)
Іноді спостерігалася різниця у відсотках заряду між батареями. Коли я відключив кабель комунікації, відсотки заряду почали збігатися. Складається враження, що без комунікації батареї навіть працюють краще.
Також показую на фото, як організував підігрів батарей. Знизу під двома батареями встановлений нагрівальний кабель, який їх підігріває. Уся конструкція додатково утеплена пінопластом.
с большим трудом подружил свой виктрон с обычным (неинверторным) генератором 5кВт (перепробовал кучу настроек). Норм работает только на заряд АКБ. Если подключить в момент зарядки мощную нагрузку, инвертор запускает какой-то "переходной" процесс на генераторе, - тот начинает плавать оборотами, и виктрон его отключает от себя.
 
мабуть малось на увазі що можна у себе в дворі поставити сонячну панель, підкинути до інвертора з батареєю і менше залежати від мережі, в квартирі це складніше, якщо взаалі можливо.
Технически в квартире вполне возможно - на балконе можно повесить панели а дальше примерно также. Вопрос этот больше социально-экономический.
 
Технически в квартире вполне возможно - на балконе можно повесить панели а дальше примерно также. Вопрос этот больше социально-экономический.
Та я не кажу що не можна, але складніше ніж у приватному секторі де за бажання та наявності грошей можна розвернутись огого. Квартира це сильно обмежує, чи є той балкон, яка площа, чи сонячна сторона, як там класик писав «блядскі ці питання зайобують» 😂.
 
Та я не кажу що не можна, але складніше ніж у приватному секторі де за бажання та наявності грошей можна розвернутись огого. Квартира це сильно обмежує, чи є той балкон, яка площа, чи сонячна сторона, як там класик писав «блядскі ці питання зайобують» 😂.
Не больше чем в приватном секторе - соседкие яблони, не подходящая крыша:)
 
Если подключить в момент зарядки мощную нагрузку, инвертор запускает какой-то "переходной" процесс на генераторе
Какое ограничение по току стоит на входе инвертора?
 
Какое ограничение по току стоит на входе инвертора?
Сейчас 16а, планирую немного еще поднять на пару ампер, чтоб в среднем брать с ген. 4квт (80% от номинальной мощности). Что интересно, когда ограничение стояло 12а-13а, виктрон периодически (раз в 2-3 мин) "разгружал" генератор, т.е. снижал на нем нагрузку до 300вт примерно, не отключая его от себя. При 14а разгрузки прекратились. В общем секс... )
 