Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Есть ли способ обойти норму по 16А на фазу на вводе в дом?

🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #21
если старый автомат совсем старый, то возможно в нём проблема. Возможно просто замена на современный 16С или D всё решит (есть автоматы с кратностью К - 20). Если обогреватель и кондиционеры разнесены по фазам то ничего отключатся не должно это точно, кондёр от силы 12 А потребляет
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #22
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #23
да скажи прямо что ты хочешь сказать, не сдерживайся, я не пойму к чему ты ведешь :)

От,непонятливый!:рл:
Ты в первом посте писал,что 16А на ФАЗУ,значит на три получается 48А.
А потом пишешь,что 16А-это суммарный ток на все ТРИ фазы.
Так где ты соврамши?:D
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #24
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #25
Единственный нормальный вариант, без задействования официальных электриков, разнести все по разным фазам. Девайсы по возможности меняй на трехфазные. Основной сделай не первую, а вторую или третью фазу, обычно на первой чуть ниже напряжение.
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #26
Еще бывают устройства, которые сделают их трёх фаз по 16 ампер - одну фазу на 48 ампер. Но они стоят денег...
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #27
Скорее всего ящик с вводным автоматом опломбирован и он не сможет туда вообще полезть и поменять автомат.
В частном секторе конечно же опломбирован. Не пломбируется только на открытых площадках в многоквартирках.
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #28
В тему))
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #29
Количество девайсов растет, а ввод в дом все тот же. Контроллер говорит, что можно вроде как только второй ввод сделать

напряжением в общей сети интересовались? если оно пониженное, то можно и три ввода сделать - толку не будет.
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #30
Основной сделай не первую, а вторую или третью фазу, обычно на первой чуть ниже напряжение.
Фазы так и вычисляют: минимальное напряжение - фаза 1, максимальное - 3, среднее - 2? :браво:
А я думал прибор какой-то есть.:незнаю:
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #31
Фазы так и вычисляют: минимальное напряжение - фаза 1, максимальное - 3, среднее - 2? :браво:
А я думал прибор какой-то есть.:незнаю:

:іржач::рл:Для особо одаренных нашел ссылку на руском сайте
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

Лично я пользовался другим более продвинутым прибором, им можно измерять сопротивление изоляции для цепей для разного напряжением, сопротивление провода заземления (меряется от сотых Ома), измерения напряжения и времени срабатывания RCD (Устройство дифференциального тока (Fehlerstrom-Schutzschalter) и другие функции.
Возможно ты об этом и не знал, что существуют специальные приборы.
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #32
напряжением в общей сети интересовались? если оно пониженное, то можно и три ввода сделать - толку не будет.
напряжение норм, скачет в удовлетворительных пределах.

Ты в первом посте писал,что 16А на ФАЗУ,значит на три получается 48А.
А потом пишешь,что 16А-это суммарный ток на все ТРИ фазы.
Так где ты соврамши?
блэт. на каждой фазе стоит автомат на 16А так понятнее? :)

А вот такую радость кто-то юзал:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.

что будет если вместо перемычек от каждой фазы выводы отвестина отдельные группы, или оно работает только с перемычками?
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #33
Для особо одаренных нашел ссылку на руском сайте
после чего написал это:
Основной сделай не первую, а вторую или третью фазу, обычно на первой чуть ниже напряжение.

Возможно ты об этом и не знал, что существуют специальные приборы.

Это же надо? И это в Гугле есть?:іржач:
А ты знаешь, что в трехфазной сети нет фаз 1, 2 и 3?
А ты можешь хотя бы предположить не заглядывая в Гугл, что любую из трех фаз можно назвать фазой "А"? Удивлен?:незнаю:
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #34
А ты знаешь, что в трехфазной сети нет фаз 1, 2 и 3?
вот только цветовую распиновку на фазы видать от балды цепляют. Да и в трехфазных розетких просто так расположение фаз делают, находят от балды первую, а потом просто по смещению смотрят 2 и 3.
Заметь, что я написал ОБЫЧНО на первой фазе напряжение меньше, но бывают и другие случаи.
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #35
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #36
в том то и проблема, что она не суммарная, суммарной хватало бы. Так распаралелена по фазам. Где-то бойлер со стиралкой и другими приборами мокрой зоны, где-то кондеи, где-то группы розеток. И вот нехватает буквально на каждом из соединений. При двух включенных кондеях и обогревателе выбивает автомат, тож самое и при подключении посудомойки в мокрую зону, когда там работает стиралка и бойлер.
можно озадачиться просто обычным симметрированием нагрузки, разбросать по фазам равномерно
обогреватель 10А два кондюка минимум 6А - немудрено если на 1 фазе
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #37
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #38
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #39
можно озадачиться просто обычным симметрированием нагрузки, разбросать по фазам равномерно
обогреватель 10А два кондюка минимум 6А - немудрено если на 1 фазе
та то понятно и уже сделано давно )
 
  • 🔴 07:42 Повітряна тривога в м. Харків та Харківська територіальна громадаСлідкуйте за подальшими повідомленнями.#м_Харків_та_Харківська_територіальна_громада
  • #40
Назад
Зверху Знизу