Коллега,
Если бы критика - скорее непринятие мнений других людей

если оно отличается от вашего. Посему и конструктива в критике исчезающе мало, а жаль - пишите то вы на актуальные, интересные темы.
Коллега,
конструктивная критика, а точнее не критика, а попытки разобраться что же за ДЦ вы построили и каковы его характеристики пока только опираются на "пресс-релиз", прайс и фото из вашего блога.
Ок, добавим конкретики:
Пруфлинк:
⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.
"система электропитания рассчитана на мощность 150 кВт"
Итак, в пресс-релизе говорится:
"Система охлаждения построена на базе продуктов компании DAIKIN, специально
разработанных для охлаждения датацентров и серверных комнат"
Допустим, в самом лучшем случае, КПД таких кондиционеров 300%. Считаем грубо, тоесть, что бы отвести 150кВт тепла, они будут потреблять 50кВт электроэнергии.
("система электропитания рассчитана на мощность 150 кВт" - 40кВт )/ 25 стоек = 4.4кВт в пике на стойку. Всего 20А на 42U стоку, два блока розеток по 10А на 2.2кВт! Коллега, это нонсенс!
"Электропитание каждой стойки производится двумя независимыми распределительными фидерами мощностью 11кВт".
Я даже больше чем вы хочу, что бы в каждом районе г. Харьков был построен приличный ДЦ, где бы присутствовали операторы со всего Мира. Но пока имеем, то что имеем.