да. изначально был БП на 5в, и литий на сохранение показаний......однако в детскую..аквас и 220в .. и решил вкинуть отсек на три батареечки. Литий 2032 стоит на случай падения, просадки и т.д. Веерные отключения...Батарейки и батарейка?
Когда будет время сделайте пожалуйста для общего анода.Прошивка для общего катода, схема без изменений.
Вложения
Termo_Clock.zip (4.4 Кб, 10 просмотров)
Смотрите схему питания, батарейки и батарейка. Если на выводе 4 МК есть напряжение - есть индикация. Тускло или ярко, это уже зависит от напряжения питания, если конечно не выставлена малая яркость программно.заметил только одну разницу: при питании от БП, когда пропадал свет, индикация тухла, сейчас от батарей - блекло блекло, но светит, не тухнет
1.8 вольта. Прошивка с кварцем на 8МгцЕсли на выводе 4 МК есть напряжение - есть индикация.
Если блок питания +5V вообще не подключен или на его выходе установлен диод, то фактически вывод 4 подвешен в воздухе. Может ловить наводки, какой-то обратный ток диодов и т.п. Подключите между выводами J1 и J2 резистор на 10 кОм.1.8 вольта
вместо блока питания 5в,подключены батарейки на 4.5в.И где на схеме вторая батарейка?
логичнее бы наоборот сделать. 0- минимумДиапазон 0÷18. 18 – минимальная яркость, 0 – максимальная
Прошивка для общего анода.Когда будет время сделайте пожалуйста для общего анода.
Так при этом на вывод 4 подается питание, все верно. Если у Вас двойное резервирование питания, тогда определите стратегию - в каком случае индикатор должен тухнуть. Если всегда при работе от батареек индикатор должен отключаться - оба автономных источника должны подключаться через диоды, а выводы к БП, если без основного питания не гаснет, зашунтируйте резистором, уже писал об этом.Ставлю батарейки затухает
Подключите между выводами J1 и J2 резистор на 10 кОм.
да, в моём случае питания это помогло.зашунтируйте резистором, уже писал об этом.
когда часы находятся в дневном режиме,то через некоторое время пропадает индикация. Схема собрана без резервного питания и работает от БП. С прошивкой с сайта 2a.at.ua все было ОК. Это что то в прошивке?Прошивка для общего анода
Напряжение 1,34 В. Но с прошивкой с меньшим кол-вом эффектов и возможностью их изменением работает все нормально.Меняешь прошивку на новую и в ДНЕВНОМ режиме отключается индикация.Проверьте напряжение на выводе 4 МК
1,34V это мало, текущая прошивка должна отключить индикацию независимо от режима. Проверьте питание, может оно просаживается в дневном режиме, т.к. потребление больше. Порог переключения около 2,5V при питании +5V. wolf2000 собрал, не жалуется, у него та же прошивка, только общий катод...Напряжение 1,34 В. Но с прошивкой с меньшим кол-вом эффектов и возможностью их изменением работает все нормально.Меняешь прошивку на новую и в ДНЕВНОМ режиме отключается индикация.
у меня питание от трех батареек )) 4.5 В новые, сейчас, спустя ровно неделю издевательств, выставлено в меню было так: 10 секунд время и 10 секунд температура, так вот часы работают ОТЛИЧНО, а вот термометр начал скакать показаниями, или с цельгия убегать, или некорректно себя везти.при питании +5V. wolf2000 собрал,
С точки зрения экономии электроэнергии это ничего не меняет.Однако уже сделал 60 сек время и 10 сек термометр, остальные настройки те же.
странно, я подумал, что чем меньше и реже опрос термо датчика, тем меньше потреблениеС точки зрения экономии электроэнергии
Периодичность опроса датчика не меняется. Кроме того, он далеко не основной потребитель. Да и программа строилась для работы от сети, а батарейки только для хода часов, когда нет основного питания, тогда все потребители отключаются.странно, я подумал, что чем меньше и реже опрос термо датчика, тем меньше потребление
тем более что именно он начал хандрить
оба варианта стоят рядом. Один на Атмеге8 и питание от сети, второй на PICe и питание от батарей. Практически одинаковые показания. Могу предоставить доказы ))от +3 до +5,5V. Согласно даташиту. Специальных исследований не проводил, но заметил, что когда напряжение меньше 4V, то он начинает сильно завышать
Кому и что Вы собираетесь доказывать? То, что не соблюдая требования даташит, датчик работает? Я рад за Вас. Правда чуть выше Вы писали, что начинает "хандрить"... Но давайте эти эксперименты выделим в отдельную тему, а если по часам больше вопросов нет, то эту закроем.Могу предоставить доказы
да. началчто начинает "хандрить"...
закрывал ошибочно, теперь могу без закрытьбольше вопросов нет, то эту закроем.