Постійний збір на дрони FPV для ЗСУ
Закидуй дві гривні!
FPV-дрони змінюють хід війни
Змінюй хід війни!

безопасность газовой колонки бездымоходной

🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
Статус: Offline
Реєстрація: 05.07.2009
Повідом.: 30
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #1
безопасность газовой колонки бездымоходной

Господа строители и просто опытные юзеры газовых нагревательных приборов), посоветуйте,плз!
Приобрел газовую бездымоходную колонку 5л/мин он же проточный водонагреватель... (Amina по-моему то ли Одесса то ли Китай пр-во, но не в этом суть). Установил на кухню площадью 7кв.м. и соответственно объем кухни около 17,5 кубов...Над ней сверху около 30-40см отдушина около 200х150 мм в вентканал, причем верхняя часть ее планируется под вывод от вытяжки(100мм)...По паспорту миним объем кухни должен быть 21 кубометр . Квартира на 5-м этаже 5-этажки.
Вопрос?: насколько безопасно использование данного девайса(колонки) в описанной обстановке, причем интересует именно безопасность (взрыв, угар...) а не разрешение газового хозяйства.
PS А о ...отакая
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
а вот инструкция ейная
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Всем заранее спасибо за отзывы, советы)
 
Останнє редагування:
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #2
я не в курсе
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #3
при отсуцтвии тяги и закрытвх окнах отравление угарнным газом гарантированно
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #4
при отсуцтвии тяги и закрытвх окнах отравление угарнным газом гарантированно

+1
Попробуй над ней чтото типа кухонной вытяжки примастырить. И над плитой уже вытяжку ставить нельзя(может пойти обратная тяга.
ТС. если не прошло 14 дней здай нахрен доплати денег и возми нормальную. Потому что 5л/мин. не спасут отца русской демократии. :пиво:
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #5
+1
ТС. если не прошло 14 дней здай нахрен доплати денег и возми нормальную. Потому что 5л/мин. не спасут отца русской демократии. :пиво:

Очень дельный совет... У нас СЭС категорически запрещает сие чудо техники устанавливать в многоэтажках, а 17.02.2010 г. МОЗ своим письмом № 05.01-12-19/163 обязало их собрать информацию об объектах где сие уже установлено и произвести замеры воздухообмена в помещениях - где нет 90 м куб в час - через газовиков отключить....
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #6
Та ну на его. Лучше уж тогда накопительный.
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #7
Всем как бы спасибо, но... определенного ответа все-таки не получил... Значит вот в чем дело: во-первых 5л/мин меня устраивает, 2)квартира не рассчитана на колонку вообще, те тут вариант или такая(по-тихому) или дымоходная но по полной программе(те с документами и дымоходом отдельным...итого тыщ...много) 3)а тяга то в вентканале присутствует правда вот это не совсем понял
+1
И над плитой уже вытяжку ставить нельзя(может пойти обратная тяга.
4) пользоваться буду до 20 мин за раз потом если че проветривать
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #8
но... определенного ответа все-таки не получил... Значит вот в чем дело: во-первых 5л/мин меня устраивает, 2)квартира не рассчитана на колонку вообще, те тут вариант или такая(по-тихому) или дымоходная но по полной программе(те с документами и дымоходом отдельным...итого тыщ...много) 3)а тяга то в вентканале присутствует правда вот это не совсем понял

4) пользоваться буду до 20 мин за раз потом если че проветривать

Чтобы ты понимал, что ты делаешь, могу тебе сказать следующее:
в данный момент СЭС проверяет все торговые организации города на наличие в продаже бездымоходных газовых котлов/колонок.

Причина - летальный исход при использоовании бездымоходной газовой колонки DEMRAD в квартире в Запорожье.

вообще думать надо головой иногда.

Если ты собираешься вытяжку в вентканал каким-то образом направить, то ты можешь потравить соседей, которые "не будут проветривать если че"

Граждане, если у кого есть подозрения, что ваш сосед-дебил ставит себе таким образом колонку, сообщайте на этого дегенерата НЕМЕДЛЕННО в СЭС, Харгаз, Жилкомсервис и прокуратуру. Иначе и взорвать может и потравить. Угарный газ запаха не имеет.
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #9
Всем как бы спасибо, но... определенного ответа все-таки не получил... Значит вот в чем дело: во-первых 5л/мин меня устраивает, 2)квартира не рассчитана на колонку вообще, те тут вариант или такая(по-тихому) или дымоходная но по полной программе(те с документами и дымоходом отдельным...итого тыщ...много) 3)а тяга то в вентканале присутствует правда вот это не совсем понял

4) пользоваться буду до 20 мин за раз потом если че проветривать
Просто пожелание чтоб во это "если че" всегда наставало
У меня такое чувство что antibiotic просто успокаивает свою совесть.
Тебе уже писали что если нет возможности установить колонку установи накопитель.
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #10
Ебать копать, вытяжка в вентканал это преступление. Угарный газ спящим соседям.
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #11
Ну че ...короче молчал я молчал, но щаз скажу...(хотя сразу говорю всем спасибо огромное за советы) Итак:
1- я потому и задавал свой квестин перед эксплуатацией чебы избежать всяких ошибок поэтому не сильно матюгайтесь:)
2- живу на пятом этаже(он же последний) поэтому никаких соседей не травану тк при нормальной тяге единственно куда распространяться угарному газу(уд.вес - 28, воздух-29+ конвекция - так енто на крышу или ко мне)
3- проветривать собирался регулярно форточкой во время работы колонки(5-15 мин)+ мин 5 после, не эксплуатировать вместе с плитой, + установить газосигнализатор угарного газа - я это все знаю...кстати нащет трехходового - а смысл если эксплуатировать попеременно

ps но все же прочитав вышенаписанное по идее от этой идеи откажусь...)(
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #12
угарный газ тяжелее воздуха. так что или отравишь всех или дом сожжешь..


другое дело ты можешь поставить колонку с закрытой камерой сгорания и коаксиальный дымоход отдельно вывести на улицу. но это такой гемор...связываться с газом и дымоходом.

проще купить бойлер и пиздить эл-во. ни документов ни сложного монтажа....и делов на 1 час устанавливать
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #13
ps но все же прочитав вышенаписанное по идее от этой идеи откажусь...)(

Зачем вы так человека напугали, а?

Всё может быть не так и плохо! Я понял, что у Вас на кухне всего один воздушный канал? У меня на кухне их два...

Пятиэтажка - коллектив небольшой, сделайте доброжелательное выражение лица и обойдите соседей под Вами, 4 квартиры. Возьмите с собой рулетку и померяйте у них на кухне расстояние от наружной стены до вентканала. Может так оказаться, что на этом канале Вы монополист и больше никого и нет!

Лишь только исследовав вентиляцию в доме, можно принять решение о целесообразности Вашего девайса... Тем более в нём защит нашпиговали выше крыши!

ЗЫ У меня в доме второй и четвёртый этажи - монополисты по вентиляции, первый и пятый этажи - каналы рядом, а третьий пробит так, что захватывает по половине первого и пятого.

О как.
 
Останнє редагування:
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #14
Из личного скудного опыта эксплуатации газовых приборов знаю что должна быть вытяжка и вентиляция.В квартире на 9 этаже тоже хотел поставить колонку но не рискнул.
Мой совет не шутите с газом!!!!!
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #15
вентиляционный канал априори не может быть дымоходом. просто не может

исполнение, геометрия, из-за занятия вентиляции дымоходом получится отсутствие вытяжки. на плоской крыше смола.......есть норма высоты дымохода от горючей кровли, которой совсем не соответствует вентканалу, с тягой вопросы возникнут...и т.д...

если все это не пугает, можно смело ставить.
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #16
угарный газ тяжелее воздуха...... и пиздить эл-во..
по поводу первого: точно легче, хоть и очень ненамного (меньше чем на 50уе не спорю))
2-е: научи...прощу долг за проигранный спор)

вентиляционный канал априори не может быть дымоходом. просто не может

исполнение, геометрия, из-за занятия вентиляции дымоходом получится отсутствие вытяжки. на плоской крыше смола.......есть норма высоты дымохода от горючей кровли, которой совсем не соответствует вентканалу, с тягой вопросы возникнут...и т.д...

если все это не пугает, можно смело ставить.

ну вот это уже конкретно...токо щаз бы взглянуть тому уроду в глаза кто подписал сертификат соответствия изделия на использование в многоквартирных домах(
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #17
вентиляционный канал априори не может быть дымоходом. просто не может

исполнение, геометрия, из-за занятия вентиляции дымоходом получится отсутствие вытяжки. на плоской крыше смола.......есть норма высоты дымохода от горючей кровли, которой совсем не соответствует вентканалу, с тягой вопросы возникнут...и т.д...

если все это не пугает, можно смело ставить.

Вентканалы и дымоходы в пятиэтажках абсолютно одинаковы как по сечению, так и по накрышному исполнению!

Просто Вы изложили своё предложение купить бойлер и пиздить эл-во. и будете гнуть свою линию.:)
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #18
к нам домой все инспектора что приходили сами предлагали...)))
говорят что ж вы так много платите. может помочь))

Вентканалы и дымоходы в пятиэтажках абсолютно одинаковы как по сечению, так и по накрышному исполнению!

Просто Вы изложили своё предложение и будете гнуть свою линию.:)

та мне все равно.
вы ж наверняка уже себе сделали....и будете наставить что можно.

только если прочитать нормы про дымоходы, можно найти 100 отличий от вентканалов.

а исполнение действительно одинаковое у хрущевок....:D

зы. а с белого кирпича нельзя;)
 

Вкладення

  • b03.jpg
    b03.jpg
    32.2 КБ · Перегляди: 907
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #19
а исполнение действительно одинаковое у хрущевок....:D

зы. а с белого кирпича нельзя;)
Не понял по поводу белого кирпича - это интересно, а в чем отличие? у мя как раз из белого)
 
  • 🔴 11:53 Повітряна тривога в Харків.обл.
  • #20
по поводу первого: точно легче, хоть и очень ненамного (меньше чем на 50уе не спорю))
2-е: научи...прощу долг за проигранный спор)

Я обычно вежливый, но сейчас, простите, скажу: ты полный долбоеб.
Может, поспоришь еще на 50 баксов, что сам не сдохнешь и соседей не потравишь?
Еще раз говорю: второй такой же долбоеб умер в Запорожье. Умер, ты понимаешь? Наверное, тоже считал, что главное "проветрить вовремя"..

При чем тут твой вентканал? Зимой ты вообще будешь сидеть с обратной тягой, так же как и твои соседи снизу, которых, ты думаешь, что не потравишь.
Знаешь, что такое 7 кв.м. на кухне? Это 40 минут жизни с закрытой дверью при работающей колонке без тяги. Пока ты душ примешь, бабушка умрет.

Надеюсь, ты хоть сам живешь.

Если кто знает ТСа - объясните ему, что жизнь одна.
 
Назад
Зверху Знизу