Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Аккумуляторы для квартирных бесперебойников. Существует ли сейчас оптимальный вариант?

  • Автор теми Автор теми igor k.
  • Дата створення Дата створення
2. Как их заряжать? Скажем купили бмсину, балансир. Дальше? Нужно какой-то зарядник с фиксированным напряжением, регулировка тока?
Там самый челленж в том, чтобы найти зарядку с огромным током - 30А, а можно 50А+, иначе этот процесс будет ну очень долгим, учитывая емкость ячеек 100-300Ач
 
Что-то, мягко говоря, похоже на какое-то очковтирательство)
Ну от коли твої приїдуть, заряди і подивись, як їх роздує. Я на свої подивився, мені не сподобалося і я для них зробив корпуси.
В готових батареях вони досить міцно закріплені.

А так я бачив людей, які не стискають елементи і в них від цього купа проблем - розкручуються з'єднання постійно, росте внутрішній опір, неможливо носити і оце ось усе.
 
Ну от коли твої приїдуть, заряди і подивись, як їх роздує. Я на свої подивився, мені не сподобалося і я для них зробив корпуси.
В готових батареях вони досить міцно закріплені.

А так я бачив людей, які не стискають елементи і в них від цього купа проблем - розкручуються з'єднання постійно, росте внутрішній опір, неможливо носити і оце ось усе.
нужно ориентироваться на заводские сборки из которых делают powerwall или отдельные модули в стойку, там уже все шишки набиты и учтены
В плотной сборке еще над изоляцией поработать надо, вот это ****о синее не считается. Банки так или иначе соединяются последовательно, а корпус там анод у всех.
Ну это конечно в теории все, сам я пока не уверен что хочу во все это вмазываться, уж очень недешево выходит, а частного дома нет, чтобы литий под сэс потом использовать.
 
нужно ориентироваться на заводские сборки из которых делают powerwall или отдельные модули в стойку, там уже все шишки набиты и учтены
Ну ось заводський даташит. Там прямим текстом пишуть - всі вимірювання здійснюються при затиснутій батареї, з силою затискання 300 кгс.
В старій версії даташита, затискання батареї давало +1000 циклів (2500 проти 3500) при струмах заряду/розряду в 1С до втрати 20% ємності.
В новій тести без затискання прибрали взагалі, струм зменшили до 0.5С і отримали 6000 циклів.

Хоча цілком можливо, що якщо заряджати батареї меншим струмом, не ганяти їх від 2.5 до 3.65 вольт, вони від старості здохнуть раніше, ніж проявиться деградація від кількості циклів.
 
Власне, з такими характеристиками, можно тупо встановити достатню кількість батарей, 3-тарифний лічильник, заряджатися вночі і відмикатися від мережі вдень. На 10 рочків точно вистачить.
 
Власне, з такими характеристиками, можно тупо встановити достатню кількість батарей, 3-тарифний лічильник, заряджатися вночі і відмикатися від мережі вдень. На 10 рочків точно виста
Мне изначально (до войны) трехтарифный показался бесполезным, сейчас полез посмотреть коэффициент и там то оказывается это интересно...

Хотя... Прикинул..вышло на такой схеме окупаемость будет 20 лет.. без учёта удорожания электричества
Из расчета 200квт на месяц потребление.. а блин, походу больше, я брал стоимость инвертора на 3квт, он для жилья с электро плитой будет мал
 
Ну ось заводський даташит. Там прямим текстом пишуть - всі вимірювання здійснюються при затиснутій батареї, з силою затискання 300 кгс.
В старій версії даташита, затискання батареї давало +1000 циклів (2500 проти 3500) при струмах заряду/розряду в 1С до втрати 20% ємності.
В новій тести без затискання прибрали взагалі, струм зменшили до 0.5С і отримали 6000 циклів.

Хоча цілком можливо, що якщо заряджати батареї меншим струмом, не ганяти їх від 2.5 до 3.65 вольт, вони від старості здохнуть раніше, ніж проявиться деградація від кількості циклів.
но Clamp - это просто зажим для контактной группы для снижения сопротивления. Никто физически не сжимает алюминиевый корпус, это даже звучит как-то абсурдно.

⚠ Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент та не бачать рекламу.




я думаю, имеется ввиду крокодил вроде такого:
arge-Capacity-Grading-and-Matching-Test-Instrument.webp
 
Мне изначально (до войны) трехтарифный показался бесполезным, сейчас полез посмотреть коэффициент и там то оказывается это интересно...

Хотя... Прикинул..вышло на такой схеме окупаемость будет 20 лет.. без учёта удорожания электричества
Из расчета 200квт на месяц потребление.. а блин, походу больше, я брал стоимость инвертора на 3квт, он для жилья с электро плитой будет мал
Предположим, у нас есть 5кВтч батарея и мы хотим заряжать на ночном тарифе -50%. Если пренебречь кпд зарядки и еще кучей других вещей, то сэкономить выйдет всего 1.68/2*5=4.2грн. Т.е. это такие слезы, что даже говорить смешно. Учитывая амортизацию батарей и всвозможные потери, даже с ростом тарифов в 10 раз каптальные затраты не окупятся никогда.

Я думаю даже если строить в промышленном масштабе что-то на литии, то это только для сглаживания пиков потребления и всяких других аварийных резервах, об экономии никакой речи и быть не может.
 
но Clamp - это просто зажим для контактной группы для снижения сопротивления. Никто физически не сжимает алюминиевый корпус, это даже звучит как-то абсурдно.
Це звучить нормально. А "зажимів контактної групи" на батареях EVE взагалі не передбачено, на них шини приварюються лазером.
Не треба робити з себе *****а, намагаючись здатися розумніше за інших.
 
Це звучить нормально. А "зажимів контактної групи" на батареях EVE взагалі не передбачено, на них шини приварюються лазером.
Не треба робити з себе *****а, намагаючись здатися розумніше за інших.
ну-ну, как то мы быстро перешли с обсуждения технических вопросов к *****ам
удачи в сжимании ячеек, в таком случае
 
Предположим, у нас есть 5кВтч батарея и мы хотим заряжать на ночном тарифе -50%. Если пренебречь кпд зарядки и еще кучей других вещей, то сэкономить выйдет всего 1.68/2*5=4.2грн. Т.е. это такие слезы, что даже говорить смешно. Учитывая амортизацию батарей и всвозможные потери, даже с ростом тарифов в 10 раз каптальные затраты не окупятся никогда.

Я думаю даже если строить в промышленном масштабе что-то на литии, то это только для сглаживания пиков потребления и всяких других аварийных резервах, об экономии никакой речи и быть не может.
Речь о трехтарифном, в нем 0.1
 
Назад
Зверху Знизу