Змінюй хід війни! Допомагай ЗСУ!

Пластиковые стояки

  • Автор теми Автор теми koshak88
  • Дата створення Дата створення

Замены стояков ГВ

  • Заменил на пластик и не жалею

    Голосів: 25 86.2%
  • Заменил на металл и не жалею

    Голосів: 0 0.0%
  • Заменил на пластик и жалею

    Голосів: 3 10.3%
  • Заменил на металл и жалею

    Голосів: 1 3.4%

  • Кількість людей, що взяли участь в опитувані
    29

koshak88

Привіт!
Статус: Офлайн
Реєстрація: 25.05.2007
Повідом.: 7
Пластиковые стояки

Необходимо заменить стояки ХВ и ГВ
Стал вопрос по поводу пластик или оцинковка
И ворде все устраивает в пластике, но есть знакомый у которого стоит пластик и стояк ГВ согнулся и скоробился. Порылся в инете одни говорят что это просто не качественный пластик, другие что любой будет гнуться если нет компенсаторов (есть видео где видно что хваленный нашими сантехниками и продовцами wavin тоже погнутый).

Вообщем то вопрос к тем у кого стоят пластиковые стояки
1. Какой пластик стоит
2. Сколько времени стоят
3. Согнулся ли стояк ГВ
4. Есть ли компенсатор
 
Порылся в инете одни говорят что это просто не качественный пластик, другие что любой будет гнуться если нет компенсаторов (есть видео где видно что хваленный нашими сантехниками и продовцами wavin тоже погнутый).
При желании можно и уй сломать. Кривые стояки говорят только об одном, кривых руках монтажника.
 
При желании можно и уй сломать. Кривые стояки говорят только об одном, кривых руках монтажника.
Ну тепловые расширения никто не отменял.
1. Какой пластик стоит
2. Сколько времени стоят
3. Согнулся ли стояк ГВ
4. Есть ли компенсатор
1 вавин
2 самый старший 5 лет
3 да
4 нет
А чем вас это сильно напрягает? Ну не в линию немного , гуляет он и что? Труба легко выдерживает такие изгибы, а с эстетической точки зрения их все равно зашивать.
 
Ну тепловые расширения никто не отменял.
Ну так и я о том же, если какой нить дядя Вася таких слов даже не знает, но он 100 раз так делал, то при чем здесь вавин?:)

Ну не в линию немного , гуляет он и что? Труба легко выдерживает такие изгибы
Если трубу оставить незакрепленной, то в принципе ничего страшного, просто согнется, а если зажать крепежом, то может где нить и лопнуть)))
 
1. Вефатерм
2. 13,5лет
3. Да
4. Нет

1. Экопластик
2. 5 лет
3. Да
4. Нет

1. Ноунэйм
2. 10 лет
3. Да
4. Нет

и т.д.
 
1. Какой пластик стоит
2. Сколько времени стоят
3. Согнулся ли стояк ГВ
4. Есть ли компенсатор

1. Вавин Экопластик Стаби
2. 2 года
3. Да, немного. Но закреплен в нескольких местах с ХВ.
4. Нет.
 
1. Ekoplastik Stabi
2. 1 год
3. Нет
4. Да, если считать компенсатором повороты трубы из ванной в туалет с помощью колен на 90°.
 

Вкладення

  • varB.webp
    varB.webp
    10.5 КБ · Перегляди: 170
1. Ekoplasik Stabi Plus
2. 1 год
3. нет
4. есть.

Тепловое расширение и сжатие рассчитывались по вавиновкой документации, реальность соответствует теории. Компенсатор тоже по расчетам, горячая труба (3 этажа ~8м) удлиняется где-то на 1 см, холодная (аналогичной длины) сужается где-то на 3 мм.
С горячей трубой понятно, без компенсаторов ее просто выгнет. А вот холодная будет натягиваться, что мне кажется куда опаснее.
 
Останнє редагування:
1. Ekoplasik Stabi Plus
(3 этажа ~8м)

Имелось ввиду 3м или 3 этажа? по моим подсчетам получается где-то 8мм на 3м - по дкументации расширение 0,05мм на 1м на 1градус - при разнице в 50-60 градусов на 3 метра имеем 0,05*50(60)*3=7,5(9)мм
 
У меня стояк поменян полностью, компенсаторы есть, изгибов нет.
1. Экопластик, кокой не помню
2. 4-6, не помню точно
3. нет
4. да

Интересная картинка сложилась, 50х50:)
В итоге если на дядю Васю наедут, то он будет рвать тельняшку и орать что он уже 100 раз так делал, что труба Г и гнется всигда, и что главное ни одного разрыва, а сантехники с образованием ***** теоретики:D

В общем все хорошо, что хорошо заканчивается и когда есть понимание происходящего, если компенсаторов нет, главное трубу не сильно зажимать крепежом пытаясь ее выровнять.

по дкументации расширение 0,05мм на 1м на 1градус - при разнице в 50-60 градусов на 3 метра имеем 0,05*50(60)*3=7,5(9)мм
Все верно, 1см на 3м.
 
С горячей трубой понятно, без компенсаторов ее просто выгнет. А вот холодная будет натягиваться, что мне кажется куда опаснее.
То вообще не проблема, при пайке не удается спаять абсолютно ровный стояк (под шнурочек), поэтому люфт там все равно есть. Да и механическое растяжение материала без разрыва никто не отменял, думаю, что если попытаться разорвать паянный стык, то труба удлинится на несколько сантиметров прежде чем порвется.
 
Имелось ввиду 3м или 3 этажа? по моим подсчетам получается где-то 8мм на 3м - по дкументации расширение 0,05мм на 1м на 1градус - при разнице в 50-60 градусов на 3 метра имеем 0,05*50(60)*3=7,5(9)мм
3 этажа по ~2.65м + перекрытие. Только перепад не 50-60 градусов, а меньше. Паяли летом, т.е. при мин 25С, а макс. температура около 55. Но компенсатор делал с запасом.



То вообще не проблема, при пайке не удается спаять абсолютно ровный стояк (под шнурочек), поэтому люфт там все равно есть. Да и механическое растяжение материала без разрыва никто не отменял, думаю, что если попытаться разорвать паянный стык, то труба удлинится на несколько сантиметров прежде чем порвется.
А вавин совсем ******, что иное в документации пишут. Хотя бы посчитайте по теореме пифагора (или высоту равнобедренного треугольника), насколько криво надо спаять стояк, чтобы он компенсировал сжатие хотя бы в 1мм.
Реально все эти натяжения приводят к уменьшению срока службы трубы. Сразу не потечет, даже гарантийные 1-2-3 года отстоит. А дальше - все равно...
Нагрузка идет не на пластик, а на соединения - резьбы, отводы смещаются, краны на излом
 
Останнє редагування:
Стоит более года, не согнулся, не изогнулся. Всё ок.
Фирму не помню, но точно не вавин.
 
Хотя бы посчитайте по теореме пифагора (или высоту равнобедренного треугольника), насколько криво надо спаять стояк, чтобы он компенсировал сжатие хотя бы в 1мм.
А что тут считать 2\3 отписавшихся в данной теме видят обратный процесс в живую - удлинение горячего стояка на 1см в пределах этажа;).
Тут как раз процесс обратный, но в 3 раза меньший.
 
А что тут считать 2\3 отписавшихся в данной теме видят обратный процесс в живую - удлинение горячего стояка на 1см в пределах этажа.
Тут как раз процесс обратный, но в 3 раза меньший.
Понятно. Я ж не против.
У нас давление невысокое, температура тоже, так что теоретически обещанные 50 лет может прослужить. Интересно сколько прослужит с нарушениями монтажа. Из отписавшихся здесь пока максимальный срок 13.5 лет.

А вообще, если горячий стояк, пусть 3м длиной, удлинится на 1 см, то его должно вбок выгнуть на 4см. Допустим этого не видно. Но как нормально делать отводы от такого стояка, полотенцесушители... гулять же будут. Потом все криво-косо и в худшем случае лопнувшие латунные краны-фитинги.

В любом случае, производитель дает однозначную инструкцию по монтажу. Следовать ей или нет - личное дело каждого. Да и если есть хороший сварщик и качественная стальная труба, то лучше голову не морочить и заменить на оцинковку, как и было по проекту.
 
Нужно делать нормально, отсутствие компенсаторов говорит о низкой квалификации монтажника, ибо делаются они элементарно, никаких расходов окромя четырех углов не нужно, считать тоже не нужно, делается огромный запас и все, время занимает мизер, то есть это не то место где можно сэкономить. Если их нет, то это значит только одно, никто не знал что они нужны.
 
Нужно делать нормально, отсутствие компенсаторов говорит о низкой квалификации монтажника, ибо делаются они элементарно, никаких расходов окромя четырех углов не нужно, считать тоже не нужно, делается огромный запас и все, время занимает мизер, то есть это не то место где можно сэкономить. Если их нет, то это значит только одно, никто не знал что они нужны.
Или считал что не нужны, т.к. у всех стоит без компенсаторов и нормально. Очень часто слышал мнение, что "крепить надо почаще и получше и ничего гнуть не будет, а все лишнее от большого ума".

Еще один плюс компенсаторов - труба без проблем перепаивается в пределах этажа. Без акробатики с выгибанием и двумя паяльниками. Плюс если сделать отводы в центре компенсатора, то они будут точно неподвижными.
 
1. Какой пластик стоит: Rehau - канашка
2. Сколько времени стоят: - 5+ лет
4. Есть ли компенсатор: - нет

водопровод - медь :D , не согнулась
 
Назад