По умолчанию Секреты электромонтажа

Предлагаю в этой теме делить своими наработками по электромонтажу, которые делают его безопасней,проще, красивше.
И пожалуй начну.
При сборки щитов использую соединительную шину вилочного типа на 10мм2,
При монтаже просто автоматов фсё норма,а когда ставишь УЗО и группу отходящих от него автоматов,приходить УЗО ставить справо, ввиду конструкции последнего.
Ну и для многих заказчиков это было сперва непонятно почему справа, если в цепи комутации УЗО первое.И вообще не по феншую.
Щас делаю вот так, на фото всё видно,для себя считаю неособо важно но зато по феньшую. И как сказал мой преподователь по
гидрогазодинамике"что приятно глазу , то удобно газу"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: щит.jpg
Просмотров: 1813
Размер:	95.7 Кб
ID:	7799341 Нажмите на изображение для увеличения
Название: шинка1.jpg
Просмотров: 1260
Размер:	37.3 Кб
ID:	7799373 Нажмите на изображение для увеличения
Название: шинка2.jpg
Просмотров: 1192
Размер:	85.2 Кб
ID:	7799374


    Вверх
Старый 5.11.2013, 15:17   #2
Барсучело


 
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Харьков, Одесская
Сообщений: 4,944
 
По умолчанию
Красиво не спорю. Не по феншую, как по мне монтаж соединительной шины вилочного типа снизу автоматов. Дело хозяйское но я бы так не коммутировал.


__________________
"Широко простирает электрика руки свои в дела человеческие"
    Вверх
Старый 5.11.2013, 15:26   #3
Koha


Автор темы
 
 
Регистрация: 25.10.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,458
 
По умолчанию
Хагер устроин конструкционно снизу вилочка, у Эатона и вверху и внизу.И у них помоему не регламентируется в отличие от наших норм.
Дафай делись своими наработками.


    Вверх
Старый 5.11.2013, 15:37   #4
Барсучело


 
 
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Харьков, Одесская
Сообщений: 4,944
 
По умолчанию
Та от думаю с чего начать Как по мне нужно ещё выкладывать в этой темке фото приспособ сделанных собственноручно, которые нам облегчают жизнь.
А вообще спасибо за темку! Давно пора было такую создать.


__________________
"Широко простирает электрика руки свои в дела человеческие"
    Вверх
Старый 5.11.2013, 20:47   #5
AlNiCo


 
 
Регистрация: 2.03.2013
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,948
 
По умолчанию
какойто колхоз. имхо конечно .

провод нуля не сильно близко будет к надкусаной гребенке? фото снизу непомешало бы.


    Вверх
Старый 5.11.2013, 21:07   #6
_James_Bond_


 
 
Регистрация: 17.12.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 5,153
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от AlNiCo
какойто колхоз. имхо конечно .

провод нуля не сильно близко будет к надкусаной гребенке? фото снизу непомешало бы.
Если не лежит, то что с ним будет?


    Вверх
Старый 5.11.2013, 21:45   #7
AlNiCo


 
 
Регистрация: 2.03.2013
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,948
 
По умолчанию
по теме .

обычно стараюсь все узошки на одну рейку цеплять , и соединять их двух полюсной гребенкой , а потом на группы автоматов (которые на других рейках) проводом ПВ3 , под гребенку. это в однофазке .







или когда все на одной рейке вот так





в трехфазке (когда на каждую фазу свое узо) каждое узо на свою динрейку. и от него гребенками на автоматы.



ибо так лучше , чем когда в трехфазке делал так (можно было по рейкам норм узошки распихать)




.. это пару слов про удобное читаемое размещение.

еще про щиты , не знаю хитрость или нет.. в общем на шинах ,где винты, лучше изгибать жесткий (моножилу) провод U образно - и под винт его. для улучшения контакта .

для разводки в щите применять гибкий провод ПВ3 , обжатый наконечниками НШВИ.
проектировать щит так , чтобы было минимум проводов . минимум соединений , и максимально использовалась гребенка где только можно , и чтобы при этом сохранялась читаемость схемы.
где в одной клемме есть гребенка и провод , желательно использовать специальные переходники ( да они стоят денег..) для надежного контакта.


делать монтаж такими проводами чтобы было понятно где фаза где ноль где РЕ - соблюдать маркировку , либо использовать изоленту/термоусадку соответствующих цветов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0041.jpg
Просмотров: 4318
Размер:	302.8 Кб
ID:	7802136 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0064.jpg
Просмотров: 4490
Размер:	257.4 Кб
ID:	7802138 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0078.JPG
Просмотров: 6877
Размер:	383.5 Кб
ID:	7802155 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0059.JPG
Просмотров: 3844
Размер:	381.9 Кб
ID:	7802165 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0095.jpg
Просмотров: 3924
Размер:	300.3 Кб
ID:	7802168


    Вверх
Старый 6.11.2013, 01:08   #8
rHOM
Электрика


 
 
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 6,648
(095) 404-42-57
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от AlNiCo
и чтобы при этом сохранялась читаемость схемы.
Рома, вот скажи мне, где вот в этом щите читаемость схемы?


    Вверх
Старый 6.11.2013, 02:42   #9
oniks77

 
 
Регистрация: 14.03.2013
Адрес: Харьков
Сообщений: 277
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от rHOM
Рома, вот скажи мне, где вот в этом щите читаемость схемы?
[/IMG]
Имхо, в принципе все понятно. Только после 2-го узо, фаза приходит на шиносборку 2-й группы АВ. Шина соединительная внутри разорвана с первой группой?
Главное схема! А огород разгребем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20130916_194502.jpg
Просмотров: 666
Размер:	190.0 Кб
ID:	7803113


    Вверх
Старый 6.11.2013, 07:56   #10
AlNiCo


 
 
Регистрация: 2.03.2013
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,948
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от rHOM
где вот в этом щите читаемость схемы?
отличная читаемость. группы каждого узо на своих лейблах помечаются своим цветом (либо номером , цветом нагляднее) , и понятно к какому узо относится автомат.
типо того http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1635218

у меня это получалось так

так более наглядно чем , когда за каждой узошкой идет группа АВ.

на первом щите я правда цветовую маркировку не делал , только текст на готовые наклейки. но люди были довольны.



Цитата:
Сообщение от electrics
только после 2-го узо, фаза приходит на шиносборку 2-й группы АВ. Шина соединительная внутри разорвана с первой группой?
канешна... эта еще один типо мой секрет был. раскусывал саму гребенку , на две части , и запихивал под одну крышку.. нафига ??.. чтобы красивее было . только нафиг оно не надо..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_1990.jpg
Просмотров: 3778
Размер:	283.8 Кб
ID:	7803193


    Вверх
Старый 6.11.2013, 08:33   #11
DJORDjik
ЭЛЕКТРИКИ


 
 
Регистрация: 20.05.2009
Адрес: Салтовка
Сообщений: 1,857
(066) 485-97-27
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Барсучело
Не по феншую, как по мне, монтаж соединительной шины вилочного типа снизу автоматов. Дело хозяйское но я бы так не коммутировал.
И я поддерживаю подобную точку зрения, отходящие линии должны быть снизу автоматов.
Цитата:
Сообщение от Koha
когда ставишь УЗО и группу отходящих от него автоматов,приходить УЗО ставить справо, ввиду конструкции последнего.
Ну и для многих заказчиков это было сперва непонятно
Конечно будет непонятно.

Я стараюсь формировать щит так: сначала вводные защиты, затем УЗО и управляемые им автоматы.
В УЗО Schneider Electric маркировка нуля слева, поэтому использую штыревую гребёнку


Стараюсь всегда маркировать провода по цвету, хотя заказчики навряд ли полезут в проводку, а более менее соображающий электрик разберет и без маркировка


__________________
Электромонтажные работы: квартиры, дома, офисы, магазины.. 066-485-97-27
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=30616484#post30616484
https://vk.com/club80762960
    Вверх
Старый 6.11.2013, 08:33   #12
rHOM
Электрика


 
 
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 6,648
(095) 404-42-57
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от AlNiCo
отличная читаемость. группы каждого узо на своих лейблах помечаются своим цветом (либо номером , цветом нагляднее) , и понятно к какому узо относится автомат.
Зачем так усложнять?
Пока крышка не одета фиг поймешь, где заканчивается группа первого УЗО, где начинается группа второго УЗО.
Почему в УЗО нолики заходят черные, а выходят белые, зато фаза выходит черной, все должно быть безобразно но единобразно.
Притом в том же ПУЭ фаза - красная, белая, оранжевая.... как у насекомых чем ярче тем опасней.

Кстати Ром в Ваго 222 серии НШВИ лишние.


    Вверх
Старый 6.11.2013, 08:43   #13
inoxcromX

 
 
Регистрация: 4.12.2009
Адрес: харьков
Сообщений: 474
 
По умолчанию
может глупый вопрос но спрошу : зачем три узо ? хочу в квартире щиток с автоматами , узо, реле напряжения монтировать и расчитал одно узо на ванную комнату (розетку куда подключаться будет бойлер и стиралка и одну розетку у зеркала ) одно узо и пару автоматов ,на каждую розетку, по 16А от него одного .


    Вверх
Старый 6.11.2013, 08:52   #14
rHOM
Электрика


 
 
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 6,648
(095) 404-42-57
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от inoxcromX
может глупый вопрос но спрошу : зачем три узо ?
Может не совсем он и глупый (в смысле вопрос), просто почему Вы решили что именно три УЗО?


    Вверх
Старый 6.11.2013, 09:25   #15
inoxcromX

 
 
Регистрация: 4.12.2009
Адрес: харьков
Сообщений: 474
 
По умолчанию
там где пять фотографий щитков , на одной простой (на одной рейке где автоматы) реле , вводной автомат ,три узо и несколько автоматов


    Вверх
Старый 6.11.2013, 09:45   #16
rHOM
Электрика


 
 
Регистрация: 13.03.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 6,648
(095) 404-42-57
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от inoxcromX
на одной простой (на одной рейке где автоматы) реле , вводной автомат ,три узо и несколько автоматов
Все индивидуально, не хотите можете не ставить. На однушку или небольшую двушку и два вполне достаточно.


    Вверх
Старый 6.11.2013, 12:19   #17
Koha


Автор темы
 
 
Регистрация: 25.10.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,458
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от DJORDjik
И я поддерживаю подобную точку зрения, отходящие линии должны быть снизу автоматов.
По нормам VDE всеровно, это у нас требование, чтоб поднапругой остовался неподвижный контакт


    Вверх
Старый 6.11.2013, 12:26   #18
inoxcromX

 
 
Регистрация: 4.12.2009
Адрес: харьков
Сообщений: 474
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от rHOM
Все индивидуально, не хотите можете не ставить. На однушку или небольшую двушку и два вполне достаточно.
я так понимаю что узо откл сеть если фаза начинает пробивать на корпус элекрооборуд. и не вижу смысла ставить узо на комнаты т.к. от коротконо замыкания узо не срабатывает . Поэтому и предпологаю ставить одно узо в ванной комнате т.к. там пробивать может бойлер ,стиралка . В принципе можно на каждое оборуд поставить отдельное узо , но зачем? если можно поставить обно узо на одну двойную розетку


    Вверх
Старый 6.11.2013, 12:31   #19
Koha


Автор темы
 
 
Регистрация: 25.10.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,458
 
По умолчанию
Свет делаю без распред коробок(включая проходные выключатели) фсё в подразетниках, мелких или глубоких
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: свет.jpg
Просмотров: 841
Размер:	80.7 Кб
ID:	7804598


    Вверх
Старый 6.11.2013, 12:42   #20
inoxcromX

 
 
Регистрация: 4.12.2009
Адрес: харьков
Сообщений: 474
 
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Koha
Свет делаю без распред коробок(включая проходные выключатели) фсё в подразетниках, мелких или глубоких
от щитка провод в подразетник и оттуда на лампу ?