Организация авраийного питания: нужен мозговой штурм.

Статус: Offline
Реєстрація: 23.02.2008
Повідом.: 13252
Организация авраийного питания: нужен мозговой штурм.

Имеем системы видеонаблюдения, охранка, пожарка и т.д. Для поддержания их в тонусе посажены на 2 раздыльных УПСа. Но упсы держат недолго, потому принято решение использовать преобразуй Люксеон 12-220 на 3000Ватт с большим АКБ. Если использовать чисто люксеон, то при отключении сети, момент переключения сравнительно большой и серваки успели тухнуть.
Потому собрали следующую систему: Люксеон --упс--сервак..
УПС подхватывает быстрее и серваки не тухнут. НО! При отключении сети, УПСам оочень не нравится то, что генерит Люксеон. Потому они пищат мол нет сети. Хотя на входе есть 209в.
Вопрос: что же не нравится упсам? напряжение вроде бы в пределах нормы.
Может форма сигнала?
 
может форма, а может - отсутствие заземления. УПСы какие?

да есть же УПСы , которые внешние АКБ понимают - им никаких люксеонов не надо

есть решения с чистым синусом на выходе и внешникми АКБ - Синпро делает (ну и что что для котлов отопления?)
 
упсы по названию не помню, но простецкие. бытовые. без внешних выводов.
По поводу оборудованя..маем шо маем. потому важно понять где собака порылась.
 
не, только напругу..осцилографа нема.
 
Что есть сервак? Проф. реги сами себе серваки (под Линухой) :)
 
ну в данном случае это рояли не играет. Это 2 сервера видео-наблюдения на базе ПК.
+ система охраны + 2 компа охраны+ 5 мониторов+ домофоны+ сетевое оборудование.
Такое впечатление, что у упсов это пограничный уровень(?). Он пищит и клацает туда сюда(типа переключается). Словно в раздумьи))
 
та то понятно, но как правило приходится отталкиваться от ситуации: "Так уж вышло". Сначала, ведь, делаем, а потом вникаем и боремся с косяками))
 
Имеем системы видеонаблюдения, охранка, пожарка и т.д. Для поддержания их в тонусе посажены на 2 раздыльных УПСа. Но упсы держат недолго, потому принято решение использовать преобразуй Люксеон 12-220 на 3000Ватт с большим АКБ. Если использовать чисто люксеон, то при отключении сети, момент переключения сравнительно большой и серваки успели тухнуть.
Потому собрали следующую систему: Люксеон --упс--сервак..
УПС подхватывает быстрее и серваки не тухнут. НО! При отключении сети, УПСам оочень не нравится то, что генерит Люксеон. Потому они пищат мол нет сети. Хотя на входе есть 209в.
Вопрос: что же не нравится упсам? напряжение вроде бы в пределах нормы.
Может форма сигнала?
не городите велосипед, аккумы для люксеона ещё надо чем то заряжать, и прочий мозго...

УПС нужен лишь на время запуска ДГУ. все.
 
Очередное подтверждение, что скупой платит дважды.
При нормальном ИБП с внешними батареями - хоть аккумы по 3600Ач можно ставить.

Могу предположить, что текущие УПСы под стать Люксеонам?

ДГУ далеко не везде есть ТУ поставить.
 
в смысле? перегружены? так посмотреть софтом от этих упсов- онож должно показывать уровень нагрузки.

Нет, имею ввиду, что: с выхода Люксеона при отключении его от 220 генерится порядка 210В. Может Именно это не нравится УПСУ. Либо же сама форма. И УПС дрыгается в непонятне: мол чего это мне подают?! Вроде и 220, а вроде и не))

не городите велосипед, аккумы для люксеона ещё надо чем то заряжать, и прочий мозго...

УПС нужен лишь на время запуска ДГУ. все.

Тааа, знал бы прикуп-жил бы в Сочи. Я ничего не городил. Мне поставили задачу-разобраться существующим геморроем.


шо есть ДГУ?

Пишут, что Люксеон сам подзаряжает АКБ
 
Останнє редагування:
А вариант что ВА перепутали с Вт?

посмотрел сейчас на
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
, документов там нет, так что в переводе с рекламного на технический это видимо должно обозначать 3000ВА и 1500Вт, как правило тут и ошибаются, смотреть где у вас какое питание, где есть корректоры мощности,
 
Останнє редагування:
Да, современные бесперебойники сетью перебирают. Сталкивался с тем, что в сети у людей сильная вторая гармоника после подстанции (заключение РЭС), напряжение стабильно. Этого оказалось достаточно, что некоторая бытовая техника вообще включаться не хочет, в том числе и бесперебойники (apc-500, мастеки). Пока вышли из положения, поставив допотопные APC-250 (с перекидным выключателем). Они не переборчивые совершенно, ну и не дорогие (акб только поменять).
Кстати сталкивался, что некоторые современные бесперебойники не хотели понимать за сеть напряжение от бензоагрегата (генератор, понятно, китаец). Старым UPS похрену.
 
Ну для аккумуляторов тоже есть ТУ для установки наверное?
Есть, вот только на ДГУ нужны ПРОЕКТ и СОГЛАСОВАНИЕ, а на блок аккумов НЕТ.
И в 90% случаев ДГУ в черте города поставить либо "очень дорого" либо вообще невозможно в принципе.
 
некоторые современные бесперебойники не хотели понимать за сеть напряжение от бензоагрегата (генератор, понятно, китаец)

Интересно. Надо с инверторным японцем попробовать :)
 
некоторые современные бесперебойники не хотели понимать за сеть напряжение от бензоагрегата
Эти генераторы предназначены для питания освещения и холодильников, там не синусоида, а нечто трансцендентное.
 
надо полагать, что и авто-преобразователя что-то подобное.
Собственно: вопрос вдогонку.
Если на штатный упс подключить батареи бОльшей емкости?
 
Назад
Зверху Знизу