Делать ли теплый пол в октябре?

Статус: Offline
Реєстрація: 30.05.2009
Повідом.: 71
Делать ли теплый пол в октябре?

Приветствую.
Не опоздал ли я с прокладкой и заливкой ТП?
Дано:
дом 100 кв, залит черновой пол, отопления нет.
Работники обещают застелить за две недели + неделя на приготовления с моей стороны.
Т.е. ориентировочно 20-го октября закончат. Цементу при температуре +20 нужно 28 дней чтоб схватиться, а сколько при +10?
Прогноз погоды видел, поставлю пару обогревателей, спасет ли это ситуацию?
Работники уверяют что через пару недель уже можно делать кратковременные пуски ТП с невысокой температурой, но все-таки стремно, боюсь что ранний пуск высушит ЦПС и не получу хорошей крепости.

Или я вообще неправильно планирую, может ТП мало просто проверить с теплоносителем на 1 день и нужно предварительно оставить на неделю под давлением (воздух) и время упущено еще в августе :)
 
Т.е. ориентировочно 20-го октября закончат. Цементу при температуре +20 нужно 28 дней чтоб схватиться, а сколько при +10?
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
Можно залить и не греть аж до морозов. Или вообще топить батареями.
 
А теплый пол где?
В строящемся доме?
В уже построенном и отапливаемом доме?
Если в строящемся - то делать уже весной.
А если в существующем - пофиг.
Просто топить ним сразу не желательно. После заливки надо хотя бы 3 недели до укладки плитки и потом столько же после укладки плитки.
Т.е примерно 1,5 мес после заливки пола можно включать ТП.
Хотя кого когда останавливало сделать всё быстрее?
Я лет 15 назад включил ТП через 5 дней. Просто хотелось чтобы плитка быстрее схватилась...
Выкинул плитку......
 
Понятно, что пересушивать нельзя. Просто интересно - для чего нужна хорошая прочность - трактора гусиничные будут ездить?
П.С. Делай полы - не бойся.

Теплый пол от перепадов температуры будет играть (не зря же демпферную ленту прокладывают по границам контуров), и если не наберет прочности как бы ТП его не порвал.
 
А теплый пол где?
В строящемся доме?
В уже построенном и отапливаемом доме?
Если в строящемся - то делать уже весной.
А если в существующем - пофиг.
Просто топить ним сразу не желательно. После заливки надо хотя бы 3 недели до укладки плитки и потом столько же после укладки плитки.
Т.е примерно 1,5 мес после заливки пола можно включать ТП.
Хотя кого когда останавливало сделать всё быстрее?
Я лет 15 назад включил ТП через 5 дней. Просто хотелось чтобы плитка быстрее схватилась...
Выкинул плитку......

дом построен, отопления нет.
планировал бросить ТП, выждать мес далее топить уже им и штукатурить.
Плитку уже весной.
 
дом построен, отопления нет.
планировал бросить ТП, выждать мес далее топить уже им и штукатурить.
Плитку уже весной.
Тогда вообще не вопрос.
Морозов до -20 в октябре не будет.
Может и будут заморозки, но даже если не топить, то в доме всегда будет +
 
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Гуглить я умею :)
просто надеялся услышать совет типа: добавь такую то присадку и время набора крепости удвоится без потери качества, используй такой то цемент
или укрой пленкой стяжку и включи ТП на +20
а я такой
-а для трубы оч вредно +20
точных ответов на мои вопросы в сети не нашел :(
 
Тогда вообще не вопрос.
Морозов до -20 в октябре не будет.
Может и будут заморозки, но даже если не топить, то в доме всегда будет +

в октябре не будет, а ждать до начала декабря
а там хто зна, обещают самую холодную зиму за 100 лет
 
а если его не кочегарить на полную а до +10 в помещении топить?
 
Или я вообще неправильно планирую, может ТП мало просто проверить с теплоносителем на 1 день и нужно предварительно оставить на неделю под давлением (воздух) и время упущено еще в августе
ничего у вас не упущено. Контура опресовуют перед заливкой за пару дней раньше обычной водой.
И когда приезжают бетонщики с миксером, показывают им давление на манометре. Чтобы когда они лопатой или лотком проткнут трубу всё было по честному. И ни каких воздухов.
ЗЫ 2 недели на 100 метров это многовато :незнаю:
 
а если его не кочегарить на полную а до +10 в помещении топить?

долговечность трубы зависит от температуры носителя, понятно что если оч высокая - то она меньше
а почему долговечность падает при +20 носителя не разбирался
 
попадалась инфа, что через микротрещины вода явно не течет, а воздух проходит, поэтому оставляют на неск дней под давлением и наблюдают за манометром
я спорить не буду конечно, но мне кажется это из серии ОднаБабкаСказала
для сшитого полиэтилена микротрещины не характерны, а если кто-то отбойник уронит со второго этажа, то вода это и так покажет
ну это имхо конечно
 
долговечность трубы зависит от температуры носителя, понятно что если оч высокая - то она меньше
а почему долговечность падает при +20 носителя не разбирался

в тп помоему 40 максимум на подаче.

причем тут долговечность трубы?
у меня по сути тот же вопрос что и в стартпосте.
 
а если его не кочегарить на полную а до +10 в помещении топить?
в моем случае для поддержки +10 в доме теплопотери 7.4кВт
значит с кв метра нужен теплосъем 74Вт, ср тепм теплоносителя +22.4
температура пола составит +16.92
боюсь что много это.
 

Вкладення

  • 11.jpg
    11.jpg
    56.5 КБ · Перегляди: 181
Прошу прощения, то при -23 на улице
при -7 теплопотери 2.5кВт, теплосъем 25Вт
теплоноситель +14.50
температура пола 12.60
 

Вкладення

  • 22.jpg
    22.jpg
    57 КБ · Перегляди: 187
обогревателя должно хватить
 