задача по вентиляции

Статус: Offline
Реєстрація: 10.10.2008
Повідом.: 7091
задача по вентиляции

вид сверху
7fdb43232967.jpg


есть такая вытяжка, установлен 1 вентилятор( маленький черный прямоугольник) , если доставить второй такой точно(отмечено красным) не будут ли они мешать друг другу - тк находятся в нише 1 за другим?
 
Как вы себе себе представляете что один вентилятор мешает друг другу?
Это ж не УКВ передатчики.
Совершенно непонятно описана проблема. Может легче заменить первый на более продуктивный? От двух моторов шума больше чем от одного но побольше.
Не стоит ещё забывать что продуктивность вентиляции ограничивается самым маленьким сечением канала. Может нет смысла городить это всё (если не хотите чтоб соседи нюхали ваши запахи). И вообще где это всё стоит и откуда куда дует?

З.Ы. иногда гораздо информативнее сделать пару фоток телефоном чем рисовать в пейнте и описывать словами
 
Нет, не будут. Но эффект будет не велик (точно не в 2 раза, хоть бы 20-40% улучшения) При этом если один из них остановится, то второй будет гонять воздух "по малому кругу".
 
Нет, не будут. Но эффект будет не велик (точно не в 2 раза, хоть бы 20-40% улучшения) При этом если один из них остановится, то второй будет гонять воздух "по малому кругу".

если сделать так, то это решит проблему разрежения на дальнем вентиляторе? про остановку одного в курсе
1ac25c2b8c9c.jpg


Совершенно непонятно описана проблема. Может легче заменить первый на более продуктивный? От двух моторов шума больше чем от одного но побольше.
стоит 400мм, установить большего диаметра нет возможности

Как вы себе себе представляете что один вентилятор мешает друг другу?
разность давлений на входе за счет расположения друг за другом
 
если сделать так, то это решит проблему разрежения на дальнем вентиляторе
Я этот вопрос и не поднимал бы совсем. Обычный бытовой вентилятор не может дать хоть какое-нибудь серьезное давление-разряжение (хоть 2 их поставь, хоть 10).
тут больше вопрос к сечению канала. Если вент канал способен пропустить 50 кубов в час, то хоть 10 вентиляторов поставь 100 кубов не получится.
Вентиляторы стоит добавлять только если производительность вентилятора меньше "производительности" канала.
продуктивность вентиляции ограничивается самым маленьким сечением канала
Вот вот.
 
сечение - два канала 13см*65см каждый, сколько они пропустить могут? производительность вентиля 3800куб\час давление 110Па
 
производительность вентиля 3800куб\час
?
Если вент канал способен пропустить 50 кубов в час, то хоть 10 вентиляторов поставь 100 кубов не получится.
Вентиляторы стоит добавлять только если производительность вентилятора меньше "производительности" канала.
согласен
 
Назад