Работа УЗО без заземления.

Статус: Offline
Реєстрація: 31.03.2008
Повідом.: 140
Работа УЗО без заземления.

Есть желание поставить УЗО т.к. ванная комната оснащена бойлером, теплый пол, стиральная машина и прочая мелочь.
В хрущевках заземления ранее не предусматривали... Вопрос такого характера к тем кто сталкивался - возможна ли установка УЗО без заземления, и насколько оно эффективно будет в работе?
Проводка вся меняется конечно.
 
Можно,эффективно,но запускающим фактором можете оказаться Вы а не заземление.

Т.е. вас слегка опнет и отключит.

Просто если кто нибудь дотронется до фазы и рабочего нуля,узо не сработает,для него это будет сродни включившейся лампочки.
 
Можно,эффективно,но запускающим фактором можете оказаться Вы а не заземление.

Т.е. вас слегка опнет и отключит.

Просто если кто нибудь дотронется до фазы и рабочего нуля,узо не сработает,для него это будет сродни включившейся лампочки.

То есть подключение как на этой схеме

Slide87.JPG


не дает никаких гарантий что если например кто то уронит фен в ванную(НЕ ДАЙ БОГ конечно).

Узо не отключит сеть?

Может на стояк холодной воды бросить землю?
Хотя может быть стояк пластик у соседей снизу(
 
не дает никаких гарантий что если например кто то уронит фен в ванную(НЕ ДАЙ БОГ конечно).

Узо не отключит сеть?
а ты попробуй и нам потом расскажешь:D

В этом случае существует множество вариантов развития событий (от исходных данных зависит), но если уж ток решит пройти через тебя, то УЗО сработает.

Может на стояк холодной воды бросить землю?
а вот этого не надо
 
Есть желание поставить УЗО т.к. ванная комната оснащена бойлером, теплый пол, стиральная машина и прочая мелочь.
В хрущевках заземления ранее не предусматривали... Вопрос такого характера к тем кто сталкивался - возможна ли установка УЗО без заземления, и насколько оно эффективно будет в работе?
Проводка вся меняется конечно.

Могу предложить дифавтоматы по интересной цене.
 
Сам собираюсь поставить 3шт. УЗО 1. Бойлер 2. Весь блок ванная-туалет-стиралка. 3.Весь блок кухня-посудомойка.
А на днях рассмотрел на плакате по охране труда, что УЗО правильно использовать только с одним потребителем.
Ну, не то, чтобы правильно, скорее всего понятнее будет откуда рога ростут, если сработает и не отрубит дом. если его на входе поставить.
 
на плакате по охране труда, что УЗО правильно использовать только с одним потребителем.
Ну это точно официальный документ регулирующий установку электроустройств. :D
По существу - желательно, но как всегда... допустимо отступление ;)
 
Не, ну не помешает точно. Просто стоит не так уж мало.
 
Сам собираюсь поставить 3шт. УЗО 1. Бойлер 2. Весь блок ванная-туалет-стиралка. 3.Весь блок кухня-посудомойка.
А на днях рассмотрел на плакате по охране труда, что УЗО правильно использовать только с одним потребителем.

В Вашем случае с головой хватит и 3шт.
 
Сам собираюсь поставить 3шт. УЗО 1. Бойлер 2. Весь блок ванная-туалет-стиралка. 3.Весь блок кухня-посудомойка.
А на днях рассмотрел на плакате по охране труда, что УЗО правильно использовать только с одним потребителем.

Думаю одного на входе будет предостаточно.

Я именно так и буду делать.

Ели речь шла о доме в частном секторе с множеством электро бытовых и не только приборов тогда б подумал.

А так в старой хрущевке хоть 3и хоть 1 одно и тоже.
 
Без заземления узо может сработать, а может и не сработать. Т.е. заземление нужно для надежного срабатывания узо. Кстати надо учесть длину линии от узо до защищаемого объекта: на 15 метрах, например, может появиться емкостной ток, достаточный для ложного срабатывания.
 
О.. то один белый экран, то теперь ТРИ одинаковых ролика, и ни в одном про сиськи.
Ладно, тогда про замену лампочки....
kf0LK7bAc_8

на 15 метрах, например, может появиться емкостной ток, достаточный для ложного срабатывания.
??? Откуда?
При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
 
Останнє редагування:
Допустим, у вас микроволновка стоит на холодильнике. У холодильника пробит нулевой ввод, но вы об этом не знаете. В один прекрасный день пробивает микроволновка по фазному проводу.
:eek:
А УЗО зачем? Даже при пробое нулевого провода оно сработает (при заземление сразу или когда прикоснётесь к корпусу).
 
При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
это всё хорошо. но сначала я с этим столкнулся на практике, а потом нашёл подтверждение на одном ел.техническом форуме, где этот вопрос обсуждался. плюс где то есть тема о постоянно жужжащем дверном звонке. там проблема именно в длинне провода от кнопки до звонка: за счет емкостного тока, а не индуктивной наводки, как некоторые там предположили, появляется ток не достаточный для срабатывания звонка, но достаточный для тихого жужжания.
кстати приведенная схема функционально избыточна. и как раз в ней есть большая вероятность ложного срабатывания.
 
Если не затруднит вопрос к професионалам своего дела.

Схема подключения УЗО без заземления такова

Slide87.JPG


и кто сталкивался - если конечно не затруднит вас, укажите еще варианты правильного подключения УЗО.

Заранее искренне благодарен за ответ. :пиво:
 
и кто сталкивался - если конечно не затруднит вас, укажите еще варианты правильного подключения УЗО.

Заранее искренне благодарен за ответ. :пиво:

Если производитель устройства предлагает один вариант включения, то какие могут быть варианты?
 