один тт котел на два независимых контура

Статус: Offline
Реєстрація: 30.10.2006
Повідом.: 21351
один тт котел на два независимых контура

как быть. два газовых котла, два л/сч, хотим поставить один тт котел на два этажа.
но походу получается что нихера не получается.
бывают двух контурные котлы? или мб какая то хитрая обвязка?

городить два котла и два дымохода не хочется совсем
 
Легко. От ТТ- раздвоение на 2 этажа, там - по теплообменнику типа "вода-вода", встроив оные в контур, лучше - на обратку газовых.
 
Легко. От ТТ- раздвоение на 2 этажа, там - по теплообменнику типа "вода-вода", встроив оные в контур, лучше - на обратку газовых.

А есть спецы,что бы проконсультировали "на месте"?
Ситуация у меня попроще,но сомневаюсь.
Беспокойство- компенсирую!
 
через буферную емкость
 
но-но, теплоаккумулятор - не теплообменник.
вы два контура объединили, наличие ДВУХ газовых котлов становится бессмысленным, а при раздельной оплате счетов - вообще рукалицо.
а так - картинко правильная.
 
вы два контура объединили, наличие ДВУХ газовых котлов становится бессмысленным, а при раздельной оплате счетов - вообще рукалицо.
во во!!!!
один теплоноситель в двух системах получается.
и раздельная оплата счетов присутствуют))
 
Да какая нах разница где объединять если котел один?
Даже если котел будет на два контура, один хрен горелка (топка) будет одна. Хотите раздельно, ставьте два котла, или счетчики.

но-но, теплоаккумулятор - не теплообменник.
Смотря какие размеры...
 
тут тогда нужно предусмотреть автоматику на отключение теплообменников при переходе на газ и включение при запуске ТТ котла, наверно два ТТ котла будет адекватнее.
 
Ни хрена не понял. А какие лицевые счета надоть оформлять на тт (твердотопливные) котлы?
Параллелишь контура на один тт котел и ставишь на них регулирующую аппаратуру (краны по простому если).
 
Ни хрена не понял. А какие лицевые счета надоть оформлять на тт (твердотопливные) котлы?
Параллелишь контура на один тт котел и ставишь на них регулирующую аппаратуру (краны по простому если).

два газовых котла, два л/сч, хотим поставить один тт котел на два этажа.

два изолированных дома, каждый со своим ГАЗОВЫМ котлом и л/сч.
как подключить два дома (два независимых контура) к одному ТТ котлу, да так что бы один газовый котел не грел другой пофакту)))

наверно два ТТ котла будет адекватнее.
два котла куда ни шло, но два дымохода...по 12 метров...ето песдец. есть место для одного только
 
EvgenG сказав(ла):
два котла куда ни шло, но два дымохода...по 12 метров...ето песдец. есть место для одного только
Где то в литературе попадалось, что можно делать один дымоход на два котла, при условии наличия перегородки в начале не менее 1 метра, кажись.
 
Останнє редагування:
два газовых котла, два л/сч, хотим поставить один тт котел на два этажа.

два изолированных дома, каждый со своим ГАЗОВЫМ котлом и л/сч.
как подключить два дома (два независимых контура) к одному ТТ котлу, да так что бы один газовый котел не грел другой пофакту)))

никак, только в случае если будет работать или только ТТ, или только газовые. Т.е. будут работать по очереди. Вместе - не получится. Ну или бойлер городить.
 
Возьмите теплоаккумулятор с двумя независимыми теплообменниками положите на бок (чтоб обидно не было нижнему) бочку на ТТ котел, теплообменник каждому свой
тут почитайте
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
Останнє редагування:
Есть такая штука гидрострелка (гидравлический разделитель) - поищите в интернете.
Может объединять несколько источников нагрева (несколько котлов - газовый, ТТ, электрический) и несколько контуров потребления таких как контуры батарей, контуры теплого пола, бойлер косвенного нагрева.
 
гидрострелка не позволяет разделить независимо по воде(с разным давлением, шламом и т. д.) две разные системы отопления
 
Назад