Вопрос по электроснабжению частного дома
Уважаемые мастера, прошу помочь советами в следующей ситуации
Исходные данные:
Существующий частный дом (одноэтажный) в черте города, запитан СИПом 2х16 от неизолированной ВЛ, опора без заземления, стены шлакоблок, полы деревянные, есть газ (о диэлектрической вставке пока ничего неизвестно). Отопление от двухконтурного котла трубами ППР, вода также ППР, централизованная, ввод также пластиковый, канализация пластик. Планируется установка резервного ДГ для питания освещения и некоторых важных нагрузок с использованием АВР и блокировкой от включения его в сеть.
Есть желание осуществить электроснабжение с применением системы ТТ для чего:
1. договориться с энергоснабжающей организацией о заземлении опоры ... кто-нибудь сталкивался, идут они на это?
2. применить одиночный глубинный заземлитель, получив сопротивление не выше 4 Ома
3. установить УЗИП
4. установить двухуровневую дифзащиту на все линии
5. организовать ДСУП ... вот тут начинаются вопросы. Толковых, а главное однозначных рекомендаций немного. Прошу знающих подсказать:
- включать ли в ДСУП металлокаркасы гипсокартонных конструкций
- тот же вопрос по водяному теплому полу
- тот же вопрос по смесителям и полотенцесушителям (водяным), включать ? и если включать то как это правильно и эстетично реализовать ... если смеситель стоит на металлической мойке, достаточно подключить только мойку?
- включать ли в ДСУП радиаторы отопления
- как быть с газовой трубой, изолировать или наоборот в ДСУП через диэлектрическую вставку
- включать ли металлические раздвижные ворота в гараже
Отдельный вопрос по нейтрали ДГ, сажать ее на контур или оставить изолированной? Порывшись в интернете однозначного ответа не нашел.
Заранее признателен за толковые ответы
Уважаемые мастера, прошу помочь советами в следующей ситуации
Исходные данные:
Существующий частный дом (одноэтажный) в черте города, запитан СИПом 2х16 от неизолированной ВЛ, опора без заземления, стены шлакоблок, полы деревянные, есть газ (о диэлектрической вставке пока ничего неизвестно). Отопление от двухконтурного котла трубами ППР, вода также ППР, централизованная, ввод также пластиковый, канализация пластик. Планируется установка резервного ДГ для питания освещения и некоторых важных нагрузок с использованием АВР и блокировкой от включения его в сеть.
Есть желание осуществить электроснабжение с применением системы ТТ для чего:
1. договориться с энергоснабжающей организацией о заземлении опоры ... кто-нибудь сталкивался, идут они на это?
2. применить одиночный глубинный заземлитель, получив сопротивление не выше 4 Ома
3. установить УЗИП
4. установить двухуровневую дифзащиту на все линии
5. организовать ДСУП ... вот тут начинаются вопросы. Толковых, а главное однозначных рекомендаций немного. Прошу знающих подсказать:
- включать ли в ДСУП металлокаркасы гипсокартонных конструкций
- тот же вопрос по водяному теплому полу
- тот же вопрос по смесителям и полотенцесушителям (водяным), включать ? и если включать то как это правильно и эстетично реализовать ... если смеситель стоит на металлической мойке, достаточно подключить только мойку?
- включать ли в ДСУП радиаторы отопления
- как быть с газовой трубой, изолировать или наоборот в ДСУП через диэлектрическую вставку
- включать ли металлические раздвижные ворота в гараже
Отдельный вопрос по нейтрали ДГ, сажать ее на контур или оставить изолированной? Порывшись в интернете однозначного ответа не нашел.
Заранее признателен за толковые ответы