Покритикуйте схему подвода воды в дом на даче

avg

Статус: Offline
Реєстрація: 26.12.2005
Повідом.: 2639
Покритикуйте схему подвода воды в дом на даче

Собсна сабж.
Предистория. Борщевая2, бурили-бурили, бурили-бурили, на 70 бучакский прошли, решили дебет малый, обсадили, дальше в мел бурили сквозь трубу. Добурили 130, окуели. Даже бучакский разблокировать не получается, трубу глиной зажало, не выдернешь. Имеем дебет 100-200 л/час, насос висит на 100 метрах.
Исходя их этого, нормальный водоввод городить смысла нет.
Пусть будет хоть летний.
Набросал схемку. В чем не прав, что забыл. Смущает как минимум обратный клапан на скважине, будет ли держать столб 100 м?
attachment.jpg
 

Вкладення

  • 778.jpg
    778.jpg
    36.6 КБ · Перегляди: 861
И как оно должно работать?:)

Смущает как минимум обратный клапан на скважине, будет ли держать столб 100 м?
В тех характеристиках на клапан указано давление на которое он рассчитан.
 
И как оно должно работать?:)

Бак набирается независимо. При наполнении отключается. Кессона нет, летний вариант, есть через кран сообщение с атмосферой, чтобы мимо обратного клапана спустить в скважину на уровень воды.
Из него питается дом, с возможностью спуска на зиму. Перепад высот незначительный, так что для напора в подвале стоит насосная станция.
Так же из бака, самотеком, осуществляется полив.
 
Ну обратный клапан снизит нагрузку насоса, т.е. ему каждый раз меньше придется подкачивать воды из скважины, тем самым продлится его срок службы и уменьшится энергопотребление необходимое для прокачки 100 м. трубы. Иной вопрос, что нужен толковый клапан, чтоб держал такой столб воды.
Кран для полива я бы ставил за насосной станцией, чтоб было давление в системе полива - имхо так удобней мне кажется.
Сброс в скважину бессмыслен.
 
Чё за бред??
Клапан ставится сразу на насосе
Через какие то баки вода идёт я такого ещё не видел

А каким образом накачать гидроакамулятор
Честно: бред

А каким образом накачать гидроакамулятор
А увидел лишнее всё это
 
Чё за бред??
Клапан ставится сразу на насосе
Через какие то баки вода идёт я такого ещё не видел

Еще раз повторюсь. При насосе на 100 м, дебет 100-200 л/час. Он даже водоразбор из одной точки не обеспечит. 10-литровая баклажка набирается за 3-4 минуты. Как можно работать без емкости- накопителя. При том, я не уверен, что напора хватит создать давление в гидроаккумуляторе, если я правильно понимаю. Поэтому и отказался от кессона и зимнего, заглубленного водопровода.

А каким образом накачать гидроакамулятор

Насосной станцией.

А увидел лишнее всё это

И как сделать проще?
 
Посмотри еще раз на свою схему. Что будет наполнять бак на 3м3?:)
 
Еще раз повторюсь. При насосе на 100 м, дебет 100-200 л/час. Он даже водоразбор из одной точки не обеспечит. 10-литровая баклажка набирается за 3-4 минуты. Как можно работать без емкости- накопителя. При том, я не уверен, что напора хватит создать давление в гидроаккумуляторе, если я правильно понимаю. Поэтому и отказался от кессона и зимнего, заглубленного водопровода.
Это вина не скважины а насоса поставте мощный насос на каждую глубину есть свой насос у вас же не вода закончилась в скважине
И вобще у вас там скважины есть 140 м и всё нормально работает
На счёт кессона он и нахер не нужен это развод
Я живу не далеко от вас и знаю тут более 20 скважин ни одной нет с кессоном и не одна не перемёрзла
 
И как сделать проще?
никак-у самого такая проблема была-пробили другую скважину-воды дохрена,но хреновой.
Итак по теме-клапан на насосе в скважине-эт понятно.Лепить в подвале-зачем если только на лето,хотя ваше дело.Только,что сделал воду на даче-слив предусмотрен и с системы горячей и холодной воды в канализацию.Интересно насчет схемы электрической-ладно поплавок выключит при заполнении бака,но надо и предусмотреть и пустой бак-еще поплавок?И самое интересное-автоматика в самой скважине-насос выкачает дебет на раз-я начал делать электронную схему уровня скважины и забросил-с датчиками уровней воды в скважине.И еще-предусмотрен фильтр-я поначалу не учитывал,а потом пришлось ставить.
 
Посоветуйте белее мощный. Стоит Водолей БЦПЭ —0,5-100У
вроде должно хватать,но настораживает малый расход-почему?насоса не хватает?у него по моему вилка 1,6-3,2 м в час,хотя эт у меня на 20 м стоит модель 40у,может на больших глубинах по другому,хотя конструкция насоса таже,только добавлены секции
 
И что качает 200 литров час??
Вы не ошиблись??

И вода не заканчивается??

Не заканчивается.
После отстоя качает 20 минут около куба в ч.
Потом специально оставлял на сутки для прокачки - писяет в мизинец, зависит от напруги 100-200 л. Скважину бурили 6 дней, на 130 метрах плюнули, готовы были разойтись на нулевом варианте.
З.Ы. при таком дебете неделя прошла - все равно идет с мелом.
 
После отстоя качает 20 минут около куба в ч.
Потом специально оставлял на сутки для прокачки - писяет в мизинец, зависит от напруги 100-200 л.
Ну так это оно и есть что вода закончилась
Слабый подход воды
 
А бурильщики прокачивать не советовали? Я прокачивал недели 2-3 почти без остановки, но у меня на песок.
Попробуйте прокачать мож чего то и добъётесь



Ну, собсна поэтому и извращаюсь с такой схемой, через накопительную емкость.
Чтоб накачать такую ёмкость по времени надо пару суток
У вас насос сгорит

Причём при вашем электричестве
 
Останнє редагування:
Назад
Зверху Знизу