Загадка для умных ;) на 10 минут.

Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами? ;)

ПС прошу модеров не сносить пару часов. Сам закрою. Просто очень нужно
независимое мнение.
 
да хуй его знает, ставь толщиной в палец шоб наверняка не ебнуло
 
Я уже забыл как там рассчитывать. Но кажеться мне, что это будет дорого.
 
В гугле забанили?
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
по ответам вижу, шо загадка приближается к отгадке:D
 
Дано: источник питания - 380 вт, 100А.
Потребитель - печь 42 тэна по 1 кВт.(поделены на 3 фазы по 14 кВт)
Расстояние от источника питания до печи 55 метров.
Вопрос: какого сечения должен быть кабель между двумя объектами?

ПС прошу модеров не сносить пару часов. Сам закрою. Просто очень нужно
независимое мнение.
4х10 квадрат медяхи. Меньшего сечения на такое расстояние - стрёмно.

Только "источник питания" - в вольтах ;)
 
Я бы ставил медь не менее 5×12 мм2.
 
пальцы разные есть мизинец ,а есть большой

А есть еще и те пальцы шо запитать азовсталь можно :клас: :D
ПС я серьёзно... завтра нужно кабель купить... явахуе... он жеш стоит
дурных денег, а однозначного ответа у меня пока нет :(
 
4х10 квадрат медяхи. Меньшего сечения на такое расстояние - стрёмно.

Только "источник питания" - в вольтах ;)

Та насчет вольтов - понятно. Только по таблицам даже 16 квадратов мало :(
А 25- по деньгам аж страшно.
 