Upgrade электрики

Статус: Offline
Реєстрація: 01.03.2010
Повідом.: 4289
Upgrade электрики

В процессе ремонта планирую переделать и электрику в доме, естественно постепенно.
Не буду описывать что есть сейчас, вот что планирую.
0gbeag.jpg
[/URL] [/IMG]
1. Автоматы возле счетчика на стене дома.
2. Блок из трех двухполюсных автоматов при входе в дом (в коридоре).
3. Блок дом - в центре дома, расстояние до него на схеме.
4. Блок кухня (в этом же доме) - там уже современная проводка, надо добавить узо и немного добавить автоматов.
5. Блок сад.
Наверняка есть неточности. Заранее спасибо за конструктивную критику и замечания.
Зы. Ну и почти везде заземление, просто не рисовал.
 
Сейчас начнется.
 
А почему розетки аквариума и ванны без УЗО? И почему были выбраны автоматы с характеристикой С?
 
Зачем три автомата после вводного, тем более аналогичной характеристики? Зачем на посудомойку и стиралка автомат в 25 А?

Ну и самое главное, какие провода будут в доме?
 
А на дом УЗО не хватило? Не любите вы себя
 
"Свидетели секты УЗО на каждую розетку" подтянулись ужо.....
 
А почему розетки аквариума и ванны без УЗО?
согласен, подкорректирую

И почему были выбраны автоматы с характеристикой С?
честно говоря думал что єта буква ничего не значит. Почитал классификацию. Большинство надо перевести на В. С двигателями вникнуть и определиться с типом.

Зачем три автомата после вводного, тем более аналогичной характеристики?
такая нагрузка может сформироваться в любом из блоков (кухня, сад, дом), поэтому аналогичные характеристики (возможно дом до 25 уменьшу).
Зачем на посудомойку и стиралка автомат в 25 А?
спасибо, согласен. Стиралка 10-16, надо посмотреть характеристики. А вот с посудомойкой все не так просто - она подключается к пятерной розетки, жена туда может напихать всякого (снизить немного можно).



нашел графики.
ahajh9.png

если так, то мне везде подходит тип В.
Но шнайдер такие не выпускает (судя по многим сайтам).
 
честно говоря думал что єта буква ничего не значит. Почитал классификацию. Большинство надо перевести на В
И больше ни о чем не думать.


такая нагрузка может сформироваться в любом из блоков (кухня, сад, дом), поэтому аналогичные характеристики (возможно дом до 25 уменьшу)
Может, но вместе с автоматом который стоит на блоке, отработает и вводной автомат, номиналы то у них одинаковы? Дак зачем там повторять то, что уже есть?


А вот с посудомойкой все не так просто
Автомат защищает не технику, а линию питающую эту технику, и если там у Вас лежит 3х2,5 то я бы либо увеличил сечение провода либо уменьшил номинал автомата, поскольку 25 А это практически у верхней границы рекомендованной для этого провода (дай бог чтоб он был полноценным). И гляньте на те таблицы, что Вы привели. Автоматы группы В при номинальной нагрузке отключатся только через 100 минут, т.е. 1,5 часа Ваш провод будет греться с непредсказуемыми последствиями. В общем подумайте.


по поводу УЗО. Если у Вас УЗО не на всех розетках, поставте одно входное на 300мА (в качестве противопожарного)
 
Зашёл, думал поумничать, а тут ужу таких умников побывало, что и плюнуть особо некуда :D

Если провод применяется сечением 2,5 мм², то автомат на эту линию должен быть на 16 А.
 
Важно - автомат отключит нагрузку при неком токе.
Всё остальное для потребителя значения не имеет, ну хоть тресни!

В подавляющем большинстве потребитель думает что автомат на 10А, например, отключит нагрузку при превышении этого значения.. Ты тоже, судя из твоего спитча, или я не так понял ? :незнаю:
 
Провода лапша люминь 1.5 кв....да .?
 
добавь на схему сечения проводов
 
"Свидетели секты УЗО на каждую розетку" подтянулись ужо.....

Ну а по большому счёту, что в этом плохого? На каждую то занадто, а вот на групу розеток в самый раз. Мы можем смеяться над этим по тому как не ценим ни своё имущество ни себя. В большинстве стран это норма.
 
Кто может ответить аргументировано зачем в обычном доме/квартире автомат с характеристикой "В".а не "С"???
 
Кто может ответить аргументировано зачем в обычном доме/квартире автомат с характеристикой "В".а не "С"???
При Характеристике "В", при двух-трёхкратной перегрузке скорость срабатывания ниже, чем при характеристике "С"!

Как правило автоматы с характеристикой "С" устанавливают в цепи электродвигателей, где большие пусковые токи. А вот на цепи большой длинны устанавливают автоматы с характеристикой "А".

Ставить в нашей стране можно что угодно и как угодно, но это не означает, что всё это правильно!

ПУЭ сказав(ла):
Выбор защиты
3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время
отключения и требования селективности.
Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в конце защищаемой пинии: одно-, двух- и трехфазных — в сетях
с глухозаземленной нейтралью; двух- и трех-фазных — в сетях с изолированной нейтралью.
Надежное отключение поврежденного участка сети обеспечивается, если отношение наименьшего расчетного тока КЗ к номинальному току
плавкой вставки предохранителя или расцепителя автоматического выключателя будет не менее значений, приведенных в 1.7.79 и 7.3.139.
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей,
например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспе-
чено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (не-
зависимо от наличия или отсутствия отсечки);
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на
этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.
Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебнобытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток,
комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях — только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах — согласно требованиям 7.3.94.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
80% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), — для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных производственных помещениях
промышленных предприятий, допускается 100%;
100% для номинального тока плавкой вставки или тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), — для кабелей с бумажной изоляцией;
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (не-
зависимо от наличия или отсутствия отсечки) — для проводников всех марок;
100% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой — для проводников с поливинилхлоридной, резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией;
125% для тока трогания расцепитепя автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой — для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.
3.1.12. Длительно допустимая токовая нагрузка проводников ответвлений к короткозамкнутым электродвигателям должна быть не менее:
100% номинального тока электродвигателя в невзрывоопасных зонах;
125% номинального тока электродвигателя во взрывоопасных зонах.
Соотношения между длительно допустимой нагрузкой проводников к короткозамкнутым электродвигателям и уставками аппаратов защиты в любом случае не должны превышать указанных в 3.1.9 (см. также 7.3.97).
3.1.13. В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по 3.1.9 и 3.1.11, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току.
©ПУЭ
 