Как устроить наиболее легкое жб перекрытие

Статус: Offline
Реєстрація: 30.11.2011
Повідом.: 1848
Как устроить наиболее легкое жб перекрытие

Как рассчитать во первых какую массу перекрытия и стен выдержит фундамент а во вторых как устроить наиболее легкое перекрытие,потому что смотрю что пустотки при всем обманчивом названии весят 2800 кг размером 6*1.5
 
Как рассчитать во первых какую массу перекрытия и стен выдержит фундамент

Если вы хотите лично освоить эту область знаний, то следует изучить литературу по таким темам: инженерная геология, нагрузки и воздействия на строительные конструкции, механика грунтов, основания и фундаменты. А так просто на форуме это вопрос непростой для обсуждения.
 
рассмотрите вариант перекрытия террива
 
как устроить наиболее легкое перекрытие,потому что смотрю что пустотки при всем обманчивом названии весят 2800 кг размером 6*1.5

Перекрытие ж/б можно выполнить легче, если вы выполните монолитную плиту по металлическим балкам или железобетонным ребрам.
Приведенная толщина круглопустотной плиты составляет 12 см (около 360 кг/м2). Сплошную плиту можно выполнить толщиной от 7 до 10 см.
Также на нагрузку от перекрытия влияет нагрузка от собственного веса пола.
 
Если вы хотите лично освоить эту область знаний, то следует изучить литературу по таким темам: инженерная геология, нагрузки и воздействия на строительные конструкции, механика грунтов, основания и фундаменты.

:eyecrazy::рл:так и до пенсии не доживешь:неа:
 
Как рассчитать во первых какую массу перекрытия и стен выдержит фундамент а во вторых как устроить наиболее легкое перекрытие,потому что смотрю что пустотки при всем обманчивом названии весят 2800 кг размером 6*1.5

Обратится к специалистам(себя не рекомендую),вам к АндреюКонструктору в гости!:)
 
есть п-образные плиты, они гораздо легче, но и несущая способность гораздо слабее, поэтому применение ограничено, смотрите сами ваш вариант это или нет. НО все равно тут надо советоваться со специалистами.
 
Вроде бы вес плиты на примере ПК60-12 в районе 300 кг/м2

Плита перекрытия ПК60-12 5980х1180х220 2,1 т.

хотя если плиты изготовлены по технологии преднатяжения арматуры, то вес действительно побольше - 360 кг/м2

ПБ60.12-12ВР2 5980х1195х220 2.573т.

Когда то делали плиты из газобетона, но за счет отсуствия пустот они были ничуть не легче.

Teriva вряд ли окажется сильно легче, ее применение - там где нет подъезда для техники.

В общем хотите легче - делайте из Osb по деревянным лагам, в остальных случаях проще не заморачиваться.
 
Вроде бы вес плиты на примере ПК60-12 в районе 300 кг/м2

Это так называемая нормативная нагрузка с учетом предположения, что средняя плотность ж.б. 2500 кг/м3, а приведенная толщина плиты 12 см. А в расчетах на прочность учитываются расчетные нагрузки - нормативная умножается на коэффициент надежности по нагрузке - 1,1. Еще добавьте утяжеление на бетонирование швов, там высота бетона около 20 см. Также могут быть монолитные участки между плитами.
В итоге для расчета будет около 360 кг/м2.
Teriva вряд ли окажется сильно легче, ее применение - там где нет подъезда для техники.

100%
 
Назад
Зверху Знизу