Подскажите где можно приобрести терморегулятор для инкубатора, интересует зазор температур от 20градусов, до 80 гр по сельсию.
Точность температуры ОЧЕНЬ важна !!!
 
На ц.рынке видал сегодня, цены от 60 до 130 грн.
 
на рынке - от 60 - до 135грн. За 135 - электронный с жк дисплеем.
я купил за 80 - регулирует температуру от 36 до 40град, есть подстройка.
 
Подскажите где можно приобрести терморегулятор для инкубатора, интересует зазор температур от 20градусов, до 80 гр по сельсию.
Точность температуры ОЧЕНЬ важна !!!
Это очень большой диапазон, вряд ли такой есть...

я купил за 80 - регулирует температуру от 36 до 40град, есть подстройка.
Вот самый оптимальный вариант...

ТС, а зачем такой диапазон?!
 
Может быть что-то такое подойдёт :
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі

???
 
Проверенное решение
Тільки зареєстровані користувачі бачать весь контент у цьому розділі
 
предлагаю по цене 150грн, питание 220В, коммутирует до 5кВт тены, точность установки напряжений до 0,1 градуса, программируется гистерезис, отображается текущая температура. Александр 0506360202
 
че-то не пойму я работу своего чудо-регулятора. Щелкает через каждые 1-2секунды, что я только не пробывал. Разобрал - поглядел - там какая-то микросхемка и пара конденсаторов - ничего не регулируется. Температуру держит нормально, но что-то мне подсказывает,что так быть не должно - или лампочки погорят быстро или релюшка накроется от частых выключений/включений. Может я не прав?
 
че-то не пойму я работу своего чудо-регулятора. Щелкает через каждые 1-2секунды, что я только не пробывал. Разобрал - поглядел - там какая-то микросхемка и пара конденсаторов - ничего не регулируется. Температуру держит нормально, но что-то мне подсказывает,что так быть не должно - или лампочки погорят быстро или релюшка накроется от частых выключений/включений. Может я не прав?

там маленькая дельта получается в прошивке, раз не регулируется вобщем порнуха твой регулятор, может год или полтора протянет. а тсу надо контроллер ставить, а не порнографию китайскую с барабана.
 
Так он такой и есть... плавнопотухающий. Он изменением накала поддерживает заданную температуру, а как еще должно быть? Если он будет работать в режиме вкл./выкл., у него будет задержка, а это приведет к постоянному колебанию температуры...
 
Так он такой и есть... плавнопотухающий. Он изменением накала поддерживает заданную температуру, а как еще должно быть? Если он будет работать в режиме вкл./выкл., у него будет задержка, а это приведет к постоянному колебанию температуры...

какой плавнопотухающий? там дискретное управление.
 
Так он такой и есть... плавнопотухающий. Он изменением накала поддерживает заданную температуру, а как еще должно быть? Если он будет работать в режиме вкл./выкл., у него будет задержка, а это приведет к постоянному колебанию температуры...

ну я честно говоря, ожидал периодичности в минуту-две, а не секунду-две.
а на сколько включений расчитано обычное китайское реле, кто-нибудь знает?, т.к. при моем режиме получается около 50000 включений/выключений в сутки - дохрена как-то
 
какой плавнопотухающий? там дискретное управление.
Йа не знаю, что такое "дискретное"... Извини, не образованный. Но наверное это одно и то же... Думаю, если он отработает год, этого достаточно, чтобы его полтора миллиона раз оправдать... Можно купить хороший самодельный, но стоить он будет дорого и мне не нравится его режим. Он выключается на пару минут. За это время в инкубаторе, при открытых воздухозаборниках, может упасть температура на градус, а это очень не хорошо...
 
ну я честно говоря, ожидал периодичности в минуту-две, а не секунду-две.
а на сколько включений расчитано обычное китайское реле, кто-нибудь знает?, т.к. при моем режиме получается около 50000 включений/выключений в сутки - дохрена как-то

В паспортах реле сссровского производства наработку на отказ более 10 млн. срабатываний не встречал. Учитывая то обстоятельство, что нагрузкой является лампа накаливания- долго не проживет.

Йа не знаю, что такое "дискретное"... Извини, не образованный.

Дискретно - это вкл.\выкл. (реле на выходе).
Макс, как решил вопрос с изготовлением клеток?
 
в моем случае - один цикл йайтсэгрейки 20 дней - 1миллион срабатываний. Т.е на 1 цикл хватить должно :-) Лампы подключил по две последовательно - по идее должны бы сужить долго. В инструкции к чудорегулятору указана максимальная нагрузка 2кВт - у меня 0,12кВт - тоже в плюс к долговечности. осталась проблема победить звук, т.к. все это безобразие происходт на балконе :-)
 
Да, только лампа в момент коммутации потребляет ток раз в 20 больше номинального... А что со звуком... громко клацает? Что то вспомнился старый медицинский анекдот...
 
а кто-то мне про вино писал, что я как дядя скрудж :D

ты бы лучше производством :пиво: занялся! А то куры-куы )))..когда вылезут - ты их топить будешь? ))))
 